Автор пишет: "Расчёт освещения будет производиться в программе DIALux evo".--------ВОПРОС. То есть вы только планируете произвести светотехнический расчет осветительной установки цеха?
Автор пишет: «в программе DIALux evo, которая автоматически расставляет выбранные светильники по площади в зависимости от заданной освещённости». ---ВОПРОС. Правильно ли я поняла, что пользователь программы только выбирает светильник и задает требуемую освещенность помещения, всё остальное программа выполняет сама? Спасибо.
Автор пишет: «Для производственных помещений минимальная освещённость составит 200 Лк, а для служебных помещений - 300 Лк.». ---КОММЕНТАРИЙ. Единица освещенности записывается несколько иначе.
Автор пишет: «Прекращение работы цеха ХВО недопустимо, поэтому необходимо эвакуационное и резервное освещение». ---ВОПРОС. Если прекращение работы недопустимо, то с какой целью в этом случае необходимо эвакуационное освещение? Спасибо.
Автор пишет: «При проектирование аварийного освещения в цехе будут использоваться осветительные приборы постоянного действия, включаемые и работающие ОДНОВРЕМЕННО с рабочим освещением.». ---ВОПРОС_1. Вы учли в светотехническом расчете, что аварийные светильники тоже будут вносить вклад в освещенность помещения? Спасибо.
Автор пишет: «Светильники дополнительно укомплектованы б блоками аварийного питания БАП BS-INEXI2-57-B2-LED универсальный для LED IP65, предназначенными для питания постоянным напряжением 220В. ------------Уточните величину напряжения для питания светодиодных ламп. Спасибо.
Ответить
Обсуждение работ закрыто!
Ответить
Обсуждение работ закрыто!
Ответить
Обсуждение работ закрыто!
Ответить
Обсуждение работ закрыто!
Ответить
Обсуждение работ закрыто!
Ответить
Обсуждение работ закрыто!
Ответить
Обсуждение работ закрыто!
Ответить
Обсуждение работ закрыто!
Ответить
Обсуждение работ закрыто!
Ответить
Обсуждение работ закрыто!
Ответить
Обсуждение работ закрыто!
Ответить
Обсуждение работ закрыто!