Раздел «Безопасность и экологичность» в выпускной квалификационной работе магистра - Студенческий научный форум

XVII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2025

Раздел «Безопасность и экологичность» в выпускной квалификационной работе магистра

Гусев Д.А. 1
1ФГБОУ ВО Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

ВВЕДЕНИЕ

Цель выпускной работы магистра – проектирование системы электроснабжения предприятия по производству компрессорного оборудования.

Предприятие по производству компрессорного оборудования относится к машиностроительной отрасли промышленности. Данное предприятие занимается производством различных видов компрессоров и пневматических устройств.

В работе были решены следующие задачи:

– описание потребителей электроэнергии;

– определение электрических нагрузок;

– выбор числа, мощности и типа силовых трансформаторов ГПП и цеховых ТП;

– выбор конструкции РУ ВН ГПП и конструкции объектовой ТП;

– расчет токов КЗ и выбор коммутационной аппаратуры;

– выбор способа и системы прокладки сети на предприятии;

– расчет заземления и молниезащиты предприятия.

В структуру предприятия входит 9 цехов, имеющих различную мощность.

На предприятии используется два уровня напряжения 110 и 10 кВ. На напряжении 110 кВ применяется сеть с эффективно-заземленной нейтралью, на 10 кВ – с изолированной нейтралью.

На проектируемом предприятии используется следующее оборудование.

Трансформаторы:

– два масляных силовых трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА типа ТДН - 16000/110;

– два сухих трансформатора собственных нужд 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА типа ТСЛ - 63/10.

Оборудование ОРУ 110 кВ:

– трехполюсные элегазовые выключатели ВЭБ-110IV*40/2500 УХЛ1;

– разъединители РПД-УЭТМ-110 УХЛ1;

– ограничители перенапряжения ОПН-П1-110-/73/10/3УХЛ1;

– ограничители перенапряжения ОПНН-П1-110/60/10/3УХЛ1;

– заземляющие разъединители ЗОН-110М- II-УХЛ1.

Оборудование ЗРУ 10 кВ:

– вакуумными выключателями ВВУ-СЭЩ-10 кВ;

– трансформаторами тока типа ТЛО-10-М-2;

– трансформаторами напряжения типа НАЛИ-СЭЩ-10;

– предохранитель для трансформатора напряжения ПКТ-001-10 У2;

– ограничителями перенапряжений, типа ОПН-10/12 УХЛ1.

Высоковольтные линии передач 110 кВ выполнены проводами АС–70/16. Кабельные линии 10 кВ выполнены кабелями АПвП.

1. Анализ опасных и вредных факторов

Возможные опасные и вредные факторы, воздействующие на обслуживающий персонал при эксплуатации электрооборудования ГПП, определены согласно ГОСТ 12.0.003-15 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

Опасный производственный фактор – фактор производственной среды и (или) трудового процесса, воздействие которого в определенных условиях на организм работающего может привести к травме, в том числе смертельной.

Вредный производственный фактор – фактор производственной среды и (или) трудового процесса, воздействие которого в определенных условиях на организм работающего может сразу или впоследствии привести к заболеванию, в том числе смертельному, или отразиться на здоровье потомства пострадавшего.

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих опасных и (или) вредных производственных факторов при соблюдении регламентированных мер безопасности исключено, либо риски воздействия опасных производственных факторов являются допустимыми, а уровни воздействия вредных производственных факторов не превышают установленные нормативы.

Безвредные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих вредных производственных факторов при соблюдении регламентированных мер безопасности исключено либо уровни их воздействия не превышают установленные нормативы.

Меры защиты – организационные мероприятия и технические средства, предназначенные для предотвращения или уменьшения воздействия опасных и вредных производственных факторов на организм работающего.

Опасные и вредные производственные факторы производственной среды, обладающие свойствами физического воздействия на электротехнический персонал следующие:

  • связанные с силами в поле тяжести:

  • падение объектов на работающего,

  • падение работающего на опорную поверхность,

  • падение работающего с высоты,

  • острые кромки на поверхностях инструментов и оборудования;

  • движущиеся машины и механизмы;

  • подвижные части производственного оборудования);

  • связанные с чрезмерно низкой температурой среды, могущих вызвать обморожения (наружные работы зимой);

  • связанные с загрязнением воздушной среды элегазом в случае разгерметизации;

  • связанные с повышенным уровнем общей (электродвигатели вентиляторов и т.п.) и локальной (ручной инструмент при ремонтных работах) вибрации;

  • связанные с повышенным уровнем шума (силовые трансформаторы);

  • связанные с электрическим током. На ГПП существует вероятность поражения током в случае:

  • прикосновения к токоведущим частям, находившихся под напряжением,

  • прикосновение к металлическим корпусам электрооборудования, оказавшимся под напряжением в случае пробоя изоляции,

  • ошибочная подача напряжения при ремонте,

  • шаговое напряжение,

  • приближение на недопустимо близкое расстояние в высоковольтных установках,

  • наведенное напряжение на отключенной воздушной линии;

  • связанные с наличием электромагнитных полей промышленной частоты (электрооборудование ОРУ, силовые трансформаторы);

  • связанные со световой средой:

  • отсутствие или недостаток необходимого естественного освещения;

  • отсутствие или недостатки необходимого искусственного освещения;

  • повышенная пульсация светового потока;

Опасные и вредные производственные факторы по характеру их действия во времени могут быть:

• на постоянно действующими (электромагнитное поле, шум),

• периодически действующими (протекание электрического тока).

Опасные и вредные производственные факторы по характеру обнаружения их организмом относятся к:

• обнаруживаемые органолептически (свет, шум, тепло/холод и т.п.);

• необнаруживаемые органолептически (электрический потенциал, электромагнитное поле).

Проектирование электросетевых объектов должно выполняться с учетом экологических и санитарно-эпидемиологических требований федеральных законов и нормативных правовых актов РФ.

В проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, жизнедеятельность и здоровье населения и обслуживающего персонала и на обеспечение экологической безопасности электросетевых объектов при их сооружении и функционировании.

При выборе площадки ПС и трассы ВЛ должны соблюдаться следующие основные принципы охраны окружающей среды:

• презумпция экологической опасности;

• не превышение допустимых воздействий на природную среду;

• не превышение норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

• не превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.

Размещение ПС и ВЛ должно учитывать:

• природные особенности территории;

• состояние природной среды (загрязнение атмосферы, агрессивность грунта, подземных вод и т.д.);

• ценность территории (природоохранная, культурная, национальная, особо охраняемые природные объекты и пр.);

• возможный ущерб, причиняемый природной и социальной среде, а также возможные изменения в окружающей природной среде в результате сооружения ПС и ВЛ и последствия этих изменений для природной среды, жизни и здоровья населения.

Предприятия с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специально выделенная территория между промышленными предприятиями и близлежащими жилыми, которая создается с целью защиты населения от влияния вредных производственных факторов (шум, пыль, газообразные и другие вредные выбросы, содержащие промышленные загрязнения).

Размер санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации предприятий по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Предприятие относится ко II классу и должно иметь размер санитарно-защитной зоны 500 м.

2. Микроклимат

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния организма.

Оптимальные и допустимые параметры воздуха рабочей зоны в помещениях определяли по СанПиНом 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 5.2, 5.3).

Микроклимат в помещении характеризуется температурой воздуха, относительной влажностью, скоростью движения воздуха, температурой поверхностей, интенсивностью теплового излучения. Эти параметры нормируются в зависимости от периода года (теплый и холодный) и категории работ (легкая, средней тяжести, тяжелая). Категория работ оперативного персонала в помещении ОПУ относится к категории 1б.

Допустимые параметры микроклимата приведены в таблице 1.

Таблица 1

Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах

Период

года

Категория работ по уровням энерготрат

Температура воздуха, °C

Температура поверхностей, °C

Относительная влажность воздуха, %

Скорость движения воздуха, м/с, не более

Холодный

19 – 24

18 – 25

15 - 75

0,2

Теплый

20 – 28

19 – 29

15 - 75

0,3

Для обеспечения заданных параметров микроклимата в помещениях ГПП предусмотрена вентиляция и электрическое отопление согласно СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Помещения РУ, содержащие оборудование, заполненное элегазом, оборудованы вытяжной вентиляцией, включаемой извне и не связанной с другими вентиляционными устройствами.

ГПП с постоянным дежурным персоналом обеспечены хозяйственно-питьевым водопроводом и бытовой канализацией, подключенной к существующим сетям.

3. Освещение

Для рационального освещение рабочих мест, способствующего снижению утомляемости и травматизма и ведущего к повышению производительности труда, выбрали вид освещения производственного помещения (естественное или искусственное) и систему освещения (общее или комбинированное).

Необходимую нормируемую освещенность определяли по СанПиНом 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-века факторов среды обитания».

Искусственное освещение на подстанции предусматривается рабочее, аварийное, охранное.

Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях и на открытой территории подстанции. В состав рабочего освещения входят ремонтное (переносное) и наружное освещение. Ремонтное освещение рекомендуется применять для ремонта и наладки электрооборудования во всех электротехнических помещениях.

Нормируемые значения освещенности помещений и рабочих поверхностей приведено в таблице 2.

Таблица 2

Нормы освещенности основных помещений подстанции

Помещение, рабочее место

Рабочая плоскость нормирования освещенности 

Разряд зрительной работы

Нормируемая освещенность, лк

Рабочее освещение

Аварийное освещение

общее

резервное

эвакуационное

Помещение ОПУ

Г – 0,8

IVг

200

 

0,5 – по проходу;

1 – по оси прохода

В (шкалы приборов)

IVг

200

75

Помещения распределительных устройств

В (шкалы приборов)

IVг

150

0,5 – по проходу;

1 – по оси прохода

В – 1,5 ( фасады панелей)

VI

150

50

В – 1,5 (задняя сторона щита)

VI

150

50

Помещения для отдыха

Г – 0,8

Б-2

200

Уборные

Г – 0,0

Ж-2

50

Расположение и мощность осветительных установок наружного освещения обеспечивают нормируемый уровень освещенности в темное время суток и в условиях плохой видимости на открытых участках территории подстанции, где происходит движение транспорта и людей, и на рабочих поверхностях электрооборудования.

Нормы освещенности открытых участков территории подстанции приведены в таблице 3.

Таблица 3

Нормы освещенности открытых участков территории подстанции

Участок, рабочее место

Рабочая плоскость нормирования освещенности

Разряд

зрительной работы

Наименьшая освещенность, лк

ОРУ:

     

– газовые реле, указатели масла

В

XII

10

– выводы трансформаторов и выключателей, кабельные муфты, разрядники, места управления разъединителями и выключателями

В

XIII

5

Проезды и проходы:

     

– главные проезды, проходы между оборудованием

Г – 0,0

1

– подъезды и проходы к зданиям, стоянки транспорта

Г – 0,0

2

Охранное освещение предусматривается по периметру ПС при наличии постоянного дежурного персонала. Охранное освещение должно работать постоянно в темное время суток и включаться автоматически по датчику освещенности.

Наименьшая освещенность охранного освещения помещений и открытых участков территории составляет – 0,5 лк.

4. Шум

Источниками шума на ГПП являются силовые трансформаторы, трансформаторы собственных нужд, привода разъединителей и выключателей, система вентиляции здания.

Основным источником шума являются силовые трансформаторы. Шум трансформаторов вызывается вибрацией активной части, а также вентиляторами системы охлаждения. Существенное влияние на шум трансформатора оказывают резонансные явления, возникающие в его отдельных элементах – охладителях, стенках бака, расширителе, трубопроводах и т.д.

Вибрация активной части трансформатора обусловлена магнитострикционными и электромагнитными силами в магнитной системе и динамическими силами в обмотках. В трансформаторах преобладает магнитострикционная составляющая вибрации. В магнитных системах реакторов, имеющих немагнитные зазоры, могут преобладать магнитные силы тяжения в зазорах.

Классификация шума трансформатора:

• по происхождению (механический, аэродинамический, электромагнитный);

• по спектральному составу (широкополосный);

• по временным характеристикам (постоянный).

Нормирование шума производится по СанПиНом 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Нормативным эквивалентным уровнем звука на рабочих местах является 80 дБА.

5. Электромагнитные поля промышленной частоты

Источниками электромагнитного поля промышленной частоты на ГПП являются силовые трансформаторы, высоковольтные разъединители, выключатели, воздушные линии.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к электрическому и магнитному полю промышленной частоты (50 Гц).

Оценка и нормирование электрических полей частотой 50 Гц осуществляется по напряженности электрического поля (E) в кВ/м в зависимости от времени его воздействия на работающего за смену.

Предельно допустимый уровень напряженности электрического поля частотой на рабочем месте в течение всей смены устанавливается равным 5 кВ/м.

При напряженностях в интервале больше 5 до 20 кВ/м включительно допустимое время пребывания в электрическом поле T (ч) рассчитывается по формуле:

 

(1)

где E – напряженность ЭП в контролируемой зоне, кВ/м;

T – допустимое время пребывания в ЭП при соответствующем уровне напряженности, ч;

  • при напряженности свыше 20 до 25 кВ/м допустимое время пребывания в электрическом поле составляет 10 мин;

  • при напряженности электрического поля, превышающей ПДУ, требуется применение средств защиты; при напряженности электрического поля, превышающей 25 кВ/м, работа без средств индивидуальной защиты запрещается.

Оценка и нормирование магнитного поля частотой 50 Гц осуществляется по напряженности (H) в А/м или индукции (В) в мкТл в зависимости от вида воздействия (общее или локальное) и времени воздействия. ПДУ воздействия магнитного поля частотой 50 Гц приведены в таблице 4.

Таблица 4

ПДУ синусоидального магнитного поля частотой 50 Гц

Время пребывания, ч

Допустимые уровни магнитного поля при общем воздействии

H, А/м

B, мкТл

1

1 600

6 400

2

800

3 200

4

400

1 600

8

80

800

6. Электробезопасность

При написании данного раздела использованы следующие нормативные документы: Правила устройства электроустановок, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Согласно ПУЭ помещения по степени опасности поражения людей электрическим током относятся к следующим категориям:

– ОПУ – помещения с повышенной опасности;

– ЗРУ-10кВ - особо опасные помещения;

– ОРУ – приравнивается к особо опасным помещениям;

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены следующие меры защиты от прямого прикосновения:

• основная изоляция токоведущих частей;

• ограждения;

• применение сверхнизкого (малого) напряжения.

В ОРУ 110 кВ изоляция токоведущих частей выполняется изоляторами типа ОСК 10-110 УХЛ1, в ЗРУ 10 кВ – изоляторами типа ОСК2-10-А-4УХЛ. Для кабелей марки АПвП – изоляция жил из сшитого полиэтилена; оболочка из сшитого полиэтилена).

Подстанция ограждается забором высотой 3 м

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены следующие меры защиты при косвенном прикосновении:

• защитное заземление;

• выравнивание потенциалов.

Распределительные устройства и ПС должны быть оборудованы стационарными заземлителями, обеспечивающими в соответствии с требованиями безопасности заземление аппаратов и ошиновки.

Заземлению подлежат: корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, приводы электрических аппаратов; каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов; металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции.

Для установок выше 1000В наибольшие допустимые значения Rз, согласно ПУЭ, составляют:

  • 0,5 Ом –в сетях с эффективно заземленной нейтралью;

  • 250/Iз  10 Ом – в сетях с изолированной нейтралью. (Iз – расчетный ток замыкания на землю, А).

Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках (сокращенно – оперативной блокировкой), предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами, отделителями и короткозамыкателями.

Оперативная блокировка должна исключать:

• подачу напряжения разъединителем на участок электрической схемы, заземленной включенным заземлителем, а также на участок электрической схемы, отделенной от включенных заземлителей только выключателем;

• включение заземлителя на участке схемы, не отделенном разъединителем от других участков, которые могут быть как под напряжением, так и без напряжения;

• отключение и включение разъединителями токов нагрузки.

Наименьшие расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов ОРУ следует принимать по таблице 5.

Таблица 5

Наименьшие расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов ОРУ (подстанций) для номинального напряжения 110 кВ

Наименование расстояния

Изоляционное расстояние, мм

От токоведущих частей, элементов оборудования и изоляции, находящихся под напряжением, до протяженных заземленных конструкций и до постоянных внутренних ограждений высотой не менее 2 м

900

От токоведущих частей, элементов оборудования и изоляции, находящихся под напряжением, до заземленных конструкций

900

Между токоведущими частями разных фаз

100

От токоведущих частей, элементов оборудования и изоляции, находящихся под напряжением, до постоянных внутренних ограждений высотой до 1,6 м и до транспортируемого оборудования

1650

Между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях при обслуживаемой нижней цепи и неотключенной верхней

1650

От неогражденных токоведущих частей до земли или до кровли зданий при наибольшем провисании проводов

3600

Между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях, а также между токоведущими частями разных цепей по горизонтали при обслуживании одной цепи и неотключенной другой

2900

От токоведущих частей до верхней кромки внешнего забора или до здания

2900

От контакта и ножа разъединителя в отключенном положении до ошиновки, присоединенной ко второму контакту

1100

Подъездные автомобильные дороги к ПС должны иметь ширину проезжей части не менее 4,5 м. Внутренние автомобильные дороги должны иметь ширину проезжей части не менее 4 м. В ОРУ 110 кВ и выше должен быть предусмотрен проезд для передвижных монтажно-ремонтных механизмов и приспособлений.

Расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов ЗРУ должно быть не менее значений, приведенных в таблице 6.

Таблица 6

Наименьшие расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов ЗРУ (подстанций) для номинального напряжения 10 кВ

Наименование расстояния

Изоляционное расстояние, мм

От токоведущих частей до заземленных конструкций и частей зданий

120

Между проводниками разных фаз

130

От токоведущих частей до сплошных ограждений

150

От токоведущих частей до сетчатых ограждений

220

Между неогражденными токоведущими частями разных цепей

2000

От неогражденных токоведущих частей до пола

2500

От неогражденных выводов из ЗРУ до земли при выходе их не на территорию ОРУ и при отсутствии проезда транспорта под выводами

4500

От контакта и ножа разъединителя в отключенном положении до ошиновки, присоединенной к второму контакту

150

При установке КРУ в отдельных помещениях ширину коридора обслуживания следует определять, исходя из следующих требований:

• при двухрядной установке – длина наибольшей из тележек КРУ (со всеми выступавшими частями) плюс не менее 0,8 м.

Ширина коридора обслуживания должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования, причем она должна быть не менее (считая в свету между ограждениями): 1,2 м – при двустороннем расположении оборудования.

Высота помещения должна быть не менее высоты КРУ, считая от шинных вводов, плюс 0,8 м до потолка.

Выходы из РУ следует выполнять исходя из следующих требований:

• при длине РУ до 7 м допускается один выход;

• при длине РУ более 7 до 60 м должны быть предусмотрены два выхода по его концам.

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются:

• оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

• выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе

• допуск к работе;

• надзор во время работы;

• оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

Технические мероприятия при подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть выполнены в указанном порядке:

• произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

• на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

• проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

• установлено заземление;

• вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

7. Средства индивидуальной защиты в зависимости от идентифицированных опасностей

Средства индивидуальной защиты выбираются согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 767н «Об утверждении единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств» в зависимости опасностей и профессии.

Средства индивидуальной защиты в зависимости от идентифицированных опасностей для электротехнического персонала приведены в:

  • таблице 7 – Механические опасности

  • таблице 8 – Опасности, связанные с воздействием электрического тока, с воздействием термических рисков от электрической дуги

  • таблице 9 – Опасности, связанные с воздействием пониженных температур

  • таблице 10 – Опасность воздействия повышенного уровня шума и вибрации

Таблица 7

Средства индивидуальной защиты при механических опасностях

Опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников,

Опасные события, представляющие угрозу жизни и здоровью работников

Тип средств индивидуальной защиты, обязательных к выдаче

Перепад высот, отсутствие ограждения на высоте 

Падение работника с высоты

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты 

Груз, инструмент или предмет, перемещаемый или поднимаемый, в том числе на высоту

Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме

Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов)

Средства индивидуальной защиты головы от механических воздействий

Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий

Вращающиеся или движущие детали оборудования или инструменты 

Удар работника инструментом при неправильной эксплуатации, удар вращающимися или движущимися частями оборудования 

Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов)

Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий

Средства индивидуальной защиты головы от механических воздействий

Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий

Острые кромки и заусенцы

Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев

Одежда специальная для защиты от механических воздействий (проколов, порезов)

Обувь специальная для защиты от механических воздействий (проколов, порезов)

Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействий (порезов)

Таблица 8

Средства индивидуальной защиты при опасности воздействии электрического тока и электрической дуги

Опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников,

Опасные события, представляющие угрозу жизни и здоровью работников

Тип средств индивидуальной защиты, обязательных к выдаче

Электрический ток

 

Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В

Средства индивидуальной защиты рук диэлектрические

Средства индивидуальной защиты головы от поражения электрическим током

Обувь специальная диэлектрическая резиновая или из полимерных материалов

Травмы при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением выше 1000 В

Средства индивидуальной защиты рук диэлектрические

Средства индивидуальной защиты головы от поражения электрическим током

Обувь специальная диэлектрическая резиновая или из полимерных материалов

Шаговое напряжение

Воздействие электрического тока на работника

Обувь специальная диэлектрическая резиновая или из полимерных материалов

Наведенное напряжение в отключенной ВЛ

Поражение током от наведенного напряжения

Комплект для защиты от поражения электрическим током наведенного напряжения

Перчатки экранирующие электропроводящие

Энергия, выделяемая при возникновении электрической дуги 

Ожоги кожных покровов работника, вследствие термического воздействия электрической дуги 

Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги

Белье специальное хлопчатобумажное

Или Белье специальное термостойкое

Обувь специальная для защиты от термических рисков электрической дуги

Средства индивидуальной защиты головы для защиты от повышенных температур

Средства индивидуальной защиты головы для защиты от повышенных температур и поражения электрическим током

Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги

Средства индивидуальной защиты рук термостойкие

Таблица 9

Средства индивидуальной защиты при опасности воздействия пониженных температур

Опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников,

Опасные события, представляющие угрозу жизни и здоровью работников

Тип средств индивидуальной защиты, обязательных к выдаче

Низкая температура окружающей среды в рабочей зоне, в том числе связанная с климатом

Простудное заболевание работника из-за воздействия пониженной температуры воздуха, обморожения мягких тканей, в том числе мягких тканей конечностей

Одежда специальная для защиты от пониженных температур, пониженных температур и ветра

Обувь специальная для защиты от пониженных температур

Средства индивидуальной защиты рук для защиты от пониженных температур

Средства индивидуальной защиты головы: головной убор для защиты от пониженных температур

Таблица 10

Средства индивидуальной защиты при опасности воздействия повышенного уровня шума

Опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников,

Опасные события, представляющие угрозу жизни и здоровью работников

Тип средств индивидуальной защиты, обязательных к выдаче

Повышенный уровня шума

Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, вследствие воздействия повышенного уровня шума

Средства индивидуальной защиты органа слуха

Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты для электромонтеров по обслуживанию подстанций приведены в таблице 11.

Таблица 11

Нормы выдачи средств индивидуальной защиты электромонтеру

по обслуживанию подстанции

Тип средства защиты

Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

Нормы выдачи на год

Одежда специальная защитная

Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги

1 шт. на 2 года

Белье специальное термостойкое

или Белье специальное хлопчатобумажное

4 шт.

Средства защиты ног

Обувь специальная для защиты от термических рисков электрической дуги

1 пара

Обувь специальная диэлектрическая

По ТУ

Средства защиты рук

Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)

12 пар

Перчатки термостойкие

6 пар

Перчатки специальные диэлектрические

*)

Средства защиты головы

Подшлемник термостойкий

1 шт.

Каска защитная от повышенных температур

1 шт. на 2 года

Средства защиты лица

Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой

1 шт. на 2 года

При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно

Комплект для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты в составе:

1 комплект на 2 года

Экранирующая куртка с накасником и капюшоном

1 шт.

Экранирующий полукомбинезон/брюки

1 шт.

Экранирующие перчатки

4 пары

Экранирующие ботинки

1 пара

Экранирующая куртка с накасником и капюшоном от пониженных температур

1 шт.

Экранирующий полукомбинезон/брюки от пониженных температур

1 шт.

Экранирующие перчатки утепленные

4 пары

Экранирующие ботинки от пониженных температур

1 пара

7.1. Электрозащитные средства

При обслуживании электроустановок напряжением до и выше 1000 В используются средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства), от электрических полей повышенной напряженности, а также средства индивидуальной защиты.

Нормы комплектования средствами защиты приведены в таблице 12 согласно СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

Таблица 12

Нормы комплектования средствами защиты

Наименование средств защиты

Количество

Распределительные устройства напряжением выше 1000 В

Изолирующая штанга (оперативная или универсальная)

2 шт. на каждый класс напряжения

Указатель напряжения

То же

Изолирующие клещи (при отсутствии универсальной штанги)

1 шт. на каждый класс напряжения (при наличии соответствующих предохранителей)

Диэлектрические перчатки

2 пары

Диэлектрические боты (для ОРУ)

1 пара

Переносные заземления

2 шт. на каждый класс напряжения

Защитные ограждения (щиты)

2 шт.

Плакаты и знаки безопасности (переносные)

Комплект

Противогаз изолирующий

2 шт.

Защитные щитки или очки

2 шт.

Распределительные устройства напряжением до 1000 В

Изолирующая штанга (оперативная или универсальная)

1 шт.

Указатель напряжения

2 шт.

Изолирующие клещи

1 шт.

Диэлектрические перчатки

2 пары

Диэлектрические галоши

2 пары

7.2. Плакаты и знаки безопасности

Знак безопасности – знак, предназначенный для предупреждения человека о возможной опасности, запрещения или предписания определенных действий, а также для информации о расположении объектов, использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов.

Плакаты и знаки безопасности подразделяются на:

  • запрещающие плакаты – для запрещения действий с коммутационными аппаратами, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на место работы; передвижения без средств защиты;

  • предупреждающие плакаты и знаки – для предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

  • предписывающие плакаты – для разрешения определенных действий только при выполнении конкретных требований безопасности труда;

  • указательные плакаты – для указания местонахождения различных объектов и устройств.

По характеру применения плакаты и знаки могут быть постоянными и переносными.

Плакаты и знаки безопасности, применяемые при эксплуатации электроустановок, приведены в таблице 13 согласно СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

Таблица 13

Плакаты и знаки безопасности

Назначение и наименование

Область применения

Плакаты запрещающие

1.

Для запрещения подачи напряжения на рабочее место

В электроустановках до и выше 1000 В. Вывешивают на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, на ключах и кнопках дистанционного управления, на коммутационной аппаратуре до 1000 В, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на рабочее место.

2.

Для запрещения подачи напряжения на линию, на которой работают люди

То же, но вывешивают на приводах, ключах и кнопках управления тех коммутационных аппаратов, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на воздушную или кабельную линию, на которой работают люди

Знаки и плакаты предупреждающие

3

Для предупреждения об опасности поражения электрическим током

В электроустановках до и выше 1000 В электростанций и подстанций.

Укрепляется на внешней стороне входных дверей РУ, наружных дверей камер выключателей и трансформаторов; ограждений токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях; дверей щитов напряжением до 1000 В

Укрепляется на опорах ВЛ выше 1000 В на высоте 2,5-3 м от земли

3

Для предупреждения об опасности поражения электрическим током

В электроустановках до и выше 1000 В электростанций и подстанций.

В ЗРУ вывешивают на защитных временных ограждениях токоведущих частей, находящихся под рабочим напряжением (когда снято постоянное ограждение).

В ОРУ вывешивают при работах, выполняемых с земли, на канатах и шнурах, ограждающих рабочее место; на конструкциях, вблизи рабочего места на пути к ближайшим токоведущим частям, находящимся под напряжение

5

Для предупреждения об опасности подъема по конструкциям, при котором возможно приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением

В РУ вывешивают на конструкциях, соседних с той, которая предназначена для подъема персонала к рабочему месту, расположенному на высоте

Плакаты предписывающие

6

Для указания рабочего места

В электроустановках электростанций и подстанций. Вывешивают на рабочем месте. В ОРУ при наличии защитных ограждений рабочего места вывешивают в месте прохода за ограждение

7

Для указания безопасного пути подъема к рабочему месту, расположенному на высоте

Вывешивают на конструкциях или стационарных лестницах, по которым разрешен подъем к расположенному на высоте рабочему месту

Плакат указательный

8

Для указания о недопустимости подачи напряжения на заземленный участок электроустановки

В электроустановках электростанций и подстанций. Вывешивают на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления

8. Расчет электрического поля силовых трансформаторов

Выполнены расчеты напряженности электрического поля и сравнение с допустимыми величинами.

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» предельно допустимый уровень напряженности электрического поля составляет 5 кВ/м.

8.1. Методика расчета электрического и магнитного полей

В зоне действия высоковольтных установок потенциал человека относительно земли, а также ток, протекающий через человека, определятся вертикальной составляющей напряженности электрического поля.

Напряженность электрического поля определяется по формуле:

 

(8.1)

где C – емкость единицы длины линии, Ф/м;

U – номинальное напряжение, кВ;

ε0 = 8,85∙10-12– электрическая постоянная, Ф/м;

h – высота от расчетной точки, м;

x1 − расстояние от первой фазы до расчетной точки, м;

x2 − расстояние от второй фазы до расчетной точки, м;

x3 − расстояние от третьей фазы до расчетной точки, м.

Емкость единицы длины линии:

 

(8.2)

где D – расстояние между фазами, м;

d – диаметр провода, м.

Расчетная структурная схема показана на рисунке 1. На рисунке показано размещение силовых трансформаторов и расчетных точек.

Рисунок 1 – Схема расположения силовых трансформаторов

Высота от расчетной точки до точки с максимальной напряженностью для силового трансформатора рассчитывают по формуле:

 

(8.3)

где Hт – высота трансформатора, м.

Hч = 1,7 м (высота человека).

Расчетные формулы приведены в таблице14.

Напряженность электрического поля в расчетной точке от двух трансформаторов определяется по формуле:

 

(8.4)

где Ерт – напряженность электрического поля в расчетной точке, кВ/м,

Е – напряженность электрического поля в расчетной точке, создаваемая первым трансформатором, кВ/м,

Е – напряженность электрического поля в расчетной точке, создаваемая вторым трансформатором кВ/м.

Таблица 14

Расчетные формулы

№ РТ

Расчетные формулы

 

1, 11

   

2, 10,

12, 20

 

3, 9

12, 19

 

4, 8

14, 18

 

5, 7

15, 17

 

6, 16

 

8.2. Расчет

Исходные данные для расчета приведены в таблице 15.

Таблица 15

Исходные данные

Напряжение

U = 110 кВ

Марка трансформатора

ТДН 16000

Мощность трансформатора,

16 МВА

Размеры трансформатора

 

длина

L= 5,845 м

ширина

B = 3,570 м

высота

Hт = 5,390 м

расстояние между выводами высокого напряжения силового трансформатора

D = 1,23 м

Марка провода

АС-70

Диаметр провода

d = 11,4мм = 0,0114 м

Расстояние между трансформаторами,

b = 8 м

Расстояние расчетной точки до силового трансформатора,

a = 3 м

Высота от расчетной точки:

Расчетная точка 1.

Емкость единицы длины проводника:

D = 1,23 м

d = 0,0114 м

Результаты расчета напряженности электрического поля силовых трансформаторов, величина ПДУ представлены в таблице 16 и на рисунке 2.

Таблица 16

Результаты расчета напряженности электрического поля трансформаторов

Расчетная точка

Eт1, кВ/м

Eт2, кВ/м

Eрт, кВ/м

1

0,438

0,438

0,876

2

0,538

0,242

0,780

3

0,123

0,134

0,257

4

0,538

0,079

0,617

5

0,475

0,053

0,528

6

1,024

0,059

1,083

7

0,475

0,053

0,528

8

0,538

0,079

0,617

9

0,123

0,134

0,257

10

0,538

0,242

0,780

11

0,438

0,438

0,876

12

0,538

0,242

0,780

13

0,123

0,134

0,257

14

0,538

0,079

0,617

15

0,475

0,053

0,528

16

1,024

0,059

1,083

17

0,475

0,053

0,528

18

0,538

0,079

0,617

19

0,123

0,134

0,257

20

0,538

0,242

0,780

ПДУ, кВ/м

-

-

5

 

ПДУ

Е

Рисунок 2 – Результаты расчета напряженности электрического поля

Выводы: напряженность электрического поля во всех расчетных точках не превышает допустимый уровень 5 кВ/м.

9. Расчет электрического поля на территории ОРУ

Выполнен расчет напряженности электрического поля, воздействующего на оперативный персонал при обходе электрооборудования открытого распределительного устройства (ОРУ) ПС, и сравнение рассчитанных значений с допустимыми величинами.

Расчет выполнен для двух вариантов – для минимальной высоты подвеса провода (Hmin) и над дорогой (Hmax).

9.1. Методика расчета электрического поля на территории ОРУ

Напряженность электрического поля определяется по формуле

 

(9.1)

где C – емкость единицы длины линии, Ф/м;

U – номинальное напряжение, кВ;

ε0 = 8,85∙10-12 – электрическая постоянная, Ф/м;

h – высота от расчетной точки, м;

xi− расстояние от расчетной точки (РТ) до оси i-го блока линия - трансформатор, м;

D – расстояние между фазами, м.

Рисунок 3 – План и разрез ПС 110 кВ

9.2. Расчет

На рисунке 3 изображен план и разрез ПС 110 кВ. На плане показаны начало координат, совпадающее с внешним ограждением, и направление оси Х. На разрезе показаны минимальная и максимальная величина расстояния от ошиновки до земли.

На рисунке 3 имеются обозначения: В – расстояние между блоками линия – трансформатор, D – расстояние между проводами разных фаз.

Исходные данные для расчет приведены в таблице 17.

Таблица 17

Исходные данные

Напряжение

U = 110 кВ

Расстояние между осями блоков

В = 16 м

Расстояние между фазами

D = 1,23 м

Расстояние от оси блока до забора

Lз =10 м

Минимальная высота

Hmin = 6 м

Высота над дорогой

Hmax = 11 м

Марка провода

АС-70

Диаметр провода

d = 11,4 мм = 0,0114 м

Расчет для минимальной высоты подвеса

Высота расчетной точки для минимальной высоты подвеса:

h = HminHч = 6 – 1,7 = 4,3 м.

Емкость единицы длины проводника:

D = 1,23 м

d = 0,0114 м

Расчетная точка РТ «0»

x1 – расстояние от расчетной точки до оси блока 1 x1 = Lз =10 м,

x2 – расстояние от расчетной точки до оси блока 2 x2 = Lз + В = 10 + 16 = 26 м.

Результирующая напряженность электрического поля для РТ «0»:

Расчет над дорогой

Высота расчетной точки над дорогой:

h = HmaxHч = 11 – 1,7 = 9,3 м.

РТ «0»:

x1 = 10 м,

x2 = 26 м.

Результаты расчета напряженности электрического поля ОРУ 110 кВ и величина ПДУ для рабочих мест приведены в таблице 18 и на рисунке 4 для минимальной высоты подвеса провода, в таблице 19 и на рисунке 5 – над дорогой.

Таблица 18

Результаты расчета напряженности электрического поля
для минимальной высоты подвеса

РТ

x1, м

E1, кВ/м

x2, м

E2, кВ/м

Eрт, кВ/м

0

10

0,563

26

0,038

0,601

1

9

0,726

25

0,043

0,606

2

8

0,945

24

0,049

0,775

3

7

1,234

23

0,055

1,000

4

6

1,595

22

0,063

1,297

5

5

1,987

21

0,072

1,667

6

4

2,278

20

0,083

2,070

7

3

2,227

19

0,097

2,375

8

2

1,629

18

0,113

2,340

9

1

0,563

17

0,133

1,762

10

0

-0,611

16

0,159

0,721

11

1

0,563

15

0,190

-0,420

12

2

1,629

14

0,231

0,794

13

3

2,227

13

0,283

1,912

14

4

2,278

12

0,352

2,578

15

5

1,987

11

0,442

2,720

16

6

1,595

10

0,563

2,550

17

7

1,234

9

0,726

2,321

18

8

0,945

8

0,945

2,179

19

9

0,726

7

1,234

2,179

20

10

0,563

6

1,595

2,321

21

11

0,442

5

1,987

2,550

22

12

0,352

4

2,278

2,720

23

13

0,283

3

2,227

2,578

24

14

0,231

2

1,629

1,912

25

15

0,190

1

0,563

0,794

26

16

0,159

0

-0,611

-0,420

27

17

0,133

1

0,563

0,721

28

18

0,113

2

1,629

1,762

29

19

0,097

3

2,227

2,340

30

20

0,083

4

2,278

2,375

31

21

0,072

5

1,987

2,070

32

22

0,063

6

1,595

1,667

33

23

0,055

7

1,234

1,297

34

24

0,049

8

0,945

1,000

35

25

0,043

9

0,726

0,775

36

26

0,038

10

0,563

0,601

ПДУ

-

-

-

-

5

Таблица 19

Результаты расчета напряженности электрического поля над дорогой

РТ

x1, м

E1, кВ/м

x2, м

E2, кВ/м

Eрт, кВ/м

0

10

0,438

26

0,071

0,509

1

9

0,483

25

0,076

0,559

2

8

0,522

24

0,084

0,606

3

7

0,551

23

0,093

0,644

4

6

0,560

22

0,104

0,664

5

5

0,540

21

0,116

0,656

6

4

0,485

20

0,130

0,615

7

3

0,388

19

0,147

0,535

8

2

0,255

18

0,165

0,42

9

1

0,095

17

0,187

0,282

10

0

-0,075

16

0,212

0,137

11

1

0,095

15

0,240

0,335

12

2

0,255

14

0,272

0,527

13

3

0,388

13

0,308

0,696

14

4

0,485

12

0,349

0,834

15

5

0,540

11

0,392

0,932

16

6

0,560

10

0,438

0,998

17

7

0,551

9

0,483

1,034

18

8

0,522

8

0,522

1,044

19

9

0,483

7

0,551

1,034

20

10

0,438

6

0,560

0,998

21

11

0,392

5

0,540

0,932

22

12

0,349

4

0,485

0,834

23

13

0,308

3

0,388

0,696

24

14

0,272

2

0,255

0,527

25

15

0,240

1

0,095

0,335

26

16

0,212

0

-0,075

0,137

27

17

0,187

1

0,095

0,282

28

18

0,165

2

0,255

0,42

29

19

0,147

3

0,388

0,535

30

20

0,130

4

0,485

0,615

31

21

0,116

5

0,540

0,656

32

22

0,104

6

0,560

0,664

33

23

0,093

7

0,551

0,644

34

24

0,084

8

0,522

0,606

35

25

0,076

9

0,483

0,559

36

26

0,071

10

0,438

0,509

ПДУ

-

-

-

-

5

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» предельно допустимый уровень напряженности электрического поля составляет 5 кВ/м.

Рисунок 4 – Результаты расчета напряженности электрического поля для минимальной высоты подвеса

Рисунок 5 – Результаты расчета напряженности электрического поля над дорогой

Проведенный расчет показывает, что минимальная величина напряженности электрического поля находится на оси блоков линия-трансформатор, а максимальная на расстоянии 4 м от оси.

Выводы: при напряжении 110 кВ напряженность электрического поля не превышает ПДУ = 5 кВ/м, что обеспечивает безопасные условия труда.

10. Акустический расчет силовых трансформаторов

Выполнен расчет шума на территории высоковольтной ПС, воздействующего на обслуживающий персонал, и сравнение с допустимыми значениями.

10.1. Методика акустического расчета

Целью акустического расчета является определение ожидаемого уровня звука (L, дБА) в расчетной точке.

Если источник шума и расчетная точка расположены на территории, то уровни звука L, дБА, в расчетных точках следует определять по формуле:

 

(10.1)

 
 

(1)

 
 

(1)

 

где Lw – уровень звуковой мощности, дБ;

r – расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки, м;

Ф – фактор направленности источника шума (для источников с равномерным излучением Ф = 1);

βа – затухание звука в атмосфере (βа =6 дБ/км);

Ω - пространственный угол излучения источника, рад. (Ω = 2 π).

Общий уровень звукового давления от нескольких источников определяется по формуле:

.

(10.2)

Корректированные уровни звуковой мощности трансформаторов в зависимости от типовой мощности, класса напряжения и вида системы охлаждения приведены в таблице 20.

Таблица 20

Корректированные уровни звуковой мощности LРА, дБА

Система охлаждения Д принудительная циркуляция воздуха и естественной циркуляцией масла

Мощность трансформатора, МВА 

10

16

25

32

40

63

80

125

Класс напряжения, кВ

10-110

87

88

89

90

91

95

98

102

220; 330

-

-

-

94

97

99

102

105

Система охлаждения ДЦ и НДЦ принудительная циркуляция воздуха и масла

Мощность трансформатора, МВА 

63

80

125

200

250

400

500

класс напряжения, кВ

110

-

103

106

108

109

110

-

220; 330

105

107

108

110

112

114

115

500

-

-

110

112

113

115

116

Система охлаждения Ц, НЦ, МЦ и НМЦ принудительная циркуляция воды и масла

Мощность трансформатора, МВА 

160

200

250

400

630

1000

1250

класс напряжения, кВ

220

105

107

109

111

112

114

-

330; 500

-

108

110

112

114

115

116

На рисунке 1 показана схема расположения силовых трансформаторов ПС и точки, в которых необходимо выполнить расчет шума.

Расчетные формулы для определения расстояния от источника шума до расчетной точки (РТ) показаны в таблице 21.

Таблица 21

Расчетные формулы

РТ

Расчетные формулы

1,11

 

2,10,12,20

   

3,9,13,19

   

4,8,14,18

   

5,7,15,17

   

6,16

   

10.2. Расчет

Корректированный уровень звуковой мощности трансформаторов определяется по таблице 20.

Исходные данные для расчета приведены в таблице 22.

Таблица 22

Исходные данные

Напряжение

U = 110 кВ

Система охлаждения

Д

Мощность трансформатора

16 МВА

Размеры трансформатора

 

длина

L= 5,845 м

ширина

B = 3,570 м

Расстояние между трансформаторами,

b = 8 м

Расстояние расчетной точки до силового трансформатора,

a = 3 м

Корректированный уровень звуковой мощности

LРА = 88 дБА

Расчетная точка 1

дБА

Результаты расчета шума для трансформаторов представлены в таблице 23 и на рисунке 7.

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». нормативным эквивалентным уровнем звука на рабочих местах является 80 дБА.

Таблица 23

Результаты расчета шума

Расчетная точка

r1, м

L1, дБА

r2, м

L2 дБА

L дБА

1

4,72

66,50

4,72

66,50

69,51

2

2,5

72,04

8,38

61,48

72,40

3

2,5

72,04

11,20

58,93

72,25

4

2,5

72,04

11,84

58,45

72,23

5

3,54

69,02

16,54

55,50

69,21

6

2,5

72,04

16,35

55,61

72,14

7

3,54

69,02

16,54

55,50

69,21

8

2,50

72,04

11,84

58,45

72,23

9

2,50

72,04

11,20

58,93

72,25

10

2,50

72,04

8,38

61,48

72,40

11

4,72

66,50

4,72

66,50

69,51

12

2,50

72,04

8,38

61,48

72,40

13

2,50

72,04

11,20

58,93

72,25

14

2,50

72,04

11,84

58,45

72,23

15

3,54

69,02

16,54

55,50

69,21

16

2,50

72,04

16,35

55,61

72,14

17

3,54

69,02

16,54

55,50

69,21

18

2,50

72,04

11,84

58,45

72,23

19

2,50

72,04

11,20

58,93

72,25

20

2,50

72,04

8,38

61,48

72,40

ПДУ, дБА

-

-

-

-

80

Рисунок 7 – График зависимости уровня звука от расчетной точки

Вывод: для трансформаторов мощностью 400 МВА напряжением 330 кВ шум на рабочих местах около трансформаторов превышает допустимые значения.

Список литературы

  1. ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ. «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» .- М. : Стандартинформ, 2016. - 16 с.

  2. Приказ Министерство труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. № 767н «Об утверждении единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств».

  3. Приказ Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии.

  4. Правила устройства электроустановок. Изд. 7-е. – М.: Моркнига, 2018. – 511с.

  5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М.: Эксмо-Пресс, 2018. – 96с.

  6. СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

  7. СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

  8. СТО 56947007-29.240.10.028-2009 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35–750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»

  9. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

  10. Руководство по проектированию электрического освещения понижающих подстанций. Т. I. Институт «Энергосетьпроект», 1989.

  11. Черепинский А.А. Электрическое освещение подстанций 35–750 кВ Проектирование, нормы, документы.

  12. Александров Г.Н. Передача электрической энергии / Г.Н. Александров. – 2-е изд. ­ СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 412 с.

  13. Борьба с шумом на производстве: Справочник / Е.Я. Юдин, Л.А. Борисов, И.В. Горенштейн и др.; под общ. Ред. Е.Я. Юдина. – М.: Машиностроение, 1985. – 400 с.

  14. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках: учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 488 с.

  15. Охрана труда в электроустановках: Учебник для вузов / Под ред. Б.А. Князевского. 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 336 с

  16. Пожарная безопасность зданий и сооружений. - М.: ДЕАН, 2014. – 669 c.

  17. Сибикин, Ю.Д. Охрана труда и электробезопасность / Ю.Д. Сибикин. - М.: ИП РадиоСофт, 2014. - 448 c.

  18. Силовые трансформаторы. Справочная книга / Под ред. С.Д. Лизунова, А.К. Лоханина. М.: Энергоиздат, 2004. – 616 с.

  19. Справочная книга по светотехнике. / Под ред. Ю.Б. Айзенберга. – М.: Энергоиздат, 1983.

  20. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств».

Просмотров работы: 21