АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСИ ПРОЕКТА ПО ПРИМЕНЕНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА ML-3 ПРОИЗВОДСТВА РАЦИОНАЛ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА - Студенческий научный форум

XIII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2021

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСИ ПРОЕКТА ПО ПРИМЕНЕНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА ML-3 ПРОИЗВОДСТВА РАЦИОНАЛ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Купцов А.К. 1, Пумполов К.А. 1, Харитонов В.А. 1, Готулева Ю.В. 1
1ННГАСУ
 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

1. Цели и задачи

К основным задачам проекта по капитальному ремонту инженерных систем многоквартирного дома с заменой элеваторного узла на автоматизированный тепловой пункт ML-3 производства компании РАЦИОНАЛ (Далее – АТП) относятся:

Организация независимой схемы присоединения тепловых сетей к системе отопления дома с целью соответствия требованиям п.6.1.2 СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: «При централизованном теплоснабжении системы отопления и внутреннего теплоснабжения жилых и общественных зданий следует присоединять к тепловым сетям по независимой схеме» [2]

Организация независимой схемы присоединения тепловых сетей к системе горячего водоснабжения (Далее – ГВС) дома с целью соответствия требованиям п.4 б) Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (с изменениями от 15.09.2018): «При отсутствии централизованного горячего водоснабжения снабжение горячей водой потребителей в многоквартирном доме осуществляется исполнителем путем производства и предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению с использованием внутридомовых инженерных систем» [4]

Организация подачи в систему ГВС дома воды питьевого качества с целью соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. [3]

Использование для сетей горячего водоснабжения труб, удовлетворяющих санитарным требованиям в соответствии с требованием п.4.38 СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов. В тепловых пунктах РАЦИОНАЛ для ГВС используются трубы из нержавеющей стали. [1]

Организация эффективного использования тепла с целью снижения расходов населения на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

Цель проекта – определить эффективность применения АТП при проведении капитальных ремонтов инженерных систем многоквартирных домов.

2. Реализация проекта

В рамках проекта компанией РАЦИОНАЛ был произведен Тепловой пункт ML-3 полной заводской готовности.

Тепловой пункт ML-3 состоит из следующих узлов полной заводской готовности:

- M-1. Шкаф управления тепловым пунктом ML (включая систему диспетчеризации);

- M-1E. Шкаф электроснабжения;

- M-4. Узел оборудования горячего водоснабжения;

- M-5. Узел оборудования учёта и ввода сети;

- M-7. Узел теплообменного оборудования;

- M-8. Узел оборудования контура отопления.

Система автоматического управления полностью настроена и протестирована в заводских условиях и позволяет эксплуатировать АТП в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Тепловой пункт ML-3 обеспечивает:

- подключение систем отопления и горячего водоснабжения к наружным тепловым сетям по независимой схеме; [1]

- автоматическое регулирование температуры воды в контуре отопления в соответствии с заданным отопительным графиком (в зависимости от температуры наружного воздуха и времени суток);

- автоматическое поддержание температуры воды в контуре ГВС;

- автоматическую подпитку контура отопления;

- электропитание оборудования АТП;

- работу оборудования АТП в ручном режиме (при необходимости);

- точное поддержание заданных технологических параметров;

- удаленную диспетчеризацию технологических параметров установки (Online-сервис);

Монтаж Теплового пункта ML-3 полной заводской готовности не требует производства сварочных работ на объекте и сводится к быстрому соединению узлов с помощью болтов и гаек, занимая при этом 1 день.

Для ввода Теплового пункта ML-3 в эксплуатацию потребовалось лишь подключение трубопроводов внешних и внутренних инженерных систем.

Рис.1 Тепловой пункт ML-3 для многоквартирного дома

3. Расчет экономии

В основе расчета экономии от применения АТП были использованы архивные данные расходов тепла и теплоносителя с узла учета элеваторного узла, эксплуатируемого в отопительный период 2017-2018 г.г. и узла учета АТП за ноябрь 2018 года.

С целью проведения корректного сравнительного анализа сравнивались расходы тепла, потребляемые на нужды теплоснабжения многоквартирного дома, в дни отопительных периодов (прошлого года и текущего) с одинаковыми погодными условиями (с равнозначной температурой наружного воздуха в дневной и ночной периоды).

Поскольку в контроллере, управляющим АТП, есть дополнительный эксплуатационный режим «День/Ночь», позволяющий снижать температуру воды в подающих трубопроводах систем отопления и ГВС в зависимости от времени суток, то в результатах расчета была учтена экономия тепловой энергии (в отопительный период) 0,101 Гкал в день, получаемая при допустимом снижении температуры в отапливаемых помещениях на 3 градуса в ночное время (8 часов в сутки).

При расчете затрат населения учитывались утвержденные на текущий момент тарифы:

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям – 1 843,74 руб./Гкал (с НДС)

Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения – 49,48 руб./м3 (с НДС)

Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения – 24,93 руб./м3 (с НДС)

Тариф на холодную воду – 24,93 руб./м3 (с НДС).

При росте тарифов на вышеуказанные энергоресурсы величина экономии будет увеличиваться пропорционально изменению тарифных ставок.

Результаты расчета представлены в Таблице 1.

Таблица 1

п/п

Показатели

Ед. изм.

Факт 2017-2018 (элеватор)

План 2018 -2019 (АТП)

Экономия

в ед. изм.

В %

1

2

3

4

5

6

7

1. Расход тепла для нужд отопления – экономия от погодозависимого регулирования температуры теплоносителя в системе отопления

1.1

Годовой расход тепла

Гкал

495,6417

397,499

98,1427

19,8

1.2

Годовые расходы населения

Руб.

913 834,43

732 884,81

180 949,62

19,8

2. Расход теплоносителя из системы отопления – экономия от отсутствия расхода воды из тепловой сети на нужды ГВС

2.1

Годовой расход теплоносителя

м3

1407,4

2,13

1405,27

99,85

2.2

Годовые расходы населения

Руб.

69 638,15

53,1

69 585,05

99,92

3. Расход воды для нужд горячего водоснабжения – экономия от использования на нужды ГВС воды из водопроводной сети по более низкому тарифу

3.1

Годовой расход воды

м3

1403,19

1403,19

-

-

3.2

Годовые расходы населения

Руб

69 429,84

34 981,53

34 448,31

49,62

4. Снижение расходов при активации режима «День/Ночь» – экономия от снижения температуры теплоносителя в ночное время

4.1

Снижение годового расхода тепла

Гкал

-

-

20,402

-

4.2

Снижение годовых расходов населения

Руб.

-

-

37 615,98

-

Итого в год

Руб.

1 052 902,42

767 919,44

322 598,96

30,64

 

4. Анализ эффективности

По итогам реализации проекта по организации АТП для многоквартирного дома можно сделать вывод, что при ежегодной экономии в 322 598,96 руб. и более капитальные затраты окупятся за несколько лет (от 3-5 лет в зависимости от мощности АТП).

Дополнительной (косвенной) экономий от реализации подобных АТП могут послужить:

- Сокращение затрат на проектирование АТП за счет наличия 3D Библиотеки РАЦИОНАЛ с возможностью выгрузки 3D моделей, 2D видов, тепловых схем, схем автоматизации и спецификаций оборудования в любой CAD формат.

- Сокращение затрат на монтаж и ввод в эксплуатацию АТП за счет наличия узловой поставки оборудования в полной заводской готовности.

- Сокращение количества ремонтных работ системы отопления многоквартирных домов, связанных с износом оборудования, по причине отсутствия попадания взвешенных веществ из наружных сетей во внутренний контур.

- Сокращение количества аварийных ремонтных работ системы отопления из-за гидравлических ударов по причине независимого присоединения и наличия предохранительных клапанов в составе АТП.

- Сокращение количества регламентных работ по обслуживанию системы отопления, включая промывку системы перед отопительным периодом.

- Сокращение затрат на обслуживание, связанное с наличием возможности удаленного мониторинга рабочих параметров АТП и аварийных сигналов (Online-сервис).

Повысить экономический эффект от применения АТП дополнительно можно за счет установки балансировочных клапанов на каждом из стояков системы отопления многоквартирного дома, что позволит обеспечить равномерное распределение теплоносителя ко всем потребителям и исключит «перетоп» в квартирах наиболее приближенных к АТП.

Список литературы

1. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»

2. СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

4. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 29.06.2020) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов")