1. ВВЕДЕНИЕ
Электротехнические помещения, такие как распределительные щитовые, трансформаторные подстанции и серверные, требуют строгого соблюдения нормативов при проектировании систем вентиляции и кондиционирования. Это связано с необходимостью поддержания оптимальных температурно-влажностных параметров для обеспечения надежной работы оборудования и соблюдения требований пожарной безопасности. Нарушение этих параметров может привести к перегреву оборудования, выходу его из строя и даже к возгоранию. Особое внимание уделяется требованиям СП 7.13130.2013, которые регламентируют противопожарные аспекты проектирования вентиляции.
2. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Проектирование и эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования электротехнических помещений регламентируются следующими документами:
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 7-703. Требования к специальным установкам или местам их расположения. Помещения, содержащие серверное оборудование»;
ГОСТ Р 55710-2013 «Энергосбережение. Здания жилые и общественные. Нормы по воздухообмену».
3. ТРЕБОВАНИЯ СП 7.13130.2013 К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВЕНТИЛЯЦИИ
3.1. Противопожарные преграды и огнезадерживающие клапаны
П.6.4: В местах пересечения воздуховодами противопожарных преград (стен, перекрытий) обязательна установка огнезадерживающих клапанов с пределом огнестойкости не менее EI 60.
3.2. Материалы воздуховодов
П.6.8: В помещениях категорий А и Б по пожарной опасности воздуховоды должны изготавливаться из негорючих материалов (сталь с огнезащитным покрытием).
3.3. Разделение систем вентиляции
П.6.12: Системы вентиляции для помещений разных категорий пожарной опасности должны быть изолированы друг от друга.
3.4. Аварийная вентиляция и дымоудаление
П.7.2–7.5: В помещениях с риском выделения горючих газов или дыма предусматривается аварийная вытяжка с автоматическим запуском. Для серверных обязательна система дымоудаления.
3.5. Требования к оборудованию и монтажу
П.9.2: Вентиляторы аварийных систем должны иметь огнестойкое исполнение и независимое электропитание.
П.5.4: Шахты и каналы вентиляции должны быть защищены от распространения пламени огнестойкими материалами (например, базальтовой ватой).
4. ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ
4.1. Инцидент на подстанции в г. Нижний Новгород
В 2020 году на подстанции в г. Нижний Новгород произошел перегрев трансформатора из-за недостаточной производительности вентиляции. Температура достигла 45°C, что привело к аварийному отключению. Расследование выявило нарушение СНиП 41-01-2003 (кратность воздухообмена) и СП 7.13130.2013 (отсутствие огнезадерживающих клапанов). После модернизации системы с установкой клапанов и дополнительных вентиляторов температура стабилизировалась на уровне 25°C.
4.2. Возгорание в серверной в г. Москва
В 2021 году в серверной коммерческого банка произошло возгорание из-за перегрева серверов. Причина — использование воздуховодов из горючего материала, что нарушало п. 6.8 СП 7.13130.2013. После инцидента воздуховоды заменили на стальные с огнезащитным покрытием, а также внедрили систему аварийного дымоудаления.
4.3. Энергоэффективность на заводе в г. Казань
На заводе в г. Казань в 2022 году модернизировали вентиляцию, внедрив рекуперацию тепла и частотное регулирование. Проект соответствовал СП 60.13330.2020 и ГОСТ Р 55710-2013, что позволило сократить энергопотребление на 30%.
4.4. Вентиляция в помещениях с газовыми системами пожаротушения
Требования СП 5.13130.2009:
П.8.8: При срабатывании газовой системы пожаротушения вентиляция должна автоматически отключаться, чтобы предотвратить утечку огнетушащего вещества.
П.8.10: После ликвидации пожара необходимо обеспечить принудительную вытяжку для удаления остатков газа.
Пример из практики (г. Санкт-Петербург, 2022 г.):
На предприятии по производству электроники при срабатывании газовой системы пожаротушения вентиляция не была отключена, что привело к снижению концентрации огнетушащего вещества и повторному возгоранию. После устранения нарушений систему модернизировали, интегрировав автоматическое отключение вентиляции с сигнализацией пожаротушения.
4.5. Порошковое пожаротушение и вентиляция
Требования СП 5.13130.2009:
П.9.6: После активации порошковой системы требуется принудительная вентиляция для удаления порошка из помещения.
П.9.7: Воздуховоды должны быть защищены от попадания порошка фильтрами класса не ниже G4.
Пример из практики (г. Новосибирск, 2021 г.):
На складе электрооборудования после срабатывания порошковой системы вентиляция не справилась с удалением порошка, что привело к повреждению оборудования. Установка дополнительных вытяжных вентиляторов и фильтров решила проблему.
4.6. Инцидент на нефтеперерабатывающем заводе в г. Уфа (2023 г.)
При утечке метана система газового пожаротушения сработала корректно, но вентиляция не была заблокирована, что привело к распространению газа в смежные помещения. После модернизации внедрили автоматическую блокировку вентиляции при активации пожаротушения.
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Соблюдение нормативов: Учитывайте требования СП 7.13130.2013, СНиП 41-01-2003 и ГОСТ Р 50571.16-2019 при проектировании.
Регулярный мониторинг: Контролируйте температуру, влажность и состояние оборудования.
Обучение персонала: Проводите тренинги по действиям в аварийных ситуациях.
Энергоэффективность: Внедряйте рекуперацию тепла и частотное регулирование для снижения энергопотребления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проектирование и эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования электротехнических помещений требуют строгого соблюдения нормативных документов, включая СП 7.13130.2013. Приведенные примеры демонстрируют, что нарушение противопожарных требований приводит к серьезным инцидентам, а их выполнение — к повышению безопасности и энергоэффективности. Внедрение современных технологий в сочетании с нормативными требованиями обеспечивает надежную эксплуатацию электротехнических объектов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 7-703. Требования к специальным установкам или местам их расположения. Помещения, содержащие серверное оборудование».
ГОСТ Р 55710-2013 «Энергосбережение. Здания жилые и общественные. Нормы по воздухообмену».
Отчет о модернизации подстанции в г. Нижний Новгород, 2020.
Отчет о ликвидации возгорания в серверной г. Москва, 2021.
Отчет о повышении энергоэффективности завода в г. Казань, 2022.
Отчет о модернизации системы пожаротушения в г. Санкт-Петербург, 2022.
Отчет по аварии на складе в г. Новосибирск, 2021.
Отчет о ЧП на нефтеперерабатывающем заводе в г. Уфа, 2023.