Спрос на комплектные и мобильные подстанции резко возрастает в связи с изменениями в мировой электроэнергетике. Поставщики оборудования переходят на новую модель, которая удовлетворяет потребность в гибких, масштабируемых и надежных решениях. Кроме того, клиентам нужны рентабельные и доступные в короткие сроки варианты. Комплектные подстанции могут соответствовать этим требованиям. Кроме того, автономный дизайн упрощает доставку на объекты со сложной логистикой [1].

Модульные подстанции имеют много преимуществ по сравнению с обычными подстанции, включая экономию места и времени установки при повышение безопасности и эстетики.

Комплектные трансформаторные подстанции предназначены для приема, преобразования и распределения электроэнергии, вырабатываемой электростанциями. Безопасность и надежность комплектных трансформаторных подстанций обеспечивается необходимой коммутационной аппаратурой и аппаратурой релейной защиты. Основным элементом комплектных трансформаторных подстанций являются модульные распределительные устройства высокого или низкого напряжения.

Поэтому данном проекте мы будем использовать КТП.

В состав КТП входит: Ограничитель перенапряжения, выключатели нагрузки, предохранители, трансформатор собственных нужд 220/36 В, трансформатор тока, счётчик электрической энергии, распределительное устройство собственных нужд, распределительное устройство высокого напряжения, распределительное устройство низкого напряжения, молниеотвод, штепсельная розетка, светильники [4].

Далее определяем приведенные затраты Для этого находим капитальные затраты и эксплуатационные расходы на постройку КТП.

Капитальные затраты:

Таблица 1 – Расчет стоимости капитальных затрат КТП 10/0,4 кВ

Наименование

Единица измерения

Цена тыс.руб

Количество

Итоговая стоимость

тыс.руб.

1

ТрансформаторТМГ- 1000/10-0,4

Шт.

370

2

740

2

Тупиковая подстанция КТП 10/0,4 кВ

Шт.

270

1

270

3

АУКРМ-04-150-10-5 У3 [7]

Шт.

68,36

2

68,36

4

Микропроцессорный терминал «ТОР 200л»[6]

Шт.

55

1

55

5

Выключатель автоматический ВА-45 3200/2500 3P 80кА выкатной EKF PROxima

Шт.

270,987

2

541,974

6

ВА55-43 2000А

Шт

227,2

1

227,2

7

Стоимость работ

 

195

1

 
 

Итого

       

Монтаж электрооборудования КТП будет выполнен компанией «ЭлетктроМонтаж профи» [1]

Рассчитываем капитальные затраты:

Эксплуатационные расходы:

 

(1)

где стоимость потерь электроэнергии в трансформаторах,

стоимость амортизационных отчислений на электрооборудование

 

(2)

где стоимость электроэнергии,

годовые потери электроэнергии в трансформаторах,

 

(3)

где количество трансформаторов,

– потери холостого хода трансформатора

– число часов работы трансформатора.

– потери короткого замыкания трансформатора

– максимальная мощность

– номинальная мощность трансформатора

– время работы цеха,

Для трансформаторов ТМН-1000/10-0,4:

Стоимость амортизационных отчислений в трансформаторе:

 

(4)

где норма амортизационных отчислений для силового оборудования, [2]

Издержки для КТП 10/0,4 кВ составят:

Приведенные затраты:

 

(5)

Так как расчет производился для одной трансформаторной подстанции, таблица для сравнения не требуется.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Некрасов И.С. Электроснабжение промышленных предприятий: метод. указания и задания к курсовому проектированию / И.С. Некрасов, Г.А. Шепель. – Архангельск: Изд-во АГТУ, 2006. – 79 с.

Кабышев А.В., Обухов С.Г. – Расчет и проектирование систем электроснабжения объектов и установок. Томск, ТПУ, 2006. -249с.

Расчет объёмных единиц для распределения общей необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей по уровням напряжения [Электронный ресурс] [офиц. сайт] – Режим доступа: https://base.garant.ru свободный (Дата обращения 22.05.2021). - Загл с экрана.

Каганов И.Л. Курсовое и дипломное проектирование. [Текст]: учеб. пособ. ; Московский. политех. ун-т / И.Л. Каганов, – М.: Колос, 1989.-349 с.

Норма амортизационных отчислений [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] Режим доступа: https://zakonbase.ru/content/part/619522свободный (дата обращения 22.05.2021) - Загл с экрана.

ТОР 200-Л – терминал защиты линии [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] Режим доступа: https://navtomatica.ru/ свободный (дата обращения 22.05.2021) - Загл с экрана.

Каталог продукции УКРМ г. Электротехническое оборудование классом напряжения 1 и 10 кВ [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] Режим доступа: http://i.bottelectro.ru/u/da/d159584f4111e788adc3c7ba78d2ee/-/katalog-ukrm-2017.pdf свободный (дата обращения 22.05.2021) - Загл с экрана.

Правила устройства электроустановок. Введ. 2003.01.01.– 7-е изд. – М.: Госэнергонадзор, 2003 г. – 692 с.