Организация работ по тушению пожаров в резервуарных парках нефтебаз регламентируются согласно требованиям СП 110.13330.2011 [1].

Для вертикальных резервуаров с понтоном предусматривается автоматическая система комбинированного пожаротушения. В основном для тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарных парках используется воздушно-механическая пена средней и низкой кратности. При пожаре для резервуаров типа РВСП применяет:

одновременная подача воздушно-механической пены на поверхность горючей жидкости и в слой;

водяное охлаждение стенки резервуара.

При попадании на поверхность горючего вещества воздушно-механическая пена изолирует ее от теплового потока пламени, тем самым уменьшается количество паров вещества в зоне горения, что снижает интенсивность горения и охлаждает горючее вещество.

При подслойном тушении, когда подача пены производится непосредственно в слой горючей жидкости, применяется пена низкой кратности, которая получается из фторсодержащих пленкообразующих пенообразователей. Пена на их основе инертна к воздействию углеводородов.

Система подслойного пожаротушения (СПП) включает в себя высоконапорные пеногенераторы, в которых получают низкократную пленкообразующую пену, пенопроводы, через которые подается пена во внутреннюю разводку и Т-образные сопла нижнего пояса резервуара.

СПП содержит следующие основные элементы:

высоконапорные пеногенераторы с задвижкой, которые устанавливают за обвалованием резервуара;

пенопроводы, в которые последовательно монтируют сливной патрубок с вентилем, обратный клапан, предохранительная мембрана и задвижка;

разводку пенопрoводов внутри резервуара, оканчивающуюся Т-образными насадками.

При расчете СПП определяется число высоконапорных пеногенераторов и пенопроводов, диаметр пенопроводов, объем или нормативный запас рабочего раствора и концентрата пенообразователя. Первичные параметры для проведения расчетов следующие:

тип резервуара и площадь его поперечного сечения;

температура вспышки горючей жидкости;

расход рабочего раствора пенообразователя через пеногенератор;

нормативное время тушения пожара;

концентрация рабочего раствора пенообразователя;

количество резервуаров, находящихся в одном обваловании.

Расчетное количество высоконапорных пеногенераторов получаем по формуле (1) [3]:

где – нормативная интенсивность подачи рабочего раствора пенообразователя, определяемая по таблице 1;

площадь горизонтального сечения резервуара, м2;

расход рабочего раствора через высоконапорный пеногенератор, ( для пеногенераторов ВПГ - 40, = 40 л.с-1).

Согласно расчетам получаем:

Округляя, получим количество пеногенераторов равное 6, соединённых параллельно.

Таблица 1 – Нормативная интенсивность подачи рабочего синтетического фторуглеродного пенообразователя под слой горючей жидкости [2]

Горючая жидкость

 

Для нефти и нефтепродуктов с температурой вспышки 28оС и ниже

0,10

Для нефти и нефтепродуктов с температурой вспышки выше 28оС

0,08

Согласно тактике тушения пожара количество линий пенопроводов должно быть не менее двух.

Согласно условиям обеспечения необходимого напора пены при попадании в резервуар, учтя потери напора, изменение проходного сечения и направления пенопровода, линейные потери пенопровода при транспортировке пены, уровень взлива нефтепродуктов в резервуаре определяется диаметр пенопроводов.

Объем рабочего раствора пенообразователя, необходимого для тушения пожара в резервуаре, рассчитывается по формуле (2) [3]:

где – нормативное время тушения. В соответствии с нормативным временем тушения пожара в резервуаре составляет 15 минут;

фактическая интенсивность подачи рабочего раствора пенообразователя, определяемая по формуле (3).

Согласно расчетам получаем:

Объем или нормативный запас концентрата пенообразователя, необходимого для тушения пожара в резервуаре, рассчитывается по формуле (4):

где – концентрация рабочего раствора пенообразователя, для рабочего раствора синтетических фторуглеродных пенообразователей .

Согласно расчетам, получаем:

Таким образом, для эффективного функционирования системы пожаротушения РВСП-50000 при подаче низкократной пены в слой горючей жидкости требуются: 6 пеногенераторов типа ВПГ-40; 19448,5 нормативного запаса концентрата пенообразователя и 216094 рабочего раствора.