Преимущества БИТП в системах теплоснабжения - Студенческий научный форум

XII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2020

Преимущества БИТП в системах теплоснабжения

Алилуев А.О. 1
1Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

Преимущества БИТП в системах теплоснабжения

Алилуев А. О.

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Нижний Новгород.

Advantages of BITP in heat supply systems

Aliluev A. O.

Nizhny Novgorod state University of architecture and construction, Nizhniy Novgorod

БИТП состоит из модулей и участков трубопроводов, оснащенных в зависимости от назначения следующим оборудованием:

теплообменными аппаратами;

регулирующими клапанами с электроприводами;

насосами;

автоматизированной системой управления;

шкафом КИПиА и учета тепловой энергии;

регуляторами прямого действия;

запорной арматурой, датчиками.

БИТП применяется для подключения тепловых энергоустановок потребителей к тепловым сетям для вновь построенных и реконструируемых зданий, сооружений и помогут снизить энергопотребление зданий на ряду с другими энергосберегающими мероприятиями.

Блочные ИТП (БИТП) является составной частью ИТП здания, и предназначается для выполнения следующих функций:

преобразование вида теплоносителя и (или) его параметров;

контроль параметров теплоносителя;

регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам потребления теплоты;

отключение систем потребления теплоты;

защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;

заполнение и подпитка систем потребления теплоты;

учет тепловых потоков и расходов теплоносителя.

Конструктивно БИТП изготавливают в двух вариантах исполнения.

В первом варианте исполнения БИТП собирается из нескольких отдельных модулей, собранных на отдельных рамах, каждый из которых состоит из запорно-регулирующей арматуры, оборудования и трубопроводов, закрепленных на стойках. Условный общий вид такого БИТП показан на рисунке 1.

БИТП второго варианта исполнения (рисунок 2) собирается из участков трубопроводов и оборудования фланцевого исполнения на единой раме.

Рис. 1. БИТП собранный из двух отдельных модулей установленных на отдельных рамах

Рис. 2. БИТП собранный на единой раме

Модули или участки трубопроводов соединяются между собой с помощью фланцевых соединений.

Для крепления трубопроводов и оборудования, на рамах предусмотрены монтажные стойки с хомутами соответствующими диаметру трубопроводов.

Присоединение БИТП к сетевым трубопроводам и трубопроводам систем теплопотребления осуществляется через шаровые краны фланцевого или приварного исполнения. К трубопроводу циркуляционной ГВС и подпитки из системы ХВС БИТП подсоединяется, посредством фланцевых или муфтовых кранов.

Модули контроля и управления поставляются установленными на раме БИТП или в отдельной упаковке.

Состав БИТП определяется при заказе на основании опросного листа. Технические характеристики и габаритные размеры на БИТП приведены в паспорте на изделие.

Рассмотрим принцип работы БИТП.

БИТП обеспечивает функционирование присоединённых к нему систем теплопотребления в автоматическом режиме в соответствии с температурным графиком, заложенным в регулятор теплопотребления, установленный на щите, и нормативными параметрами.

Структурная схема БИТП приведена на рисунке 3.

Рис. 3. Структурная схема БИТП с возможными модулями

Регулирование температуры теплоносителя в системе отопления осуществляется в соответствии с температурным графиком, выбранном в контроллере при помощи регулирующего клапана с электроприводом, изменяющего расход воды для смешения. Клапан управляется регулятором теплопотребления по сигналам датчиков температуры, установленных на подающем и обратном трубопроводах системы отопления, и датчика температуры наружного воздуха.

Циркуляционный насос обеспечивает работу контура системы отопления.

Система управления с использованием «сдвоенных» насосов, обеспечивает:

автоматический переход с одного насоса на другой через 24 часа работы для равномерной выработки ресурса;

автоматическое включение резервных насосов при выходе из строя рабочих.

Для защиты оборудования теплового пункта и теплового узла от превышения давления в системе отопления, на подающем трубопроводе закрытой системы отопления установлен регулируемый предохранительный клапан.

Регулирование температуры воды в системе ГВС регулятором теплопотребления и регулирующим клапаном по сигналу датчика, установленного на трубопроводе системы ГВС.

В результате БИТП позволяет экономить потребляемое количество тепловой энергии зданием.

Литература

Корягин М.В. Энергосберегающие мероприятия в системах централизованного теплоснабжения / М.В. Корягин , М.М. Наумова// 19-й Международный научно-промышленный форум "Великие реки’2017": Труды конгресса. Т.3. Н.Новгород: ННГАСУ, 2017. С. 86-89.

Соколов, Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: учебник для вузов. — 8-е изд., стереот. / Е.Я. Соколов. — М.: Издательский дом МЭИ, 2006.

Исаев, В.С., Основы научных исследований : учеб. пособие / В.С. Исаев – Н.Новгород : ННГАСУ, 1997 -82с.

Пырков В. В. Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование.– К.: ІІ ДП «Таки справи», 2007.– 252 с.

Просмотров работы: 26