Строительство автомобильной газовой заправочной станции (АГЗС) в г. Находке является актуальной задачей, т.к. город задыхается от количества выхлопных газов автомобилей, работающих на стандартном топливе.
На проектируемой территории АГЗС предусматривается отвод дождевых вод с площадок с твердым покрытием.
Расчетные расходы дождевых вод определены в соответствии со СНиП 2.04.03-8 [1].
Сбор дождевых стоков с заправочной станции осуществляется в дождеприемные колодцы. Через колодцы с гидрозатвором стоки самотеком по трубопроводу Æ 200 мм наружной сети дождевой канализации поступает в грязеотстойник с маслосборным колодцем.
Кроме того в сооружении грязеотстойника предусматривается камера фильтра для доотчистки дождевых вод. После очистки вода поступает в сбросной резервуар, а из него чистая вода переносным насосом выкачивается на рельеф.
Согласно СНиП 2.04.03-85 [2, c. 177] данное предприятие относится к I группе с малоинтенсивным движением транспорта (до 25 автомобилей в сутки). Степень загрязнения поверхностного стока представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Возможные загрязнения
Наименование загрязнения |
Содержание до очистки |
% очистки |
Содержание после очистки |
Взвешенные вещества |
500 мг/л |
96,8 |
15,7 мг/л |
Нефтепродукты |
10 мг/л |
97 |
0,3 мг/л |
БПК |
20 мг/л |
80 |
4мг/л |
ХПК |
100мг/л |
80 |
20 мг/л |
Для гидравлического расчета трубопроводов расход дождевых вод определен по методу предельных интенсивностей по СНиП 2.04.03-85 согласно формуле (1) [3].
, (1)
где Zmid – среднее значение коэффициента характеризующего поверхность бассейна стока, Zmid = 0,32;
F– расчетная площадь стока, га;
n – показатель степени, определяемый по требованиям, n = 0,48.
- интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительность 20 мин при Р = 1год,определяемая по требованиям = 70;
- среднее количество дождей за год,
Р – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, Р = 0,5;
Секундный расход дождевых вод рассчитаем по формуле:
л/с.
Расчетный расход вод для гидравлического расчета дождевых сетей рассчитывается по формуле (2).
, (2)
где - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости, сети в момент возникновения напорного режима,
Тогда
л/с,
Суточный расход дождевых стоков рассчитывается по формуле (3)
W (3)
где максимальный слой осадков за сутки для г. Находка, = 96 мм;
- коэффициент стока для водонепроницаемой поверхности, = 0,75. Общий коэффициент стока для максимальных суточных атмосферных осадков, учитывая, что хотя они и образуются за счет сильных ливней, но включают в себя и слабые дожди, следует принимать на 20-25% меньше коэффициента стока, принятого для расчетного дождя. Тогда
F – площадь в га.
Согласно расчетам получаем:
W м3/сут.
Годовой объем дождевых стоков рассчитывается по формуле (4)
(4)
где - объем дождевых стоков за год;
- средний слой осадков за год в теплый период для г. Находка, ;
- объем талых вод за год;
K – коэффициент, учитывающий вывоз и окучивание снега, К = 0,6;
- средний слой осадков за год в холодный период, = 195мм.
Согласно расчетам, получаем:
м3/год,
м3/год,
м3/год.
Производительность отстойника определяем расчетом СНиП 2.04.03-85 п.6.62 исходя из заданных геометрических размеров сооружения требуемого эффекта осветления по формуле (5).
Зададим размеры грязеотстойника:
Lset - длина отстойной части – 4,2м;
Bset – ширина отстойной части – 1,0м;
глубина отстойной части – 1,6м;
Средняя продолжительность дождей по г. Находка 8 часов в день.
м3/час, (5)
где - производительность отстойника расчетная;
- коэффициент использования объема, ;
- гидравлическая крупность задерживаемых частиц диаметром 0,05 мм, ;
- турбулентная составляющая, в зависимости от скорости потока в отстойнике Vw мм/с,
мм/с,
м2.
м3/час.
где - часовой расход дождевых вод, м3/час;
- живое сечение отстойника, м2,
Часовой расход дождевых вод
Тогда производительность отстойника будет равна:
м3/ч.
Рассчитаем время нахождения стоков в грязеотстойнике по формуле (6)
Т = (6)
Таким образом, принятые размеры грязеотстойника обеспечат необходимую часовую производительность дождевых вод.
Расчет отопление и вентиляция здания операторской разработан в соответствии со СНиП 2.04.05-91* [4].
В таблице 2 указаны расчетные температуры наружного воздуха.
Таблица 2 – Температуры воздуха
Сезон |
Средняя температура воздуха |
Зимний период |
-27 |
Переходный период |
+12 |
Летний период |
+30 |
В здании операторной отопление осуществляется с помощью масляных радиаторов со встроенными термовыключателями.
В проекте предусмотрена приточно-вытяжная общеобменная вентиляция с естественным пробуждением.
Приток воздуха в помещение осуществляется через форточки в окнах, двери и неплотности в строительных конструкциях.
Воздух из помещений удаляется из верхней зоны через вентиляционные решетки, установленные в канале и воздуховоде (вентиляционные системы ВЕ1 и ВЕ2).
Санитарно-бытовое помещение – санузел расположен в здании гаража на расстоянии 50м от здания операторской. Расстояние до санитарно-бытовых помещений и их площадь удовлетворяют требованиям СНиП 2.09.04-87 [5].
Список литературы
СНиП 2.04.03-8. – Система канализаций [Электронный ресурс] – Режим доступа: снип.рф/snip/full/210 ( дата обращения 13.11.2019).
СНиП 2.04.03-85 – Наружные сети и сооружения [Электронный ресурс] – Режим доступа: vashdom.ru/snip/2.04.03-85 (дата обращения 13.11.2019).
Воротников В.П. Проектирование сооружений: учеб.пособие / В.П. Воротников. – М.: Книгодел, 2016 – 180с/
СНиП 2.04.05-91* - Отопление, вентиляция и кондиционирование [Электронный ресурс] – Режим доступа: sniprf.ru/razdel-2/2-04-05-91(дата обращения 13.11.2019).
СНиП 2.09.04-87 – Административные и бытовые здания [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.vashdom.ru/snip/20904-87 (дата обращения 13.11.2019).