Безопасность и производительность труда человека в значительной степени зависят от освещения производственного участка. Участок диагностирования Д-2 находится в изолированном помещении без доступа естественного освещения поэтому на нём применяется искусственное рабочее освещение. Расчет искусственного освещения будет производится по требованиям СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Согласно таблицe Л.2 [1], участки диагностирования грузовых автомобилей и автобусов имеют следующие характеристики: освещенность рабочей поверхности: 200 лк. Также на участке присутствует осмотровая канава. Для освещения целесообразно использовать светодиодные светильники. Они могут быть применены во взрыво- и пожароопасных помещениях, а также в агрессивных средах. Их КПД приближен к 100%, что обеспечивает максимальную энергоэффективность [2].
Для расчета освещения было выбрано 2 вида светодиодных светильника: подвесные светильники «Офис пром» мощностью 60 Вт и настенные светильники «Титан» мощностью 38 Вт. Расчет освещения выполнялся в бесплатной программе DIALux, разработанной немецкой компанией DIAL GmbH. DIALux предназначена для разработки проектов освещения внутри помещений различного назначения и на открытых пространствах [3-4]. С ее помощью можно создавать трехмерные модели помещений, устанавливать параметры светильников, анализировать распределение освещенности и ее отображение в фиктивных цветах, а также составлять детальные отчеты по проекту. Программа учитывает множество факторов, таких как тип светильников, цветовую температуру света, коэффициент отражения поверхностей помещения и другие параметры, для расчета эффективности освещения. Версия DIALux evo в отличие от предыдущих версий [5] позволяет осуществлять раздельную работу с этажами и помещениями зданий, что позволяет при расчете освещения участка диагностирования Д-2 учитывать освещение осмотровой канавы, для которого используются настенные светодиодные светильники «Титан».
На рисунке 1 отображена трехмерная модель участка Д-2 с рабочей плоскостью, а также распределение освещенности в фиктивных цветах.
Рисунок 1 – Трехмерная модель участка диагностирования Д-2 с отображением изолиний освещенности и его отображение в фиктивных цветах
Основные показатели освещенности рабочей зоны Д-2 и осмотровой канавы, полученные в результате расчетов, соответствуют требованиям применяемых нормативов.
Список литературы
СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95**: утв. Минстроем России от 07.11.2016: введ. в действие с 08.05.2017 [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/456054197 (дата обращения: 28.01.2024).
Типы промышленных светильников [Электронный ресурс]. URL: https://ksosvet.ru/blog/vidy-promyshlennyh-svetilnikov-kriterii-klassifikacii-osobennosti/?ysclid=ls108w4lp2979675715 (дата обращения: 28.01.2024).
Евстигнеева Ю.В., Григорьева Т.Ю. Применение программного комплекса DIALux для светотехнического расчета осветительной установки общего искусственного освещения линии гальванического участка //Научное обозрение. Педагогические науки. 2019. № 2-3. С. 36-39.
Кутырин Б.А., Григорьева Т.Ю. Проведение светотехнических расчетов с помощью программного комплекса DIALux на примере территории очистных сооружений // Международный студенческий научный вестник. 2017. № 4-5. С. 728-731.
Вышло обновление Dialux evo 6.1 [Электронный ресурс]. URL: http://www.lumen2b.ru/dialux-evo-6-1/ (дата обращения: 28.01.2024).