САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОВОЙ ЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ (АГЗС) В Г. НАХОДКА - Студенческий научный форум

XII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2020

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОВОЙ ЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ (АГЗС) В Г. НАХОДКА

Верховых О.Е. 1, Бочарова В.В. 1
1ДВФУ
 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

Строительство автомобильной газовой заправочной станции (АГЗС) в г. Находке является актуальной задачей, т.к. город задыхается от количества выхлопных газов автомобилей, работающих на стандартном топливе.

На проектируемой территории АГЗС предусматривается отвод дождевых вод с площадок с твердым покрытием.

Расчетные расходы дождевых вод определены в соответствии со СНиП 2.04.03-8 [1].

Сбор дождевых стоков с заправочной станции осуществляется в дождеприемные колодцы. Через колодцы с гидрозатвором стоки самотеком по трубопроводу Æ 200 мм наружной сети дождевой канализации поступает в грязеотстойник с маслосборным колодцем.

Кроме того в сооружении грязеотстойника предусматривается камера фильтра для доотчистки дождевых вод. После очистки вода поступает в сбросной резервуар, а из него чистая вода переносным насосом выкачивается на рельеф.

Согласно СНиП 2.04.03-85 [2, c. 177] данное предприятие относится к I группе с малоинтенсивным движением транспорта (до 25 автомобилей в сутки). Степень загрязнения поверхностного стока представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Возможные загрязнения

Наименование загрязнения

Содержание до очистки

% очистки

Содержание после очистки

Взвешенные вещества

500 мг/л

96,8

15,7 мг/л

Нефтепродукты

10 мг/л

97

0,3 мг/л

БПК

20 мг/л

80

4мг/л

ХПК

100мг/л

80

20 мг/л

Для гидравлического расчета трубопроводов расход дождевых вод определен по методу предельных интенсивностей по СНиП 2.04.03-85 согласно формуле (1) [3].

, (1)

где Zmid – среднее значение коэффициента характеризующего поверхность бассейна стока, Zmid = 0,32;

F– расчетная площадь стока, га;

n – показатель степени, определяемый по требованиям, n = 0,48.

- интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительность 20 мин при Р = 1год,определяемая по требованиям = 70;

- среднее количество дождей за год,

Р – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, Р = 0,5;

Секундный расход дождевых вод рассчитаем по формуле:

л/с.

Расчетный расход вод для гидравлического расчета дождевых сетей рассчитывается по формуле (2).

, (2)

где - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости, сети в момент возникновения напорного режима,

Тогда

л/с,

Суточный расход дождевых стоков рассчитывается по формуле (3)

W (3)

где максимальный слой осадков за сутки для г. Находка, = 96 мм;

- коэффициент стока для водонепроницаемой поверхности, = 0,75. Общий коэффициент стока для максимальных суточных атмосферных осадков, учитывая, что хотя они и образуются за счет сильных ливней, но включают в себя и слабые дожди, следует принимать на 20-25% меньше коэффициента стока, принятого для расчетного дождя. Тогда

F – площадь в га.

Согласно расчетам получаем:

W м3/сут.

Годовой объем дождевых стоков рассчитывается по формуле (4)

(4)

где - объем дождевых стоков за год;

- средний слой осадков за год в теплый период для г. Находка, ;

- объем талых вод за год;

K – коэффициент, учитывающий вывоз и окучивание снега, К = 0,6;

- средний слой осадков за год в холодный период, = 195мм.

Согласно расчетам, получаем:

м3/год,

м3/год,

м3/год.

Производительность отстойника определяем расчетом СНиП 2.04.03-85 п.6.62 исходя из заданных геометрических размеров сооружения требуемого эффекта осветления по формуле (5).

Зададим размеры грязеотстойника:

Lset - длина отстойной части – 4,2м;

Bset – ширина отстойной части – 1,0м;

глубина отстойной части – 1,6м;

Средняя продолжительность дождей по г. Находка 8 часов в день.

м3/час, (5)

где - производительность отстойника расчетная;

- коэффициент использования объема, ;

- гидравлическая крупность задерживаемых частиц диаметром 0,05 мм, ;

- турбулентная составляющая, в зависимости от скорости потока в отстойнике Vw мм/с,

мм/с,

м2.

м3/час.

где - часовой расход дождевых вод, м3/час;

 - живое сечение отстойника, м2,

Часовой расход дождевых вод

Тогда производительность отстойника будет равна:

м3/ч.

Рассчитаем время нахождения стоков в грязеотстойнике по формуле (6)

Т = (6)

Таким образом, принятые размеры грязеотстойника обеспечат необходимую часовую производительность дождевых вод.

Расчет отопление и вентиляция здания операторской разработан в соответствии со СНиП 2.04.05-91* [4].

В таблице 2 указаны расчетные температуры наружного воздуха.

Таблица 2 – Температуры воздуха

Сезон

Средняя температура воздуха

Зимний период

-27

Переходный период

+12

Летний период

+30

В здании операторной отопление осуществляется с помощью масляных радиаторов со встроенными термовыключателями.

В проекте предусмотрена приточно-вытяжная общеобменная вентиляция с естественным пробуждением.

Приток воздуха в помещение осуществляется через форточки в окнах, двери и неплотности в строительных конструкциях.

Воздух из помещений удаляется из верхней зоны через вентиляционные решетки, установленные в канале и воздуховоде (вентиляционные системы ВЕ1 и ВЕ2).

Санитарно-бытовое помещение – санузел расположен в здании гаража на расстоянии 50м от здания операторской. Расстояние до санитарно-бытовых помещений и их площадь удовлетворяют требованиям СНиП 2.09.04-87 [5].

Список литературы

СНиП 2.04.03-8. – Система канализаций [Электронный ресурс] – Режим доступа: снип.рф/snip/full/210 ( дата обращения 13.11.2019).

СНиП 2.04.03-85 – Наружные сети и сооружения [Электронный ресурс] – Режим доступа: vashdom.ru/snip/2.04.03-85 (дата обращения 13.11.2019).

Воротников В.П. Проектирование сооружений: учеб.пособие / В.П. Воротников. – М.: Книгодел, 2016 – 180с/

СНиП 2.04.05-91* - Отопление, вентиляция и кондиционирование [Электронный ресурс] – Режим доступа: sniprf.ru/razdel-2/2-04-05-91(дата обращения 13.11.2019).

СНиП 2.09.04-87 – Административные и бытовые здания [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.vashdom.ru/snip/20904-87 (дата обращения 13.11.2019).

Просмотров работы: 21