ООО «Восточный Нефтехимический Терминал» предназначен для приема жидких химических и нефтехимических грузов, поступающих на площадку железнодорожным транспортом, временного хранения в резервуарных парках и отгрузки в морской транспорт.
Режим работы терминала – непрерывный, круглогодичный, круглосуточный, двухсменный.
На сегодняшний день АО «Восточный Нефтехимический терминал» имеет следующие технические показатели:
площадь терминала 4,4 га;
количество причалов 1;
длина причального фронта 206 м;
пропускная способность 1 300 тыс. тонн в год.
Планируется увеличить грузооборот предприятия за счет сооружения дополнительного причала (причал №38). Для увеличения производственных мощностей терминала имеется площадь земли – 12 Га.
Цель работы: рассчитать объем производственных сточных вод с учетом увеличенной мощности предприятия.
Из-за того, что планируется увеличить пропускную способность терминала, необходимо предусматривать производственно-дождевую канализацию для приема:
производственных сточных вод от систем охлаждения насосов продуктовых насосных станций, лабораторий, смыва площадок со сливо-наливными устройствами, полов в продуктовых насосных станциях и др.;
подтоварных вод из резервуаров;
дождевых и талых вод с открытых площадок для сливо-наливных устройств, обвалованной площадки резервуарного парка и других мест, где эти воды могут быть загрязнены нефтепродуктами;
воды от охлаждения резервуаров при пожаре.
Концентрацию загрязнений в производственных сточных водах нефтебаз согласно ВНТП 5-95 «Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз)» [1] следует принимать по таблице 1.
Таблица 1 – Концентрация загрязнений в сточных водах
Вид сточных вод |
Концентрация загрязняющих веществ, мг/л |
||
взвешенные вещества |
Нефтепродукты |
БПКполн |
|
Сточные воды от смыва площадок для сливо-наливных устройств и другого технологического оборудования, дождевые воды с этих площадок, производственные сточные воды с др. промышленных зданий |
600 |
700-1000 |
200 |
Подтоварные воды из резервуаров для нефтепродуктов |
20 |
1000-2000 |
60 |
Сточные воды от мытья бочек из-под нефтепродуктов, балластные воды с танкеров |
50 |
5000 |
200 |
Дождевые воды с обвалованной площадки резервуарного парка |
300 |
20 |
8 |
Очистка сточных вод морских перевалочных нефтебаз предусматривается по следующей схеме. Производственно-ливневые воды собственно нефтебазы поступают в свои буферные резервуары, где в течение 8 – 12 ч происходит их усреднение по количеству и отбирается основной объем нефтепродуктов. При этом часть осветленной воды может использоваться на местные нужды, например для смыва наливных эстакад. В свои буферные резервуары принимаются также балластные и подсланевые воды в количестве, соответствующем разовой подаче их с наиболее крупных танкеров. Балластные воды затем равномерно в течение 10 – 15 суток (соответствует времени между подходом танкеров) совместно с производственно-ливневыми водами направляются для последующей очистки на установку напорной флотации. Последняя работает с 50%-ной рециркуляцией воды с эжектированием воздуха через всасывающий трубопровод циркуляционного насоса. Очищенная вода по глубоководному выпуску будет направлена в море.
Нормативные требования к качеству воды перед выпуском в акваторию залива согласно приказу Министерства сельского хозяйства РФ № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» от 13 декабря 2016 г. [2] представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Нормативные требования к промышленным стокам перед выпуском
Показатели |
Единицы измерения |
Вода, исп. для мойки |
Для рыбохозяйственных водоемов |
Температура |
°С |
Не нормируется |
не более 28 |
Взвешенные вещества |
мг/л |
25 |
0,25 |
Нефтепродукты |
мг/л |
15 |
0,05 |
Эфирорастворимые |
мг/л |
до 3 |
- |
Запах |
балл |
7,2-8,5 |
не допускается |
рН |
- |
- |
6,5- 8,5 |
Жидкость карбонатная |
мг экв/л |
до 10 |
- |
Щелочность общая |
мг/л |
до 350 |
8 |
Продолжение Таблицы 2
Показатели |
Единицы измерения |
Вода, исп. для мойки |
Для рыбохозяйственных водоемов |
Cl (хлориды) |
мг/л |
до 500 |
350 |
SO4 (сульфиды) |
мг/л |
до 0,1 |
0,03 |
Свинец |
мг/л |
0,03 |
0,01 |
Окисляемость |
мгО/л |
до 15 |
до 10 |
БПК |
мгО2/л |
до 15 |
3 |
Мешающие, токсичные, возгораемые в-ва, выдерживаемые при т-ре с образованием огня и взрывоопасных смесей |
- |
не допускается |
не допускается |
Пропускная способность сети и сооружений производственно-дождевой канализации должна быть рассчитана на прием сточных вод от производственных зданий и сооружений и наибольший из следующих расчетных расходов:
подтоварных вод от одного наибольшего резервуара;
дождевых вод с открытых площадок сливо-наливных устройств;
дождевых вод с обвалованной площадки резервуарного парка при регулируемом сбросе.
Расчетный расход дождевых вод с обвалованной площадки резервуарного парка или воды от охлаждения резервуаров во время пожара определяется при регулируемом сбросе исходя из условия отведения этих вод с обвалованной площадки парка в течение 48 ч.
Для гидравлического расчета трубопроводов расход дождевых вод определен по методу предельных интенсивностей по СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» [3] согласно формуле (1):
, (1)
(2)
(3)
где Zmid – среднее значение коэффициента характеризующего поверхность бассейна стока, Zmid = 0,32;
А – коэффициент, определяемый по формуле (2);
F– расчетная площадь стока, га;
n – показатель степени, определяемый по требованиям, n = 0,48;
– интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительность 20 мин при Р = 1год, определяемая по требованиям = 70;
– среднее количество дождей за год,
Р – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, Р = 0,5;
tp – время однократного превышения расчетной интенсивности дождя, рассчитывается по формуле (3).
Согласно расчетам получаем:
л/с.
Расчетный расход вод для гидравлического расчета дождевых сетей рассчитывается по формуле (4):
, (4)
где – коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости, сети в момент возникновения напорного режима,
Тогда получим:
л/с.
Суточный объем дождевых стоков рассчитывается по формуле (5):
W (5)
где максимальный слой осадков за сутки для г. Находка, = 96 мм;
– коэффициент стока для водонепроницаемой поверхности, = 0,56;
F – площадь в га.
Согласно расчетам получаем:
W м3/сут.
Годовой объем дождевых стоков рассчитывается по формуле (6):
(6)
(7)
(8)
где – объем дождевых стоков за год, рассчитывается по формуле (7);
– средний слой осадков за год в теплый период для г. Находка, ;
– объем талых вод за год, рассчитывается по формуле (8);
K – коэффициент, учитывающий вывоз и окучивание снега, К = 0,6;
– средний слой осадков за год в холодный период, = 195мм.
Согласно расчетам, получаем:
м3/год,
м3/год,
м3/год.
Список литературы
ВНТП 5-95 Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз) [Электронный ресурс] // БД Электронный фонд правовой и нормативной документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200006901 (дата обращения: 20.11.2020)
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ (с изменениями и дополнениями) от 13 декабря 2016 г. № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (с изменениями на 10 марта 2020 года) [Электронный ресурс] // БД Гарант. – Режим доступа: https://base.garant.ru/71586774/ (дата обращения 20.11.2020)