Невозможно представить современное жильё без сплит-систем, которые создают комфортную среду в помещениях. «Интеллектуализация электроприборов», и сплит-систем в частности, расширяет варианты решения вопросов их надежности и безопасности [1].
Необходимость выработки более действенных способов предотвращения аварий и пожаров состоит в том, что современные технологии идут по пути интенсификации параметров технологических процессов (давления, температур, концентраций, скоростей и пр.) и прогноз отказов и аварий имеет тенденцию к их возрастанию по следующим причинам [2-5]:
- из-за увеличения единичной мощности и сложности агрегатов;
- из-за ужесточения технологических режимов (приближение темпов процессов и эксплуатационных параметров рабочих сред к предельно допустимым, т.е. аварийно-пожаро-взрывоопасным);
- из-за нестабильности качества (дисперсий наработки на отказ) заменяемых в процессе эксплуатации узлов и деталей, обусловленной несовершенством теории надежности и методов квалиметрии;
- из-за повышения требований к реакции “человека-оператора” техпроцесса на штатные и нештатные ситуации, возможности которого ограничены и объективно (сенсорная депривация, десинхронозы и т.п.), и субъективно (биоритмологическая коррекция, психологическая подготовка индивида).
Согласно исследованиям за последние 15 лет, на Юге России порядка 70% пожаров произошли в жилом секторе (рис.1), из них 42% - на кухнях и в комнатах [6].
Рис. 1 – Статистика пожаров по местам возникновения
Для обнаружения опасных факторов пожара и взрыва (ОФПВ) используются различные извещатели [7-13]:
- дымовые (ионизационные и оптические);
- тепловые (пороговые и аналоговые);
- пламенные (оптические и на основе ультрафиолетового или инфракрасного излучения);
- газовые (на бытовой газ и продукты горения, включая селективные линейные пожарные извещатели).
Наиболее эффективными извещателями ОФПВ являются комбинированные датчики, сочетающие в себе различные датчики.
Однако вышеперечисленные извещатели и способы обладают большой инерционностью, т. к. обнаруживают ОФПВ, когда те «дойдут» до чувствительного элемента датчика. А в связи с тем, что извещатели, как правило, устанавливаются на потолках, то “приход” дыма, температуры или газа к ним составляет иногда десятки минут. Поэтому, для ускорения обнаружения ОФПВ был разработан аспирационный способ, сущность которого заключалась в том, что те же датчики располагались в камере трубопровода (рис.2), через который постоянно прокачивался воздух защищаемых помещений [14].
Рис. 2 - Структурная схема аспирационной системы
Сплит-системы «прокачивают воздух» в помещении не хуже, чем это делает аспирационная система, в связи с чем, появилась идея установить в сплит-системах необходимые датчики, которые бы регистрировали ОФПВ.
Такая модель сплит-системы-извещателя-подавителя была создана и включала в себя защиту самого прибора от пожароопасных отказов с помощью модулей термоэлектронной защиты (таб.1,2), а также установку автономного дымового пожарного извещателя, датчика на бытовой газ и GSM-модема к контроллеру во внутреннем блоке [1, 15-16].
Таблица 1 - Технический и пожаробезопасный ресурс внутреннего блока с защитой
Наименование изделия, блока, класса и типа ЭРЭ |
Ср. значения в изделии |
Ср. интенсивность в группе |
Вероятность в группе |
||||||||||||||||||||||||||
Темп-ра восплам. |
Рек. нагр. |
Выво-дов |
Кол-во ЭРЭ |
Отказов номин. |
Отказов фактич. |
Воспламе-ния |
Пож.опас. отказов |
Кор. замык. |
Обры-ва |
Про-боя |
Воспла-менения |
Распр-я огня |
Пожара ЭРЭ |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||||||||||||||
1.внутр блок, в т.ч.: |
250,90 |
|
125 |
8,82E-06 |
|
|
|
2,79E-06 |
7,22E-09 |
||||||||||||||||||||
диод |
256,3 |
0,35 |
2 |
16 |
2,10E-07 |
2,92E-06 |
1,68E-08 |
2,54E-07 |
0,047 |
0,264 |
0,040 |
1,10E-06 |
2,22E-03 |
2,45E-09 |
|||||||||||||||
резистор |
253,0 |
0,55 |
2 |
58 |
4,50E-08 |
1,08E-06 |
1,87E-09 |
2,92E-08 |
0,027 |
0,192 |
0,000 |
1,23E-07 |
2,56E-04 |
3,14E-11 |
|||||||||||||||
транзистор |
316,1 |
0,35 |
3 |
11 |
8,40E-07 |
2,56E-06 |
4,20E-09 |
7,87E-07 |
0,077 |
0,227 |
0,230 |
2,76E-07 |
6,88E-03 |
1,90E-09 |
|||||||||||||||
конденсатор |
224,3 |
0,60 |
2 |
33 |
5,20E-08 |
7,06E-07 |
4,57E-09 |
1,45E-07 |
0,130 |
0,000 |
0,075 |
3,00E-07 |
1,27E-03 |
3,80E-10 |
|||||||||||||||
оптрон |
256,3 |
0,35 |
2 |
4 |
2,10E-07 |
7,30E-07 |
4,20E-09 |
6,35E-08 |
0,047 |
0,264 |
0,040 |
2,75E-07 |
5,56E-04 |
1,53E-10 |
|||||||||||||||
дpоссель |
316,1 |
0,80 |
8 |
1 |
1,00E-06 |
2,48E-07 |
2,27E-09 |
1,98E-07 |
0,500 |
0,100 |
0,300 |
1,49E-07 |
1,7E-03 |
2,59E-10 |
|||||||||||||||
микросхема |
368,7 |
0,85 |
14 |
1 |
1,30E-08 |
1,92E-08 |
5,56E-10 |
1,13E-08 |
0,370 |
0,240 |
0,220 |
3,64E-08 |
9,94E-05 |
3,62E-12 |
|||||||||||||||
вентилятор |
306,5 |
0,80 |
2 |
1 |
2,25E-06 |
5,51E-07 |
8,08E-09 |
4,41E-07 |
0,500 |
0,100 |
0,300 |
5,30E-07 |
3,86E-03 |
2,04E-09 |
|||||||||||||||
Модуль термозащиты МТ-2,в т.ч.: |
12 |
8,57E-07 |
2,04E-05 |
2,24E-09 |
|||||||||||||||||||||||||
- микросхемы |
368,7 |
0,85 |
14 |
1 |
1,30E-08 |
1,92E-08 |
5,56E-10 |
1,13E-08 |
0,370 |
0,240 |
0,220 |
4,87E-06 |
9,94E-05 |
4,84E-10 |
|||||||||||||||
- тиристоры |
507,8 |
0,35 |
3 |
1 |
5,00E-07 |
1,18E-07 |
3,36E-10 |
1,02E-08 |
0,047 |
0,264 |
0,040 |
2,95E-06 |
8,97E-05 |
2,64E-10 |
|||||||||||||||
- стабилитроны |
256,3 |
0,35 |
2 |
1 |
2,10E-07 |
1,82E-07 |
1,05E-09 |
1,59E-08 |
0,047 |
0,264 |
0,040 |
9,20E-06 |
1,39E-04 |
1,28E-09 |
|||||||||||||||
- резисторы |
253,0 |
0,55 |
2 |
5 |
4,50E-08 |
9,34E-08 |
1,61E-10 |
2,52E-09 |
0,027 |
0,192 |
0,000 |
1,41E-06 |
2,21E-05 |
3,12E-11 |
|||||||||||||||
- конденсаторы |
224,3 |
0,60 |
2 |
2 |
5,20E-08 |
2,18E-08 |
1,41E-10 |
4,48E-09 |
0,130 |
0,000 |
0,075 |
1,24E-06 |
3,92E-05 |
4,86E-11 |
|||||||||||||||
- разъемы |
358,2 |
0,65 |
4 |
1 |
1,00E-06 |
1,90E-07 |
5,20E-11 |
1,81E-08 |
0,095 |
0,000 |
0,000 |
4,56E-07 |
1,58E-04 |
7,22E-11 |
|||||||||||||||
- позистор |
507,8 |
0,65 |
5 |
1 |
1,25E-06 |
2,32E-07 |
3,31E-11 |
2,20E-08 |
0,095 |
0,000 |
0,000 |
2,90E-07 |
1,93E-04 |
5,61E-11 |
|||||||||||||||
Провода |
232,5 |
0,65 |
1 |
12 |
1,50E-08 |
6,60E-08 |
9,41E-10 |
1,27E-08 |
0,192 |
0,027 |
0,000 |
6,17E-08 |
1,11E-04 |
6,85E-12 |
|||||||||||||||
Монтажные соединения(пайки) |
274,6 |
0,65 |
1 |
331 |
2,00E-08 |
1,60E-06 |
2,49E-08 |
8,02E-07 |
0,400 |
0,400 |
0,100 |
1,63E-06 |
7,01E-03 |
1,14E-08 |
|||||||||||||||
Всего по блоку: |
149 |
1,13E-05 |
2,49E-05 |
2,09E-08 |
|||||||||||||||||||||||||
Стандартное отклонение |
8,7E-07 |
2,7E-09 |
|||||||||||||||||||||||||||
Безотказность / пожарная устойчивость: |
0,89843329 |
0,99999998 |
|||||||||||||||||||||||||||
Технический / пожаро-безопасный ресурс, лет: |
|
|
9,34 |
- : - |
10,89 |
|
|
|
42,4 |
- : - |
54,9 |
Таблица 2 - Технический и пожаробезопасный ресурс внешнего блока с защитой
Наименование изделия, блока, класса и типа ЭРЭ |
Ср. значения в изделии |
Ср. интенсивность в группе |
Вероятность в группе |
||||||||||||||||||||||
Темп-ра восплам. |
Рек. нагр. |
Выво-дов |
Кол-во ЭРЭ |
Отказов номин. |
Отказов фактич. |
Воспламе-ния |
Пож.опас. отказов |
Кор. замык. |
Обры-ва |
Про-боя |
Воспла-менения |
Распр-я огня |
Пожара ЭРЭ |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||||||||||
1.внешний бл, в т.ч.: |
255,59 |
|
181 |
1,03E-05 |
|
|
|
3,86E-06 |
2,03E-07 |
||||||||||||||||
Резистор |
253,0 |
0,55 |
2 |
86 |
4,50E-08 |
1,61E-06 |
2,77E-09 |
4,34E-08 |
0,027 |
0,192 |
0,000 |
2,57E-07 |
3,80E-04 |
9,78E-11 |
|||||||||||
Конденсатор |
224,3 |
0,60 |
2 |
63 |
5,20E-08 |
1,70E-06 |
1,10E-08 |
3,48E-07 |
0,130 |
0,000 |
0,075 |
1,02E-06 |
3,04E-03 |
3,10E-09 |
|||||||||||
Транзистор |
316,1 |
0,35 |
3 |
7 |
8,40E-07 |
1,63E-06 |
2,67E-09 |
5,01E-07 |
0,077 |
0,227 |
0,230 |
2,48E-07 |
4,38E-03 |
1,09E-09 |
|||||||||||
Диод |
256,3 |
0,35 |
2 |
13 |
2,10E-07 |
2,37E-06 |
1,36E-08 |
2,06E-07 |
0,047 |
0,264 |
0,040 |
1,27E-06 |
1,81E-03 |
2,29E-09 |
|||||||||||
позистор |
507,8 |
0,65 |
5 |
7 |
1,25E-06 |
1,64E-06 |
2,34E-10 |
1,56E-07 |
0,095 |
0,000 |
0,000 |
2,17E-08 |
1,36E-03 |
2,96E-11 |
|||||||||||
реле |
507,8 |
0,65 |
5 |
1 |
1,25E-06 |
2,73E-07 |
3,89E-11 |
2,59E-08 |
0,095 |
0,000 |
0,000 |
3,61E-09 |
2,27E-04 |
8,21E-13 |
|||||||||||
оптрон |
256,3 |
0,35 |
2 |
3 |
2,10E-07 |
5,47E-07 |
3,15E-09 |
4,76E-08 |
0,047 |
0,264 |
0,040 |
2,92E-07 |
4,17E-04 |
1,22E-10 |
|||||||||||
вентилятор |
306,5 |
0,80 |
2 |
1 |
2,25E-06 |
5,51E-07 |
8,08E-09 |
4,41E-07 |
0,500 |
0,100 |
0,300 |
7,50E-07 |
3,86E-03 |
2,89E-09 |
|||||||||||
Модуль термозащиты МТ-1,в т.ч.: |
13 |
1,21E-06 |
2,07E-07 |
1,05E-10 |
|||||||||||||||||||||
- транзисторы |
316,1 |
0,35 |
3 |
2 |
8,40E-07 |
4,66E-07 |
7,64E-10 |
1,43E-07 |
0,077 |
0,227 |
0,230 |
7,09E-08 |
1,25E-03 |
8,89E-11 |
|||||||||||
- стабилитроны |
256,3 |
0,35 |
2 |
1 |
2,10E-07 |
1,82E-07 |
1,05E-09 |
1,59E-08 |
0,047 |
0,264 |
0,040 |
9,74E-08 |
1,39E-04 |
1,36E-11 |
|||||||||||
- резисторы |
253,0 |
0,55 |
2 |
7 |
4,50E-08 |
1,31E-07 |
2,26E-10 |
3,53E-09 |
0,027 |
0,192 |
0,000 |
2,09E-08 |
3,09E-05 |
6,48E-13 |
|||||||||||
- конденсаторы |
224,3 |
0,60 |
2 |
1 |
5,20E-08 |
1,09E-08 |
7,06E-11 |
2,24E-09 |
0,130 |
0,000 |
0,075 |
6,56E-09 |
1,96E-05 |
1,29E-13 |
|||||||||||
- разъемы |
358,2 |
0,65 |
4 |
1 |
1,00E-06 |
1,90E-07 |
5,20E-11 |
1,81E-08 |
0,095 |
0,000 |
0,000 |
4,83E-09 |
1,58E-04 |
7,64E-13 |
|||||||||||
- реле |
507,8 |
0,65 |
5 |
1 |
1,25E-06 |
2,34E-07 |
6,39E-11 |
2,22E-08 |
0,095 |
0,000 |
0,000 |
5,93E-09 |
1,95E-04 |
1,15E-12 |
|||||||||||
Провода |
232,5 |
0,65 |
1 |
7 |
1,50E-08 |
3,85E-08 |
5,49E-10 |
7,39E-09 |
0,192 |
0,027 |
0,000 |
5,09E-08 |
6,48E-05 |
3,30E-12 |
|||||||||||
Монтажные соединения(пайки) |
274,6 |
0,65 |
1 |
405 |
2,00E-08 |
3,59E-06 |
1,33E-07 |
1,79E-06 |
0,400 |
0,400 |
0,100 |
1,24E-05 |
1,56E-02 |
1,93E-07 |
|||||||||||
Всего по блоку: |
201 |
1,52E-05 |
3,95E-07 |
||||||||||||||||||||||
Стандартное отклонение |
1,0E-06 |
4,7E-08 |
|||||||||||||||||||||||
Безотказность / пожарная устойчивость: |
0,86794895 |
0,99999956 |
|||||||||||||||||||||||
Технический / пожаро-безопасный ресурс, лет: |
7,06 |
- : - |
8,06 |
2,26 |
- : - |
2,87 |
В результате исследований было установлено (таб.1,2), что, при незначительном снижении технических ресурсов блоков сплит-системы, их пожаробезопасные ресурсы заметно возрастают и становятся сравнимыми с техническими ресурсами. Было решено интегрировать термомагнитный сепаратор воздуха (ТМСВ) [20] в ССПИ, а также осуществить его сопряжение со счетчиком на бытовой газ с электромагнитным клапаном (рис. 3), который, помимо управления им от собственного датчика утечки газа, может перекрыть подачу газа и по сигналу контроллера ССПИ [16].
Рис. 3 - Газовый счетчик с электромагнитным клапаном
Однако, при анализе функционирования такой сплит-системы было установлено, что модель не в полной мере выполняет защиту жилья от пожаров и взрывов по следующим причинам [17-18]:
- одним внутренним блоком, который устанавливается в комнате, невозможно осуществить раннее обнаружение ОФПВ при утечке бытового газа в помещении, где установлены газовые приборы (печка, колонка и др.);
- без отключения электроснабжения квартиры или индивидуального дома в момент обнаружения ОФПВ, невозможно гарантировать, что от искры в электроустановочных изделиях (например, искры в розетке при автоматическом включении/выключении компрессора холодильника и т.д.) взрыв при утечке бытового газа не произойдет;
- расположенный в комнате внутренний блок, в котором установлен ТМСВ, не сможет понизить концентрацию кислорода во всех помещениях квартиры/индивидуального дома до уровня, при котором взрыв или распространение огня становятся невозможными.
Однако, вышеперечисленные недостатки можно исправить с помощью мульти-сплит-системы, где каждый внутренний блок дополняется аккумулятором аварийного питания и устройством его зарядки.
Для построения модели была исследована мульти сплит-система фирмы Samsung RAC - AQV 09 12 VBCN (рис.3), которая состоит из [1, 19]:
- из внешнего блока, устанавливаемого на специальных кронштейнах снаружи индивидуальных домов или квартир в многоэтажных зданиях;
- из внутренних блоков, устанавливаемых в комнатах (зал, спальня, кухня, личная комната);
- из переносного пульта управления, оснащаемого автономной батарейкой, осуществляющего управление внутренним блоком с помощью инфракрасного канала (ИК-приемник во внутреннем блоке, ИК-передатчик в пульте управления).
При этом «кухонный блок» в обязательном порядке соединяется с газовым счетчиком с электромагнитным клапаном отключения газа при его утечке.
Рис. 4 - Структурная схема сплит-системы
Рис. 5 - Схема электрическая сплит-системы
Внутренние блоки сплит-системы устанавливаются в каждом помещении. Их задача обнаруживать и подавлять ОФПВ без управления газо- или электроснабжением.
Рис. 6 - Пример размещения мульти-сплит-системы в индивидуальном жилом доме
Заключение. Благодаря сплит-системам-извещателя-подавителя опасных факторов можно на порядок повысить уровень пожарной безопасности и сократить количество взрывов в индивидуальных жилых домах, что поможет минимизировать материальные ущербы, а также сократить количество смертей.
Список цитированной литературы
Кулягин И.А. Модель интеллектуализации сплит-систем для обеспечения пожарной безопасности //Международный студенческий научный вестник – 2017.- № 5-1, с. 120-122.
Белозеров В.В., Гаврилей В.М. Концепция мониторинга ноосферы и прогнозирование аварий и пожаров // Проблемы предотвращения и тушения пожаров на объектах народного хозяйства: материалы ХI науч.-практ.конф.- М.:ВНИИПО, 1992, с.32-35.
Белозеров В.В., Иванников В.Л., Топольский Н.Г., Шпак Л.А. Новые средства оценки пожарной опасности и предотвращения пожаров в изделиях электронной техники и электроустановках // «Проблемы пожарной безопасности АЭС»: сб. тр. семинара, Нетежин, 28.09-02.10.92/ Хмельницкая АЭС. - М.: Интератомэнерго, 1992, с.18-27.
Баранов П.П., Белозеров В.В., Ворович И.И., Кураев Г.А., Панич А.Е., Труфанов В.Н., Топольский Н.Г. Методология оценки и управления безопасностью техносферы //«Техносферная безопасность»: материалы 7-й Всерос. науч.-практ. конф.- Ростов н/Д: РГСУ (ЮРО РААСН), 2002, с.67-73.
Белозеров В.В., Босый С.И., Мотин В.Н., Панич А.Е. Вероятностно-физические модели надежности, качества и безопасности в высоких технологиях приборостроения //«Техносферная безопасность. Надежность. Качество. Энергосбережение.»: материалы Всерос. науч.-практ. конф. - Ростов н/Д: РГСУ (ЮРО РААСН), 2003, с.519-530.
Белозеров В.В. Методы, модели и средства автоматизации управления техносферной безопасностью: дисс…на соиск. ст. д-ра тех. наук. - М.: АГПС МЧС России, 2012. – 422с.
Членов А.Н. Автоматические пожарные извещатели. - М.: НИЦ "Охрана" ВНИИПО МВД России, 1997. -51с.
Вицинский С.А., Нилов О.М. Устройство обнаружения возгорания в пневмотранспорте - Патент SU на изобретение № 1795894 от 24.06.91.
Родионов И.Д., Калинин А.П., Родионов А.И. Способ и устройство оптической локации с помощью сенсора ультрафиолетового излучения - Патент РФ на изобретение № 2433424 от 30.10.2009.
Попов Е.А., Емельянов Ю.М., Рахманов Е.В., Сапрыкин В.В., Зайцев А.В. Извещатель пламени - патент РФ на изобретение № 2398609 от 29.08.2006.
Рожин В.В., Халикова Г.А., Щеглова М.М. Пожарный извещатель - Патент РФ на изобретение № 2336573 от 14.12.2006.
Счетчики газа Гранд–SPI /Руководство по эксплуатации: ТУАС.407299.002 РЭ – Ростов н/Д: ООО «Турбулентность Дон», 2015. – 24с.
Щипицин С. Тенденции развития пожарных извещателей //Безопасность. Достоверность. Информация. -2004, №3(54), с.38-43.
Рекомендации по применению аспирационных дымовых извещателей VESDA /части 1,2 и 3- М.: ВНИИПО МЧС России, 2003.
Кулягин И.А. Интеллектуализация безопасности электротехнических установок (на примере сплит-систем) //Электроника и электротехника.- 2018.- № 1, с.19-26; DOI: 10.7256/2453-8884.2018.1.25832.
Кулягин И.А., Белозеров Вл.В. Автоматизация пожаровзрывозащиты жилого сектора с помощью сплит-систем // Электроника и электротехника. — 2018. - № 3. - С.59-65. DOI: 10.7256/2453-8884.2018.3.27744.
Абросимов Д.В., Белозеров В.В., Тихомиров С.А., Филимонов М.Н. Способ пожаровзрывозащиты индивидуальных жилых домов и квартир с помощью сплит систем – патент РФ на изобретение № 2703884 от 27.05.2019, опубл. 22.10.2019 Бюл. № 30.
Белозеров В.В. «Интеллектуальная» система вентиляции и кондиционирования воздуха в квартирах многоэтажных зданий и индивидуальных домов с нанотехнологиями защиты от пожаров и вззрывов //Нанотехнологии в строительстве.- 2019.- Том 11, № 6.- С. 650-666.- DOI: 10.15828/2075-8545-2019-11-6-650-666.
Кулягин И.А. АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОГО РЕСУРСОВ СПЛИТ-СИСТЕМ С МОДУЛЕМ ТЕРМОЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЩИТЫ. // Материалы X Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум» URL: http://www.scienceforum.ru/2018/3129/769
Белозеров В.В., Видецких Ю.А., Викулин В.В., Гаврилей В.М., Мешалкин Е.А., Назаров В.П., Новакович А.А., Прус Ю.В. «БАКСАН-ПА»: автомобиль скорой пожарной помощи //Современные наукоемкие технологии. - 2006.- № 4.-С.87-89.