При изучении особенностей отвода сточных вод от резервуаров с нефтепродуктами важно изначально прояснить следующие моменты:
Резервуар с нефтепродуктами - пожароопасный обьект, требующий строгого соблюдения норм противопожарной безопасности.
Резервуары с нефтепродуктами по требованиям п. 7 [2] размещаются группами с устройством ограждения, защищающего от пролива нефтепродуктов. Таким ограждением может служить железобетонная стена, либо земляная обваловка.
С каждой площадки, огражденной преградой по периметру, индивидуально осуществляется водоотведение.
Согласно п. 8.10 [2], при водоотведении от резервуаров с нефтепродуктами следует предусматривать такую систему канализации, которая будет негорючей и огнепреграждающей, а также полностью предотвратит попадание сточных вод с нефтепродуктами в случае пролива в систему промышленной канализации (аварийный резервуар).
Для решения данной задачи применяются следующие подходы:
На площадке с резервуарами в пониженной точке размещается дождеприемный колодец. Организуется уклон площадки (или устанавливаются лотки) в сторону дождеприемного колодца.
Снаружи за обваловкой (стеной) размещается водопроводный колодец с задвижкой, управляемой снаружи. Задвижка в данном случае выполняет запорную и огнепреграждающую функции.
После колодца с арматурой на небольшом расстоянии (до 4 метров между осями колодцев) устанавливается колодец с гидрозатвором. Колодец с гидрозатвором разделяет внешнюю и внутреннюю (от резервуарного парка) воздушные среды в системе канализации. В случае воспламенения в системе промышленной канализации данный колодец служит дополнительной защитой, так как огонь не распространится во внутреннюю систему и не станет причиной возгорания нефтепродуктов при проливе.
Люки во все колодцы, кроме дождеприемного, герметизируются. Обычно это обеспечивается обсыпкой люка грунтом.
Данные подходы к решению задачи водоотведения от резервуаров с нефтепродуктами отражены в схеме, показанной на рисунке 1.
Рисунок 1. Схема водоотведения от площадок с резервуарами
Резюмируя вышесказанное, водоотведение по данной схеме обеспечивает требуемую пожарную безопасность, так как при проливе нефтепродукты будут находится в пределах огороженной площадки. В тот же момент, отводить атмосферные воды с площадки можно будет с помощью открытия задвижки. Возгорание также не сможет проникнуть через систему производственной канализации к площадке благодаря колодцу с гидрозатвором и задвижке.
Список использованных источников
СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения: актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85: утвержден приказом Минстроя и ЖКХ РФ 25.12.2018 №860/пр: введен 26.06.2019. - Москва: Минстрой России, 2018. - 71 с.
СП 155.13130.2014. Свод правил. Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности / утвержден приказом МЧС России от 26.12.2013 №837: введен впервые. - Москва: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2013. - 51 с.
ТПР 901-09-11.84. Типовые проектные решения. Колодцы водопроводные. Альбом 2: колодцы круглые из сборного железобетона для труб Ду = 50-600 мм. - Москва: ЦИТП Госстроя СССР, 1990. - 31 с.
ТМП 902-09-46.88. Типовые материалы для проектирования. Камеры и колодцы дождевой канализации. Альбом 2: дождеприемные колодцы. - Москва: ЦНИИЭП инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий, 1988. - 42 с.
Т-СК-01-2015. Колодцы с гидравлическим затвором. - Москва: ОАО “ВНИПИнефть”, 2015. - 31 с.