Объект обследования: общественное здание, назначение – нежилое, 1 группы капитальности, 1961 года постройки, реконструкций не производилось. Общая площадь здания 1152,0 кв.м. МКОУ Заволжский лицей.

Здание г-образное с выступами, имеет 3 этажа со средней внутренней высотой помещения 3,30 м.

Предварительное визуальное обследование здания проведено с целью ознакомления с сооружением в целом и получения первых впечатлений о состоянии конструкций, а также последующей разработки системы ТОиР для его дальнейшей эффективной эксплуатации. Обмерочные работы проводились оконных проемов, данные остальных конструкций имелись на чертежах [3].

При обследовании данного здания проектной и исполнительной документацией выступал технический паспорт здания: экспликация к поэтажному строению, план на отметке 0.000.

Фундаменты. Установлено, что по периметру здания выполнен фундамент из железобетонных блоков (рис.1). При осмотре фундамента были выявлены следующие дефекты:

Отсутствие до 70 % отделки цокольной части;

Выбоины, трещины, отколы кирпичей фундамента;

Частичное разрушение отмостки.

Следовательно, происходит разрушение здания, так как происходит постоянное намокание конструкции.

Рис.1. Фундамент

Стены и перегородки. Стены и их наружная отделка - кирпичные, оштукатурка. Толщина несущих стен –650 мм. Перегородки – кирпичные. Толщина перегородок – 380 мм.

При обследовании наружных стен (рис. 2), местами обнаружены незначительное выветривание швов, трещины, разрушение отделки.

Рис.2. Наружные стены

При осмотре внутренних помещений (рис.3) здания были выявлены следующие дефекты стен и перегородок:

Трещины шириной раскрытия более 2 мм;

Отслоение и отпадения штукатурки;

Рис. 3. Внутренние стены и перегородки

Перекрытия. Установлены перекрытия железобетонные (рис.4). Осмотр перекрытия затруднен из-за отделочных плит. Выявлено незначительное повреждение отделки.

Рис. 4. Перекрытия

Покрытие и кровля. Кровля – металлочерепица.

Осмотр производился визуальным обследованием внутренних конструкций здания и наружного обследования обделки свесов. Выявленный дефект - отсутствие части обделки свесов. Состояние покрытий хорошее (рис.5).

Рис. 5. Крыша

Полы. Полы выявлены 3-х типов: дощатые покрытые линолеумом, двп с окраской и двп покрытые керамической плиткой.

При осмотре выявлены стирание поверхности в ходовых местах (рис.6).

Рис.6. Полы

Дверные и оконные проемы. Оконные проемы двойные створные (рис.7).

При обследовании оконных проемов обнаружены: мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, оконные переплеты и подоконная доска разрушены.

Рис. 7. Оконные проемы

Дверные проемы деревянные, металлические, филенчатые (рис.8).

При осмотре выявлено: мелкие поверхностные трещины, выбоены в местах сопряжения дверных коробок со стенами, стертость дверных коробок.

Рис. 8. Дверные проемы

Санитарные и электротехнические устройства. Отопление, водопровод, канализация являются центральными. Горячее водоснабжение подается с помощью водонагревателя. Электроосвещение 220 Вт. Имеется телефон и приточно-вытяжная вентиляция.

На основании визуального обследования и ВСН 53-86(р) [1] проведем определение физического износа конструкций и элементов здания (табл. 1).

Таблица 1

Физический износ конструкций и элементов здания на основании

обследования

№п/п

Конструкции и элементы

здания

Признаки

износа

Количественная

оценка

Физический износ, %

Примерный

состав работ

1

2

3

4

5

6

1.

Фундаменты

Искривление горизонтальных линий цоколя без признаков увеличения осадочных деформаций стены

Неравномерная осадка с прогибом стен до 0,01 от длины

40

Затирка трещин, устранение повреждений отделочного слоя цоколя

2.

Стены и их наружная отделка

Массовое отпадение штукатурки; выветривание швов; трещины; ослабление кирпичной кладки стен; высолы и следы увлажнения.

Ширина трещин более 2 мм; глубина разрушения швов до 4 см на площади до 50 %

35

Ремонт поврежденных участков стен

Окончание таблицы 1

 

1

2

3

4

5

6

 

3.

Перегородки

Трещины на поверхности, глубокие трещины в местах сопряжений со смежными конструкциями

Ширина трещин на поверхности до 2 мм, в сопряжениях ширина трещин до 10 мм

35

Расчистка поверхности и расшивка трещин

 

4.

Перекрытия

Трещины в плитах, следы протечек на стенах в местах опирания на наружные стены

Ширина трещин до 1 мм.

35

Укрепление мест опирания плит

5.

Крыша

Одиночные мелкие повреждения

-

5

Ремонт свесов

7.

Полы

Отстаивание материала в стыках, мелкие повреждения плинтусов

-

15

Подклейка материала, ремонт плинтуса с добавлением нового материала до 20%

8.

Оконные проемы

Часть приборов повреждена или отсутствует

-

30

Ремонт и восстановление с добавлением нового материала до 30%

9.

Дверные проемы

Мелкие поверхностные трещины в местах сопряжения коробок со стенами и перегородками, стертость дверных полотен

-

20

Уплотнение сопряжений, постановка дополнительных накладок с острожкой

10.

Внутренняя отделка

Местные единичные повреждения окрасочного слоя, глубокие трещины

-

15

-

11.

Санитарное и электротехническое устройство

Неисправность смесителей, следы ремонта трубопроводов и магистралей; капельные течи в отопительных приборах; потеря эластичности изоляции проводов, значительные повреждения

-

35

Замена смесителей, магистралей, стояков, отдельных участков сетей и приборов

12.

Прочие работы

Трещины

 

35

Заделка трещин

Произведем оценку физического износа делением на участки конструктивные элементы с учетом удельного веса участков, имеющих различное техническое состояние.

Полы состоят из 3-х типов материалов (дощатые покрытые линолеумом, двп с окраской, двп с покрытием керамической плиткой). Износ всех типов полов неодинаков (табл. 2).

Таблица 2

Определение физического износа полов

Наименование участков

Удельный вес участка к общему объему элемента, %

Физический износ участка элемента, %

Опред.

средневзвеш.

значения физ.

износа участка, %

Доля физ. износа участка в общем физ. износе

элемента, %

1

2

3

4

5

Дощатые покрытые линолеумом

1-й участок

65

10

(65/100)*10

6,5

Двп с окраской

2-й участок

15

15

(15/100)*15

2,25

Двп с покрытием керамической плиткой

3-й участок

20

5

(20/100)*5

1

Итого

100

   

9,75

Округляя величину износа до 5%, получаем физический износ полов, равный 10%.

Дверные проемы: деревянные, металлические. Произведем определение физического износа в таблице 3.

Таблица 3

Определение физического износа дверных проемов

Наименование участков

Удельный вес участка к общему

объему

элемента, %

Физический износ участка элемента, %

Опред.

средневзвеш. значения физ. износа участка, %

Доля физ.

износа

участка в общем физ. износе элемента, %

1

2

3

5

6

Деревянные

80

15

(80/100)*15

12

Металлические

20

5

(20/100)*5

1

Итого

100

   

13

Округляя величину износа до 5%, получаем физический износ дверных проемов, равный 15%.

Фундамент здания следует разделить на 2 участка из-за различного технического состояния (табл.4).

Таблица 4

Определение физического износа фундамента

Наименование участков

Удельный вес участка к общему объему элемента, %

Физический износ участка элемента, %

Опред.

Средневзвеш.

значения физ. износа участка, %

Доля физ. износа участка в общем физ. износе

элемента, %

1

2

3

4

5

1-й участок

40

25

(40/100)*25

10

2-й участок

60

35

(60/100)*35

21

Итого

100

   

31

Округляя величину износа до 5%, получаем физический износ перекрытия равный 30%.

Произведем оценку физического износа всех конструктивных элементов здания в таблице 5.

Таблица 5

Определение физического износа конструктивных элементов здания

Наименование элемента

здания

Удельные

веса

укрупненных конструкт.

элементов, %

Удельные веса

каждого

элемента по

прил. 2 ВСН

53-86, %

Расчетный удельный вес

элемента,

%

Физический износ

элементов здания, %

По

результатам оценки

Сред. значения

физ.

износа

1

2

3

4

5

6

Фундаменты

5

-

5

30

1,5

 

Стены и их наружная отделка

18

73

18

35

6,3

 

Перегородки

6

27

6

35

2,1

 

Перекрытия

12

-

12

35

4,2

 

Крыша

4

-

4

5

0,2

 

Полы

13

-

13

30

3,9

 

Оконные проемы

12

48

6

30

1,8

 

Дверные проемы

12

52

6

15

0,9

 

Внутренняя отделка

10

-

10

15

1,5

 

Окончание таблицы 5

1

2

3

4

5

6

Санитарное и электротехническое устройство, в т.ч.

-отопление;

-холодное водоснабжение;

-канализация;

-горячее водоснабжение;

-элект-роосвещение.

3,9

-

3,9

35

1,37

Прочие работы:

-входные площадки

2,1

42

2,1

35

0,74

Итого

100

     

24,51

Вывод: Физический износ здания составил – 24,51%, округляя до 1 %, получаем физический износ, равный 25%.

Выводы по обследованию технического состояния здания

При обследовании здания МКОУ Заволжский лицей установлено следующее.

Здание – каменное, 3-х этажное, назначение – нежилое общественное, 1 группы капитальности, 1961 года постройки.

При обследовании данного здания проектной и исполнительной документацией являлся технический паспорт здания.

Условия эксплуатации конструктивных элементов здания являются хорошими.

При визуальном осмотре здания недопустимых дефектов и повреждений, трещин в стенах, влияющих на несущую способность не обнаружено. Имеет место только повреждение отделочных покрытий цоколя, отмостки и фасадов на отдельных участках, штукатурки внутренних стен здания.

Условия эксплуатации конструктивных элементов здания не нарушены.

За период эксплуатации на данном объекте не производились ремонтные работы.

Величина физического износа составляет 25 %.

За время эксплуатации перепланировка не проводилась.

Помещения пригодны к эксплуатации по назначению. Для устранения имеющихся повреждений необходимо выполнить ремонтно-восстановительные работы.

Библиографический список

1. Ведомственные строительные нормы ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий»/ Госгражданстрой.М.: Прейскурант издат., 1988.

2. Ведомственные строительные нормы ВСН 48-86(р) «Правила безопасности при проведении работ по обследованию жилых домов для проектирования капитального ремонта» / Госгражданстрой.М.: Прейскурант издат., 1988.

3. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

Просмотров работы: 9