Анализ водно-химического режима теплоцентрали в начале отопительного периода

Алферов А.А. 1, Гордеев А.В. 1
1Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

 

В данной статье рассматривается проблема резкого ухудшения водно-химического режима в переходный период на примере крупного теплоисточника города Нижний Новгород, использующего теплофикационные водогрейные котлы большой мощности в качестве основных мощностей для централизованного теплоснабжения. На основе анализа эксплуатационных данных Нагорной теплоцентрали зафиксирован значительный рост общей жесткости сетевой воды при запуске системы отопления в начале отопительного сезона. Исследование опирается на данные по общей жесткости на выходах котельной, подпитке, объемам магистральных сетей и состоянию оборудования, включая котлы ПТВМ. В статье анализируются причины загрязнения теплоносителя и оценивается экономический ущерб, связанный со снижением межремонтного интервала. Предложены меры по стабилизации химических показателей для предотвращения образования накипи в конвективных пакетах котлов.

Надежность работы мощных водогрейных котлов в системе централизованного теплоснабжения напрямую зависит от качества сетевой и подпиточной воды. Значительную долю тепловых мощностей Нагорной теплоцентрали (НТЦ) составляют водогрейные котлы ПТВМ, обеспечивающие теплом более 2000 зданий. НТЦ сталкивается с серьезным вызовом в конце сентября — начале октября. Переход от летнего режима с расходом через котельную 2800 м3/ч к зимнему пику в 12500 м3/ч сопровождается трехкратным увеличением объема воды в системе (с 12000 до 42000 м3). Котлы ПТВМ при номинальной нагрузке имеют высокое теплонапряжение топочного объема, напряжение сечения и, соответственно, большие тепловые потоки, особенно в ядре горения [1]. Поэтому даже при качестве сетевой воды, циркулирующей через котел и удовлетворяющей требованиям правил технической эксплуатации [2] наблюдается повышенная повреждаемость труб экранов и конвективных поверхностей нагрева в основном из-за больших внутренних отложений окислов железа и кальция в трубах. При стоимости капитального ремонта (после 20 лет эксплуатации) одного агрегата ПТВМ-50 в 52 млн. руб. и стоимости замены конвективных пакетов в 3,6 млн. руб. вопрос превышения жесткости переходит из технической плоскости в экономическую.

Мониторинг показателей проводился в период с 21 сентября по 10 ноября. Основным методом определения общей жесткости являлся комплексонометрический метод, согласно действующим методическим указаниям [4] (титрование пробы трилоном Б в присутствии индикатора). Анализ проб выполнялся для пяти очередей (выходов) котельной, а также для подпиточной воды. В качестве инструментальной базы рассматривались данные ВПУ (умягчение методом натрий-катионирования, 11 фильтров с номинальной пропускной способностью 495 м3/ч) и система вакуумной деаэрации общей производительностью 400 м3/ч.

На основании представленной ведомости зафиксирован скачок жесткости в очередях с типичных летних значений 30–100 мкг-экв/кг до критических 590–600 мкг-экв/кг в конце сентября. Основной причиной является массовое поступление загрязненного теплоносителя из внутридомовых систем при их включении в работу. Внутридомовые сети в межотопительный период часто подвергаются ремонтам или простоям без должной консервации, что приводит к накоплению солей и продуктов коррозии, также внутридомовые сети перед пуском тепла подвергаются промывкам из хозяйственно-питьевого водопровода, с жесткостью воды в среднем 4000-6000 мкг-экв/кг.

Таблица 1.

Ведомость жесткости НТЦ.

Дата

Жесткость по очередям, мкг-экв/кг

Жесткость подпитки, мкг-экв/кг

Средняя жесткость, мкг-экв/кг

Среднесуточный подпиток, м3

1

2,5

3

4

6

21.09.2025

50

45

40

50

40

30

45

67

24.09.2025

50

70

50

60

60

40

58

83

25.09.2025

400

420

430

420

410

570

416

299

26.09.2025

550

540

550

580

540

520

552

264

27.09.2025

590

580

600

580

570

240

584

246

28.09.2025

580

590

590

600

580

300

588

240

30.09.2025

590

590

580

590

590

380

588

232

01.10.2025

590

580

590

590

600

320

590

215

02.10.2025

580

570

580

570

580

340

576

190

03.10.2025

570

580

580

570

560

420

572

189

04.10.2025

560

570

560

560

560

340

562

186

05.10.2025

560

560

550

560

560

200

558

171

06.10.2025

550

550

560

550

560

180

554

165

07.10.2025

540

550

550

540

550

220

546

162

08.10.2025

540

540

550

540

540

200

542

167

09.10.2025

530

540

550

530

540

160

538

161

10.10.2025

530

530

540

530

530

280

532

155

14.10.2025

460

470

480

460

460

100

466

153

18.10.2025

390

380

390

380

380

50

384

146

22.10.2025

320

330

320

320

320

140

322

139

25.10.2025

280

270

250

270

260

40

266

137

30.10.2025

220

200

210

200

210

50

208

138

10.11.2025

120

130

140

120

130

40

128

141

Второй фактор — гидравлическая нагрузка на водоподготовительную установку (ВПУ). При резком увеличении подпитки для заполнения разворачивающейся сети (дополнительные 30000 м3 объема) фильтры умягчения работают на пределе емкости катионита. В ведомости за 25 сентября зафиксирована жесткость подпитки 570 мкг-экв/кг, что свидетельствует о «проскоке» жесткости через химводоочистку из-за превышения расчетной скорости фильтрации и истощения обменной емкости катионита [3].

Данные показывают, что нормализация режима занимает около 25–30 дней. Если 25 сентября жесткость составляла порядка 600 мкг-экв/кг, то к началу ноября значения стабилизировались на уровне 140 мкг-экв/кг. Длительное нахождение воды с жесткостью выше 300 мкг-экв/кг в котловом контуре ведет к экспоненциальному росту накипеобразования. Учитывая химическую нагрузку, расчетная скорость отложений может сократить срок службы конвективной части с оптимальных 6-8 лет до 3-4 лет.

Экономический эффект от преждевременного выхода из строя конвективных пакетов котлов, влечет за собой финансовые потери, где стоимость замены составляет 3,6 млн. руб. При наличии 8 котлов суммарные риски достигают десятков миллионов.

По результатам анализа динамики жесткости воды в начале отопительного сезона сделаны следующие выводы. Высокая жесткость обусловлена как внешним фактором (состояние потребительских сетей), так и внутренним (перегрузка ВПУ).

Для минимизации последствий рекомендуются следующие мероприятия:

  1. Обеспечение более плавного графика включения потребителей для исключения залповых выбросов загрязнений.

  2. Проведение предпусковой промывки наиболее проблемных участков внутридомовых сетей со сбросом жесткой воды в канализацию, а не в обратную линию тепловых сетей.

  3. Оптимизация и автоматизация работы солевого хозяйства для обеспечения гарантированной плотности регенерирующего раствора в периоды максимальной подпитки.

  4. Внедрение системы автоматического непрерывного мониторинга жесткости на выходе из ВПУ, с дублированием на панель оператора, с возможностью отсечения фильтра при «проскоке» жесткости.

Это позволит сохранить межремонтный (капитальный ремонт с полной заменой трубной части) интервал в 20 лет, а также увеличит срок службы конвективных пакетов котлов и снизит эксплуатационные расходы нагорной теплоцентрали.

Литература:

1. Липов, Ю. М. Котельные установки и парогенераторы / Ю. М. Липов, Ю. М. Третьяков. — М.: Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2003. — 592 с.

2. Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 г. № 511 «Об утверждении правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».

3. Копылов, А. С. Теоретические основы химической технологии теплоносителей и реагентов на ТЭС / А. С. Копылов, В. М. Лавыгин, В. Ф. Очков. — М.: Издательский дом МЭИ, 2012. — 262 с.

4. РД 24.031.120-91 Методические указания. Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля.

5. Шарапов, В. И. Подпитка тепловых сетей / В. И. Шарапов, П. В. Ротов. — М.: Новости теплоснабжения, 2005. — 200 с.

6. Котел водогрейный газомазутный ПТВМ-50 (ПТВМ-100, ПТВМ-180). Руководство по эксплуатации. — Дорогобуж: АО «Дорогобужкотломаш». — URL: https://dkm.ru/for-developers/documentation/files/documentation-for-boilers/315.pdf (дата обращения: 24.12.2025).

Просмотров работы: 25