Введение
В состав производства может входить множество различных систем управления. Одной из таких является автоматизированная система учета и контроля электроэнергии. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии являются неотъемлемой частью современных производственных предприятий. Они позволяют эффективно контролировать и управлять энергопотреблением, что в свою очередь способствует снижению затрат на энергоресурсы и повышению экономической эффективности производства. Однако, для обеспечения надежной работы автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии необходимо проводить проектный расчет надежности системы.
Проектный расчет надежности автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии завода СПГ является важным этапом проектирования системы. Он позволяет определить вероятность отказа компонентов системы, оценить надежность системы в целом и разработать меры по улучшению ее надежности. Это является особенно актуальным для сложных систем, состоящих из большого числа элементов и имеющих обширные внутренние и внешние связи [1].
Цель исследования
Целью данного исследования является проектный расчет надежности автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ). Исследование осуществлено с целью оценки технических и программных решений, а также предложения оптимальных мер для повышения надежности системы и обеспечения эффективной работы завода.
Материал и методы исследования
представляет собой многоуровневую систему, построенную на основе использования современных информационных технологий и программно-технических средств.
Система построена по иерархическому принципу и включает следующие уровни:
нижний – уровень контрольно-измерительных приборов (КИП) и управляющих устройств.
средний – уровень информационно-вычислительного комплекса энергоустановки (ИВКЭ);
верхний – уровень информационно-вычислительного комплекса (ИВК).
Изобразим структурную схему, описывающую основные взаимосвязи между компонентами системы (рис. 1).
Рисунок 1 - Структурная схема системы АСКУ ЭР
Средства измерений энергоресурсов и первичного сбора учетной информации уровня информационно-измерительного комплекса (ИИК) располагаются на непосредственно на технологическом оборудовании или в аппаратных соответствующих позиций.
Для расчета системы в целом, необходимо рассчитать надежность всех элементов системы в отдельности. Особое внимание стоит учесть и условия, в которых производится работа системы, поскольку в тех или иных условиях система может работать иначе [2].
Логическая схема для расчета надежности представлена ниже (рис. 2).
Рисунок 2 - Логическая схема расчета надежности АСКУ ЭР. А – аппаратная с электроустановками; В, С – датчики электрооборудования; D, E – счетчики электроэнергии; F – УСПД; G – сеть передачи данных ИВКЭ; H – системный блок оператора АСКУ ЭР; I – системный блок инженера АСКУ ЭР; J – сеть передачи данных ИВК; K – АРМ оператора АСКУ ЭР; L – АРМ инженера АСКУ ЭР.
Параметры надежности для отдельных элементов принимаются исходя из официальных источников поставщика оборудования [3, 4, 5]. Рассмотрим таблицу 1.
Таблица 1 - Параметры интенсивности отказов элементов АСКУ ЭР
Элемент АСКУ ЭР |
Интенсивность отказов |
Аппаратная с электроустановками |
|
Датчики электрооборудования/электроэнергии |
|
УСПД |
|
Сеть передачи данных ИВКЭ |
|
Системный блок оператора АСКУ ЭР |
|
Системный блок инженера АСКУ ЭР |
|
Сеть передачи данных ИВК |
|
АРМ оператора АСКУ ЭР |
|
АРМ инженера АСКУ ЭР |
При этом, примем следующие допущения при построении математической модели надежности системы:
элементы АСКУ ЭР прошли период приработки и отказы элементов независимы;
справедлив экспоненциальный закон распределения;
Согласно приведенной схеме, вероятность безотказной работы системы будет выражаться формулой:
*
Определим интенсивность отказов данной системы по формуле и построим график с помощью программного пакета Matlab (рис. 3,4).
Рисунок 3 - Программный код для построения переходного процесса интенсивности отказов
Рисунок 4 - График интенсивности отказов АСКУ ЭР
Как видно, переходный процесс интенсивности отказов к 6000 часам наработки переходит в установившейся значение, равное примерно 2.8*10-5, что соответствует не менее 35000 часам средней наработки на отказ.
Рассмотрим существующие пути повышения надежности для автоматизированных систем управления:
Резервирование. Используются резервные компоненты и системы, чтобы обеспечить непрерывную работу системы даже при отказе основных элементов.
Мониторинг и обнаружение отказов. Реализуются системы мониторинга, которые постоянно отслеживают работоспособность системы и могут автоматически обнаруживать отказы или неисправности.
Резервное копирование данных. Регулярно создаются резервные копии данных, чтобы восстановить систему в случае сбоя или потери информации.
Обновления компонентов системы и установка нового ПО. Производится замена старого оборудования на новое; регулярно выпускаются и устанавливаются исправления и обновления для операционной системы, программного обеспечения и аппаратных средств, чтобы исправить известные уязвимости и проблемы.
Обучение и поддержка пользователей. Сотрудникам обеспечивается достаточное обучение и поддержка для пользователей системы для минимизации возможных ошибок и проблем, вызванных неправильным использованием.
Повышение характеристик по надежности системы осуществим путём приобретения обновленного, более совершенного по отказоустойчивости оборудования.
Обновление оборудования обеспечивает фирма-поставщик «СИКОН», которая обновила свой каталог приборов 22 июля 2022 года. Замена распространяется на: датчики электрооборудования, счетчики электроэнергии и устройства сбора и передачи данных.
Ниже представлены сравнительные данные нового оборудования (Таблица 2).
Таблица 2 – Сравнительные данные по средней наработки на отказ старого и нового оборудования
Назначение прибора |
Старое оборудование |
Новое оборудование |
||
Название |
Средняя наработка на отказ, ч |
Название |
Средняя наработка на отказ, ч |
|
Датчики электрооборудования |
ST2000-10 |
200000 |
КВАНТ ST2000-12 |
320000 |
Счетчики электроэнергии |
ST1000-7 |
200000 |
КВАНТ ST1000-9 |
320000 |
Устройства сбора и передачи данных |
Контроллер С10 |
100000 |
Контроллер С110 |
125000 |
Высчитаем параметр интенсивности отказов для данного оборудования и внесем изменения в код программы для построения необходимого графика по формуле безотказной работы, описанной выше (рис. 6).
Рисунок 6 – Обновленный программный код для построения переходного процесса интенсивности отказов
Переменные с индексом «2» являются характеристиками нового оборудования. Запустив программу, получим следующие графики (рис. 7).
Рисунок 7 – Графики интенсивности отказов АСКУ ЭР с обновленным оборудованием
Результаты исследования
Корректная и точная оценка надежности на этапе проектирования способствует минимизации возможных сбоев и снижению рисков эксплуатации. В ходе анализа и оценки технических и программных решений, было получено, что переходный процесс интенсивности отказов к 6000 часам наработки переходит в установившейся значение, равное примерно 2.55*10-5, что соответствует не менее 39000 часам средней наработки на отказ. В результате, разработка надежной автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии на заводе СПГ повышает эффективность работы, обеспечивает удобство использования и способствует оптимизации энергопотребления.
Заключение
Проектный расчет надежности автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии завода СПГ представляет собой важный этап, обеспечивающий эффективность и надежность работы всего предприятия. Производя обновление старого оборудования, мы получили ощутимый выигрыш по надежности системы, который подтверждается расчетными данными и полученными графиками безотказной работы системы.
Список литературы
Алейников, Д. В. Разработка автоматизированной системы расчета надежности в моделях систем электроснабжения. Материалы IX Международной молодежной научно-практической конференции с элементами научной школы «Прикладная математика и фундаментальная информатика» – Омск: Омский государственный технический университет, 2019. – С. 85-88. – EDN DOVCPT.
Касимов, С. А. Моделирование автоматизированной системы сбора данных интеллектуального мониторинга контроля точности изготовления распределительных валов на основе расчета надежности / С. А. Касимов // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2015. – Т. 3, № 7-1(18-1). – С. 457-460. – DOI 10.12737/14904. – EDN VJHMLT.
Глазачев А.В. Интенсивность отказов элементов [Электронный ресурс]. URL: https://areliability.com/intensivnost-otkazov-elementov-spravochnik (дата обращения 21.09.2023).
Каталог продукции Sicon. [Электронный ресурс]. URL: https://www.sicon.ru/prod (дата обращения 01.10.2023).
Каталог продукции Advantech. [Электронный ресурс]. URL: https://www.advantech.com/ru (дата обращения 04.10.2023).