Цель работы – расчет тепловой защиты и обеспечения микроклимата зданий с использованием нормативных и справочных материалов, конструирования и расчетов систем отопления и естественной вентиляции в жилых зданиях. Представлено на примере конкретного здания.
Работа состоит из двух больших разделов: 1) строительная теплофизика и теплотехника, микроклимат искусственной среды обитания; 2) отопление и вентиляция
В первом разделе определены климатические характеристики района строительства, параметры внутреннего микроклимата проектируемого здания, производится расчет теплотехнических характеристик и определение толщины теплоизоляции; рассчитана возможность конденсации водяных паров на внутренней поверхности и в толще наружного ограждения.
Второй раздел работы содержит расчеты определения тепловой мощности системы отопления, гидравлический расчет системы отопления, расчет поверхности нагрева и подбор отопительных приборов, подбор оборудования ИТП здания (подбор элеваторного узла), расчет систем вентиляции.
Характеристики здания: этажность здания – 2 (высота первого этажа h1эт = 3,4 м, высота второго этажа h2эт = 3,4 м, высота вентиляционной шахты hвш = 4 м и отметкой низа входа (земли) hоз = 0 м).
1.1. Определение климатических характеристик района строительства
Климатические параметры холодного периода года принимаем по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*» и заносим в таблицу 1.
Таблица 1.
Климатические характеристики района строительства
Район строительства |
t50,92, °С (далееtн) |
tоп, °С |
zоп, сут |
vхп, м/с |
ϕхм, % |
Зона влажности |
Пермь |
-35 |
-5,5 |
225 |
3,4 |
82 |
Нормальная |
Где t50,92, °С - средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92;
tоп, °С - средняя температура наружного воздуха за отопительный период со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 °С;
zоп, сут - продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой наружного воздуха ≤ 8 °С (при температуре наружного воздуха ≤ 10 °С продолжительность стояния больше на 15-20 суток);
vхп, м/с - скорость ветра, максимальная из средних скоростей по румбам за январь;
ϕхм, % - средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца.
1.2. Определение параметров внутреннего микроклимата проектируемого здания.
Расчетные условия и характеристики внутреннего микроклимата здания принимаем по ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и выписываем в таблицу2.
Таблица 2.
Расчетные условия и характеристики внутреннего микроклимата жилого здания
tвдля помещений, °С |
ϕв, % |
Влажностный режим помещения |
||||
Жилая комната угловая |
Жилая комната рядовая |
Кухня |
Лестничная клетка |
Туалет / Ванна / Совмещенный санузел |
||
23 |
21 |
19 |
14 |
19 / 24 / 24 |
55 |
Нормальный |
Рис. 1 Конструкция вертикального наружного ограждения (по заданию)
1.3. Расчет теплотехнических характеристик и определение толщины теплоизоляции
Теплотехнические показатели строительных материалов заданного варианта конструктива стены выбираем по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и записываем в таблицу 3.
Таблица 3.
Теплотехнические показатели строительных материалов.
Наименование материалов |
Условия эксплуатации ограждений |
Плотность γ, кг/м2 |
Коэф. Теплопроводности λ, Вт/м°С |
Коэф. паропроницаемости μ, мг/(м ч Па) |
Толщина слоя, м |
Сложный раствор |
Б |
1700 |
0,87 |
0,098 |
0,015 |
Кирпич силикатный пустотный |
Б |
1500 |
0,81 |
0,13 |
0,12 |
Плиты минераловатные |
Б |
350 |
0,11 |
0,38 |
X |
Кирпич силикатный пустотный |
Б |
1400 |
0,76 |
0,14 |
0,12 |
Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций принимаем по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».
Таблица 4.
Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций
Наименование конструкции |
Δtн, °С |
n |
αв, Вт/(м2°С) |
αн, Вт/(м2°С) |
Наружные стены (НС) |
4 |
1 |
8,7 |
23 |
Пол над неотапливаемым подвалом (ПЛ) |
2 |
0,6 |
8,7 |
6 |
Чердачные перекрытия (ПТ) |
3 |
0,9 |
8,7 |
12 |
Примечание:
Δtн, °С - нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции;
n - коэффициент учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху;
αв, Вт/(м2°С) - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции;
αн, Вт/(м2°С) - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции.
Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год:
Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций определяем по таблице 6 методических указаний:
наружной стены (НС):
R0тр
перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами (ПЛ, ПТ):
Окон: |
Поэлементное требование. Удельная теплозащитная характеристика здания. (Рассматриваем в совокупности):
=Σ ( )*
Где,
n – коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху;
– суммарная площадь конструкций
– отапливаемый объем здания
= м³
Размеры окон: 1,5м*1,5м, 2м*1,5м
Размеры входной двери: 1,2м*2,2м
= м²
= м²
= м²
= м²
= м²
= * + + + = 0,17 Вт/м³℃
= = = 0,30 Вт/м³℃
=0,17 Вт/м³℃ < =0,30 Вт/м³℃ => условие выполнено
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкцииRонорм, (м2°С)/Вт:
наружной стены (НС):
перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами (ПЛ, ПТ):
Окон(ок):
гдеmр - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. Для стен: mр = 0,63; для светопрозрачных конструкций: mр = 1; mр = 0,8 для остальных ограждающих конструкций.
= * + + + = 0,22 Вт/м³℃
=0,22 Вт/м³℃ < =0,30 Вт/м³℃ => условие выполнено
Расчетное сопротивление теплопередаче наружной стены Rро, (м2°С)/Вт:
Термическое сопротивление теплопередаче слоя утеплителя Rут, (м2°С)/Вт:
Принимаем толщину утеплителя
гдеαв = 8,7 Вт/(м2°С) - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции (см. таблицу 4);
αн = 23 Вт/(м2°С) - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции (см. таблицу 4).
Фактическое сопротивление теплопередаче наружной стены:
=2,2(м²℃)/Вт > = (м²℃)/Вт => условие выполнено
Коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкций:
наружной стены (НС):
перекрытий чердачных, над не отапливаемыми подпольями и подвалами (ПЛ, ПТ):
Примечание: при определении коэффициента теплопередачи для перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами (ПЛ, ПТ), фактическое сопротивление теплопередаче перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами, Rофакт, (м2°С)/Вт, принимается равным нормируемому значению приведенного сопротивления теплопередаче перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами, Rонорм, (м2°С)/Вт.
1.4. Проверка возможности конденсации водяных паров на внутренней поверхности и в толще наружного ограждения
Конденсации водяных паров на внутренней поверхности наружного ограждения не происходит, если температура на данной поверхности τв.п, C, выше температуры точки росы tр,C, т.е. выполняется условие:
τв.п>tр |
Температура на внутренней поверхности стены, τв.п, C:
Температура точки росы tр,C:
Где φв- относительная влажность внутреннего воздуха, Па, φв= 55% (см. таблицу 3);
Ев - упругость водяных паров, Па, Ев= 2488 Па(по данным таблицы 7 методических указаний при tв = 21 C (по рядовой жилой комнате)).
Проверим выполнение условия не выпадения конденсата на внутренней поверхности наружного ограждения: τв.п>tр
18,09 C > 11,46 C (Условие выполняется, конденсация водяных паров на внутренней поверхности наружного ограждения не произойдет).
Конденсации водяных паров в толще ограждающей конструкции не происходит, если в какой-либо точке ограждения парциальное давление водяных паров e, Па, не превосходит по величине давление насыщенного водяного параE, Па, при той же температуре, т.е. выполняется условие:
e<E |
1. Определяем распределение температуры по сечению наружной стены:
где tхм, C - средняя температура наиболее холодного месяца - января (по таблице 2 методических указаний).
2. Определяем парциальное давление водяных паров влажного воздуха в состоянии насыщения соответствующее температуре в расчетных сечениях наружной стены:
Сечение: |
t, C |
E, Па |
Внутренний воздух |
21 |
2488 |
Внутренняя поверхность |
19,19 |
2197 |
1 |
18,92 |
2129 |
2 |
16,54 |
1877 |
3 |
2,89 |
732 |
4 |
-10,74 |
260 |
Наружная поверхность |
-13,28 |
199 |
Наружный воздух |
-13,9 |
181 |
3. Определяем парциальное давление водяного пара в наружном и внутреннем воздухе:
Парциальное давление водяных паров во внутреннем воздухе, Па:
eв = |
Парциальное давление водяных паров в наружном воздухе, Па:
eн = |
4. Определяем общее сопротивление паропроницанию наружной стены, м2.ч.Па/мг:
гдеRП.в и RП.н - сопротивления влагоотдаче на внутренней и наружной поверхностях стены, м2.ч.Па/мг. RП.в = 0,0267м2.ч.Па/мг; RП.н = 0,0052м2.ч.Па/мг;
μi, мг/(м ч Па) - паропроницаемость материала i - го слоя (таблица 3).
5. Значения упругости водяных паров на границах отдельных слоев:
Полученные результаты сведем в таблицу 5.
Таблица 5.
Распределение значений t,C, e, Па, и E, Па в сечении наружной стены
Сечение: |
t, C |
E, Па |
e, Па |
Внутренний воздух |
21 |
2488 |
1368,4 |
Внутренняя поверхность |
19,19 |
2197 |
|
1 |
18,92 |
2129 |
|
2 |
16,54 |
1877 |
|
3 |
2,89 |
732 |
|
4 |
-10,74 |
260 |
|
Наружная поверхность |
-13,28 |
199 |
|
Наружный воздух |
-13,9 |
181 |
Результаты расчета оформляем в виде графика распределения значений температуры t,C, парциального давления водяного пара e, Па, и давления насыщенного водяного пара E, Па.
|
|
Рис. 2 Результаты расчета
Из таблицы и рисунка видно, что в сечениях между кирпичной кладкой и утеплителем парциальное давление водяного пара превысило максимально возможную величину для соответствующей температуры (давление насыщения), что свидетельствует о возможности конденсации водяного пара в толще ограждения. В данном случае необходимо предусмотреть дополнительную пароизоляцию с внутренней стороны наружной стены.
1.5. Выбор заполнения оконных проемов
Тип и конструкция заполнения светового проема выбираются исходя как из требований по теплозащите, так и требований по сопротивлению воздухопроницанию.
Выбор типа и конструкции заполнения оконного проема исходя из требований по теплозащите:
По данным таблицы 9 методических указаний выбирается тип заполнения светопроема таким образом, чтобы:
где Rотр - требуемое сопротивление теплопередаче для окна, м2°С/Вт.
Градус-сутки отопительного периода, °С·сут/год:
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче по таблице 6 методических указаний для окон (ОК):
Принимаем тип заполнения светопроема: двухкамерный стеклопакет из обычного стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном,
Rо = 0,65 м2°С/Вт (условие выполнено). Уточнение типа и конструкции заполнения оконного проема исходя из требований по сопротивлению воздухопроницанию:
Проверяем принятый тип заполнения оконных проемов на воздухопроницаемость и подбираем тип уплотнения притворов по условию:
Где Rиф = 0,40 м2 ч/кг (по таблице 9 методических указаний для двухкамерного стеклопакета из обычного стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном, Rо = 0,65 м2°С/Вт))
Rитр - требуемое сопротивление воздухопроницанию окна:
Принимаем Gн = 5 кг/(ч.м2) для окон жилых зданий и помещений в пластиковых и алюминиевых переплетах;
pо - разность давлений воздуха по обе стороны окна, при которой проводятся исследования воздухопроницаемости окон, pо =10 Па;
p - разность давлений на наружной и внутренней поверхности окон, Па, по формуле:
где Н- высота здания (от нижней отметки входа в здание до устья вентиляционной шахты), м.
В нашем примере рассматривается двухэтажное жилое здание: высота первого этажа h1эт = 3,4 м, высота второго этажа h2эт = 3,4 м, высота вентиляционной шахты hвш = 4 м и отметкой низа входа (земли) hоз = 0 м.
Н= 3,4+3,4+4+0= 10,8 м;
v= vхп= 3,4 м/с (таблица2);
н, в- удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха:
Где tн= t50,92= -35 °С (таблица1).
Где tв= 21 °С (по таблице 2 для рядовой жилой комнаты).
Проверяем выполнение условия для принятого типа заполнения оконного проема:
0,40 0,333
условие выполнено
Окончательно принятый тип заполнения оконных проемов: двухкамерный стеклопакет из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 12 мм) с:
Rо= 0,65 м2°С/Вт;
Rиф = 0,40 м2 ч/кг;
Число уплотненных притворов 1 шт.
Коэффициент теплопередачи окна (ОК), Вт/(м2°С):
2.1. Определение тепловой мощности системы отопления
Определение тепловой мощности системы отопления производится после составления уравнения теплового баланса по каждому из помещений здания:
где QТП - тепловые потери через ограждающие конструкции помещений, Вт;
QИНФ - теплопотери на нагрев инфильтрующегося воздуха, Вт;
QБ - бытовые тепловыделения, Вт.
Примечание: в рамках работы, в связи со сложностью прогнозирования заселенности квартир и укомплектованности электробытовыми приборами (количества источников бытовых тепловыделений), пренебрегаем бытовыми тепловыделениями QБ, Вт, при определении тепловой мощности системы отопления по уравнению теплового баланса, Qрасч, Вт.
Расчет тепловой мощности системы отопления сводится в таблицу 6.
Тепловые потери через ограждающие конструкции помещения QТП, Вт, определяются следующим образом:
Где k – коэффициент теплопередачи отдельной ограждающей конструкции, Вт/(м2°С);
A – расчетная площадь поверхности ограждения, вычисленная по правилам его обмера, м2;
tв – внутренняя температура воздуха в помещении, °С;
tн – расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года, tн50,92 при расчете теплопотерь через наружные ограждения (или температура воздуха за внутренним ограждением, через которое рассчитываются тепловые потери), °С;
n – коэффициент учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху;
β – коэффициент, учитывающий добавочные теплопотери в долях от основных.
Теплопотери на нагрев инфильтрующегося воздуха рассчитываются для разных типоразмеров окон для каждого этажа.
Определение теплопотерь на нагрев инфильтрующегося воздуха для разных типоразмеров окон для каждого этажа.
Для 1-го этажа :
По заданию в рамках работы окна в комнатах – 2 м × 1,5 м.
Теплопотери на нагрев инфильтрующегося воздуха:
где с = 1,005 кДж/(кг°С);
э = 1, принимаем экономайзерный коэффициент, как для окон в спаренных переплетах;
tв = 21 °С;
tн = -35 °С;
А =м2;
Gо – удельный расход инфильтрующегося воздуха, кг/(м2ч):
гдеRиф = 0,40 (м2 ч)/кг, (см. п.1.5);
р – расчетная разность давлений, Па, с двух сторон окон:
где v = 3,4 м/с, (см. п.1.1);
Н– высота от середины окна до устья вентшахты, м:
где 0,75 м – принятая высота от пола этажа до низа окна.
ρн, ρв – плотность, соответственно наружного и внутреннего воздуха, кг/м3:
Для комнат 103, 102, 107, 110:
=60,23*1*(1,5*1,5)= 135,51 Вт/(м²℃)
Для остальных комнат:
=60,23*1*(2*1,5)=180,69 Вт/(м²℃)
Для 2-го этажа:
В рамках работы окна в комнатах – 1,5 м × 1,5 м.
Теплопотери на нагрев инфильтрующегося воздуха:
где с = 1,005 кДж/(кг°С);
э = 1, принимаем экономайзерный коэффициент, как для окон в спаренных переплетах;
tв = 21 °С;
tн = -35 °С;
Gо – удельный расход инфильтрующегося воздуха, кг/(м2ч):
гдеRиф = 0,40 (м2 ч)/кг, (см. п.1.5);
р – расчетная разность давлений, Па, с двух сторон окон:
где v = 3,4 м/с, (см. п.1.1);
Н– высота от середины окна до устья вентшахты, м:
где 0,75 м – принятая высота от пола этажа до низа окна.
ρн, ρв – плотность, соответственно наружного и внутреннего воздуха, кг/м3:
Для комнат 203, 202, 207, 210:
=48,81*1*(1,5*1,5)= 109,82 Вт/(м²℃)
Для остальных комнат:
=48,81*1*(2*1,5)= 146,43 Вт/(м²℃)
Таблица 6
Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции
2.2. Конструирование и гидравлический расчет системы отопления
Конструирование системы отопления начинают с размещения отопительных приборов, стояков, магистралей и узла управления. Тип системы отопления по заданию: двухтрубная система отопления с нижним расположением подающей магистрали и попутным движением теплоносителя. Марка отопительных приборов: РИФАР.
Как правило, отопительные приборы размещают под светопроемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
В жилых зданиях массового строительства стояки из стальных труб прокладываются, как правило, открыто на расстоянии 15-20 мм от стен. На лестничных клетках делают отдельные стояки с присоединением отопительных приборов по проточной нерегулируемой системе.
Магистральные трубопроводы прокладываются открыто по стенам здания на кронштейнах на расстоянии не менее 100 мм от стен. Участки магистралей и стояков, проходящие через не отапливаемые помещения, выполняются в теплоизоляции. Подающая магистраль на чердаке прокладываются на высоте 200 - 300 мм от верха перекрытия, на расстоянии от 1 до 1,5 м от наружных стен и соединяется с нанесенными на план стояками. В верхних точках, как правило, на предпоследних участках отдельных ветвей с верхней разводкой подающей магистрали, располагают проточные горизонтальные воздухосборники.
Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002, обеспечивающим удаление воздуха и опорожнение систем.
В рамках работы, тепловой пункт располагается в подвале, в центре здания. Элеваторный узел управления крепится на кронштейнах к капитальным стенам подвала на высоте, удобной для обслуживания запорно-регулирующей арматуры. Ось элеватора располагается на высоте 1 – 1,2 м от пола, обратный трубопровод – ниже элеватора на 0,5 – 0,7 м.
Температура подающей и обратной воды в двухтрубных системах отопления tг = 95 °С, tо = 70 °С.
Гидравлический расчет системы отопления сводим в таблицу 7.
Таблица 7.
Расчетное циркуляционное давление Рц, Па:
=Δ +Б*Δ
где Б = 0,4 для двухтрубных систем отопления.
Давление, создаваемое элеватором в системе отопления, Па:
Δ =0,714*Δ /(1+u)²
где перепад давления в теплосети РТС=60 кПа, (по заданию).
Коэффициент смешения в элеваторе:
u=
u= =1,36 где – температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети,℃, при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления - температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети,℃ - температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, ℃ |
Естественное давления от остывания теплоносителя в отопительных приборах двухтрубных систем, Па:
Δ = 6,3* *( - )=6,3*2,1*(95-70)=320,25 Па
Где - высота от центра отопительного прибора 1-го этажа до оси элеватора
-температура воды в обратном трубопроводе системы отопления,℃
Гидравлический расчет системы отопления ведется последовательно по участкам основного циркуляционного кольца.
Расход теплоносителя-воды,кг/ч,на участке определяется следующим образом:
=0,86* /( )
Где - температура воды соответственно в подающем и обратном трубопроводе системы отопления,℃
Длины участков принимаются по аксонометрической схеме системы отопления.
В предварительном расчете задаются диаметры участков ОЦК по номограмме (приложение Б методических указаний) таким образом, чтобы при расчетном расходе теплоносителя, ,кг/ч,с корость движения воды не превышала 1 м/с, и определяются удельные потери давления , Па/м, на один погонный метр трубы, учитывающие потери на трение и в местных сопротивлениях.
Полные потери давления участка основного циркуляционного кольца, Па:
P= *L, где L - длина участка основного циркуляционного кольца,м
По данным предварительного расчета таблицы 7, суммируем значения полных потерь давления (Р) по всем участкам ОЦК и сравниваем с расчетным циркуляционным давлением Рц:
= *100
Разница должна быть не более 5-10 %.
Изменяем в большую или меньшую сторону диаметры некоторых участков, производим повторный окончательный расчет (таблица 7).
Определяем невязку:
2.3. Расчет поверхности нагрева и подбор отопительных приборов
Расчет всех отопительных приборов сведен в таблицу 8.
По таблице 6 п.2.1 расчетные теплопотери 101 помещения составляют 1897 Вт плюс смежные помещения. В помещении установлен один отопительный прибор, т.о. нагрузка прибора составит 847 Вт. Рассмотрим отопительный прибор у Ст.1.
Принимаем марку отопительных приборов РИФАР. Подключение отопительных приборов сверху-вниз. Число секций радиатора марки МС-140:
= = =12,02=12 шт,
Где номинальный тепловой поток одной секции =160 Вт ( для МC-140) ;
Требуемый номинальный тепловой поток отопительного прибора:
= = =2368,82
Где коэффициент приведения:
Ō= * * = *1* =0,80
Где Δt-температурный напор,℃
Δt= - , где - температура воздуха в помещении,℃
- температура теплоносителя-воды на входе и выходе отопительного прибора,℃. Для двухтрубных систем отопления равны температуре соответственно в прямой и обратной магистралях .
Δt= -21=61,5
=21℃ , (для двухтрубных систем отопления)
При подключении отопительных приборов по схеме «сверху-вниз» по таблице 12: =1; n=0,32; P=0,03
Относительный расход теплоносителя для двухтрубных систем отопления:
= =0,18 кг/ч
Расчет отопительного прибора сводим в таблицу 8.
Примечание: Полученное число секций, ,шт, округляем до целых значений с границей округления 0,28, принимая установочное количество секций , шт.
Таким образом, в помещении 101 (угловая жилая комната) будет установлен отопительный прибор марки РИФАР с количеством секций 12 шт.
Расчет нагревательной поверхности (длины или числа секций) отопительных приборов
Таблица 8.
2.4. Конструирование и подбор оборудования ИТП здания (подбор элеваторного узла)
В рамках работы, тепловой пункт располагается в подвале, в центре здания. Элеваторный узел управления крепится на кронштейнах к капитальным стенам подвала на высоте, удобной для обслуживания запорно-регулирующей арматуры. Ось элеватора располагается на высоте 1 – 1,2 м от пола, обратный трубопровод – ниже элеватора на 0,5 – 0,7 м.
Подбор элеваторного узла производится в соответствии с рекомендациями СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».
Температурные параметры тепловой сети: τ1 = 129 °С,τ2 = 70 °С.
Температура подающей и обратной воды в двухтрубных системах жилых зданий: tг = 95 °С, tо = 70 °С.
Расчетная разность давления в подающем и обратном теплопроводе тепловой сети (по заданию) ΔPТС = 60 кПа.
Расход воды в системе отопления Gсo = 1105,65 кг/ч.
Полные потери давления в системе отопления P = 8018,4 Па.
Коэффициент смешения в элеваторе u = 1,36.
Диаметр горловины элеватора , мм:
где расчетный расход воды на отопление из тепловой сети Gсo = 1,105 т/ч.
Потери напора в системе отопления после элеватора при расчетном расходе воды Hсо= 0,80184 м.
Примечание: 1 атм = 10 мвод.ст. = 100кПа.
Исходя из полученного диаметра горловины, принимаем по таблице 14 методических указаний элеватор № 2.
Минимально необходимый напор Н, м, перед элеватором для преодоления гидравлического сопротивления элеватора и присоединенной к нему системы отопления:
Напор перед элеватором H1= 6,0 м (при расчетной разности давления в подающем и обратном теплопроводе тепловой сети ΔPТС = 60 кПа).
(H= 9,38 м) < (H1= 6,0 м), т.о., располагаемый напор достаточен для обеспечения работы элеватора.
Диаметр сопла элеватора , мм:
Окончательно выбираем элеваторный узел №1 с диаметром горловины = 15 мм и диаметров сопла = 6 мм.
Рис.1. Схема местного теплового пункта при зависимом присоединении системы водяного отопления к наружным теплопроводам со смешением воды с помощью водоструйного элеватора:
1 — задвижка; 2 — грязевик; 3 — термометр; 4 — ответвления к системам вентиляции и горячего водоснабжения; 5 — регулятор расхода; 6 — обратный клапан; 7 — водоструйный элеватор;
8 — манометр; 9 — тепломер; 10 — регулятор давления
2.5. Конструирование и расчет систем вентиляции
В жилых зданиях квартирного типа предусматривается естественная канальная вытяжная вентиляция с удалением воздуха из санузлов и кухонь. Приток неорганизованный, через неплотности ограждения. Воздухообмен рассчитывается для каждой типовой квартиры.
Количество удаляемого воздуха для жилых комнат Lжк, м3/ч, определяется по формуле:
Lжк.=3*Aп
где Aп – площадь пола жилых комнат, м2.
Воздухообмен в кухнях и санузлах, м3/ч, принимается по следующим нормам:
кухня негазифицированная – 60; кухня с 2-конфорочной газовой плитой – 60; то же с 3-конфорочной газовой плитой – 75; то же с 4-конфорочной газовой плитой – 90; ванная индивидуальная – 25; уборная индивидуальная – 25; совмещенный санузел – 50.
Аэродинамический расчет проводим в следующей последовательности:
1) Вычерчиваем аксонометрическую схему системы, разбиваем на расчетные участки.
2) Определям длину каждого участка и путем последовательного суммирования расхода воздуха, проходящего по участку, находим его нагрузку. Эти величины вписываем на схему в виде дроби (в числителе – расход, м3/ч, в знаменателе – длина, м).
3) Определяем естественное гравитационное давление для каналов ветвей каждого этажа:
=9,81* *( - )
=9,81* 7,8*(1,269-1,2)=5,27 Па – для первого этажа
=9,81* 4,5*(1,269-1,2)=3,04 Па – для второго этажа
где Реi - естественное давление для каналов i-го этажа, Па;
Нi - разность отметок устья вытяжной шахты и середины вытяжной решетки рассчитываемого этажа, м.
в - плотность внутреннего воздуха, кг/м3;в = 353/(273+21)=1,2 кг/м3;
5 - плотность наружного воздуха при температуре 5 °С, кг/м3;
5 = 353/(273+5)=1,269 кг/м3.
В качестве главной расчетной ветви выбираем ветвь, удельное располагаемое давление в которой будет наименьшее.
Размер жалюзийной решетки принимают по каталогам производителя так, чтобы при заданном расходе воздуха его скорость была не более 1 м/с.
Подбор решетки производится исходя из расхода воздуха на одну решетку L, м3/ч, и скорости воздуха в живом сечении v ≈ 1 м/с, тогда площадь живого
сечения, м2: =
После этого по каталогу производителя или по таблице 17 по величине ,м2, выбирается типоразмер вентиляционной решетки с ближайшей большей площадью живого сечения, А, м2.
Далее находим значение динамического давления Pд, Па, по формуле:
0,5*U²* и потери давления в решетке ζ∙Pд.
Примечание: А – площадь живого сечения решетки (принятая по каталогу производителя или по таблице 17) или канала, м2; ζ – коэффициент местного сопротивления, принимаемый по таблице 18. Дополнительные данные для расчета систем вентиляции приведены в приложении Г (см. методические указания).
По заданному расходу воздуха на участке по приложению В (см. методические указания) подбираем сечение каналов так, чтобы скорость воздуха была в пределах 0,5-1,5 м/с (см. таблицу Г1 приложение Г методические указания). Следует иметь в виду, что сечение каналов должно плавно увеличиваться в направлении движения воздуха. Для принятого сечения канала и заданного расхода воздуха на участке по приложению В находим фактическую скорость движения воздуха v, м/с, динамическое давление Pд, Па, и потери давления на трение R, Па/м.
6) Полные потери давления Pп, Па, участка определяют по формуле:
=R*l+Σξ*
а также суммарные по ветви полные потери давления ∑Pпi, Па.
7) Расчет ветви заканчивается, если запас давления на неучтенные потери составляет 5-10%, т.е. выполняется условие:
Запас= = 5÷10%
где ∑Pпi - суммарные полные потери давления по ветви i-го этажа от входа воздуха в решетку до выхода его из шахты в атмосферу, Па.
Примечание: Если значение ∑Pпi, Па, окажется очень мало в сравнении с Pеi, Па, значит решетка или отдельные участки канала выбраны большего сечения. При окончательном расчете уменьшают вначале сечение каналов до минимально возможного по конструктивным соображениям. Если этого недостаточно, то уменьшают сечение решетки. При ∑Pпi, Па, больше Pеi, Па, необходимо увеличить сечение решетки или участков, на которых потери давления очень большие, и добиваться выполнения условия .
4) Аэродинамический расчет каналов сводим в таблицу 9.
Таблица 9.
Аэродинамический расчет системы вентиляции.
5) Запас давления на неучтенные потери:
Таким образом, в работе выполнено: определение климатических характеристик района строительства и параметров внутреннего микроклимата проектируемого здания. Расчет теплотехнических характеристик и определение толщины теплоизоляции, проверка возможности конденсации водяных паров на внутренней поверхности и в толще наружного ограждения и выбор заполнения оконных проемов. Так же определение тепловой мощности системы отопления. Конструирование и гидравлический расчет системы отопления, подбор отопительных приборов. Подбор оборудования ИТП здания (подбор элеваторного узла). Конструирование и расчет систем вентиляции.