ООО «Восточный Нефтехимический Терминал» предназначен для приема жидких химических и нефтехимических грузов, поступающих на площадку железнодорожным транспортом, временного хранения в резервуарных парках и отгрузки в морской транспорт.

Режим работы терминала – непрерывный, круглогодичный, круглосуточный, двухсменный.

На сегодняшний день АО «Восточный Нефтехимический терминал» имеет следующие технические показатели:

площадь терминала 4,4 га;

количество причалов 1;

длина причального фронта 206 м;

пропускная способность 1 300 тыс. тонн в год.

Планируется увеличить грузооборот предприятия за счет сооружения дополнительного причала (причал №38). Для увеличения производственных мощностей терминала имеется площадь земли – 12 Га.

Цель работы: рассчитать объем производственных сточных вод с учетом увеличенной мощности предприятия.

Из-за того, что планируется увеличить пропускную способность терминала, необходимо предусматривать производственно-дождевую канализацию для приема:

производственных сточных вод от систем охлаждения насосов продуктовых насосных станций, лабораторий, смыва площадок со сливо-наливными устройствами, полов в продуктовых насосных станциях и др.;

подтоварных вод из резервуаров;

дождевых и талых вод с открытых площадок для сливо-наливных устройств, обвалованной площадки резервуарного парка и других мест, где эти воды могут быть загрязнены нефтепродуктами;

воды от охлаждения резервуаров при пожаре.

Концентрацию загрязнений в производственных сточных водах нефтебаз согласно ВНТП 5-95 «Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз)» [1] следует принимать по таблице 1.

Таблица 1 – Концентрация загрязнений в сточных водах

Вид сточных вод

Концентрация загрязняющих веществ, мг/л

взвешенные вещества

Нефтепродукты

БПКполн

Сточные воды от смыва площадок для сливо-наливных устройств и другого технологического оборудования, дождевые воды с этих площадок, производственные сточные воды с др. промышленных зданий

600

700-1000

200

Подтоварные воды из резервуаров для нефтепродуктов

20

1000-2000

60

Сточные воды от мытья бочек из-под нефтепродуктов, балластные воды с танкеров

50

5000

200

Дождевые воды с обвалованной площадки резервуарного парка

300

20

8

Очистка сточных вод морских перевалочных нефтебаз предусматривается по следующей схеме. Производственно-ливневые воды собственно нефтебазы поступают в свои буферные резервуары, где в течение 8 – 12 ч происходит их усреднение по количеству и отбирается основной объем нефтепродуктов. При этом часть осветленной воды может использоваться на местные нужды, например для смыва наливных эстакад. В свои буферные резервуары принимаются также балластные и подсланевые воды в количестве, соответствующем разовой подаче их с наиболее крупных танкеров. Балластные воды затем равномерно в течение 10 – 15 суток (соответствует времени между подходом танкеров) совместно с производственно-ливневыми водами направляются для последующей очистки на установку напорной флотации. Последняя работает с 50%-ной рециркуляцией воды с эжектированием воздуха через всасывающий трубопровод циркуляционного насоса. Очищенная вода по глубоководному выпуску будет направлена в море.

Нормативные требования к качеству воды перед выпуском в акваторию залива согласно приказу Министерства сельского хозяйства РФ № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» от 13 декабря 2016 г. [2] представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Нормативные требования к промышленным стокам перед выпуском

Показатели

Единицы

измерения

Вода, исп. для мойки

Для рыбохозяйственных водоемов

Температура

°С

Не нормируется

не более 28

Взвешенные вещества

мг/л

25

0,25

Нефтепродукты

мг/л

15

0,05

Эфирорастворимые

мг/л

до 3

-

Запах

балл

7,2-8,5

не допускается

рН

-

-

6,5- 8,5

Жидкость карбонатная

мг экв/л

до 10

-

Щелочность общая

мг/л

до 350

8

Продолжение Таблицы 2

Показатели

Единицы

измерения

Вода, исп. для мойки

Для рыбохозяйственных водоемов

Cl (хлориды)

мг/л

до 500

350

SO4 (сульфиды)

мг/л

до 0,1

0,03

Свинец

мг/л

0,03

0,01

Окисляемость

мгО/л

до 15

до 10

БПК

мгО2

до 15

3

Мешающие, токсичные, возгораемые в-ва, выдерживаемые при т-ре с образованием огня и взрывоопасных смесей

-

не допускается

не допускается

Пропускная способность сети и сооружений производственно-дождевой канализации должна быть рассчитана на прием сточных вод от производственных зданий и сооружений и наибольший из следующих расчетных расходов:

подтоварных вод от одного наибольшего резервуара;

дождевых вод с открытых площадок сливо-наливных устройств;

дождевых вод с обвалованной площадки резервуарного парка при регулируемом сбросе.

Расчетный расход дождевых вод с обвалованной площадки резервуарного парка или воды от охлаждения резервуаров во время пожара определяется при регулируемом сбросе исходя из условия отведения этих вод с обвалованной площадки парка в течение 48 ч.

Для гидравлического расчета трубопроводов расход дождевых вод определен по методу предельных интенсивностей по СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» [3] согласно формуле (1):

, (1)

(2)

(3)

где Zmid – среднее значение коэффициента характеризующего поверхность бассейна стока, Zmid = 0,32;

А – коэффициент, определяемый по формуле (2);

F– расчетная площадь стока, га;

n – показатель степени, определяемый по требованиям, n = 0,48;

– интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительность 20 мин при Р = 1год, определяемая по требованиям = 70;

– среднее количество дождей за год,

Р – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, Р = 0,5;

tp – время однократного превышения расчетной интенсивности дождя, рассчитывается по формуле (3).

Согласно расчетам получаем:

л/с.

Расчетный расход вод для гидравлического расчета дождевых сетей рассчитывается по формуле (4):

, (4)

где – коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости, сети в момент возникновения напорного режима,

Тогда получим:

л/с.

Суточный объем дождевых стоков рассчитывается по формуле (5):

W (5)

где максимальный слой осадков за сутки для г. Находка, = 96 мм;

– коэффициент стока для водонепроницаемой поверхности, = 0,56;

F – площадь в га.

Согласно расчетам получаем:

W м3/сут.

Годовой объем дождевых стоков рассчитывается по формуле (6):

(6)

(7)

(8)

где – объем дождевых стоков за год, рассчитывается по формуле (7);

– средний слой осадков за год в теплый период для г. Находка, ;

– объем талых вод за год, рассчитывается по формуле (8);

K – коэффициент, учитывающий вывоз и окучивание снега, К = 0,6;

– средний слой осадков за год в холодный период, = 195мм.

Согласно расчетам, получаем:

м3/год,

м3/год,

м3/год.

Список литературы

ВНТП 5-95 Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз) [Электронный ресурс] // БД Электронный фонд правовой и нормативной документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200006901 (дата обращения: 20.11.2020)

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ (с изменениями и дополнениями) от 13 декабря 2016 г. № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (с изменениями на 10 марта 2020 года) [Электронный ресурс] // БД Гарант. – Режим доступа: https://base.garant.ru/71586774/ (дата обращения 20.11.2020)