1. Техническая экспертиза объекта недвижимости на примере«МОУ Хромцовской основной школы» состоит из несколькихэтапов:

1.1. Описание объекта исследования

Объект экспертизы – двухэтажная Хромцовская основная школа, расположенная по адресу: Ивановская область, Фурмановский район, с. Хромцово, д. 11.

Данный объект расположен в северо – западной части села.

Рельеф участка спокойный с незначительным уклоном к востоку. Существующая площадь участка составляет – 11553 м2. Застроенная площадь участка составляет – 809,6 м2.

На участке кроме здания школы расположен противопожарный резервуар, хозяйственный сарай, учебно – опытная зона, спортивная зона, зона отдыха.

Предусматривается устройство подъездов, подходов с асфальтобетонным покрытием.

По периметру здания устраиваться асфальтовая отмостка шириной 1 м.

Участок озеленяется посадкой деревьев – сажанцев кустарника, устройством газонов.

Рассматриваемый объект представляет собой девятилетнее общеобразовательное, 2 – х этажное, кирпичное, учебное здание на 192 места, постройки 1979 года.

Размеры объекта – 52х18 м, высота – 6,60 м, Высота помещения – 3 м. Высота подвала – 2,30 м. Высота пристройки – 3,30 м. Высота спортивного зала – 6,60 м.

Фундаменты – кирпично – ленточные, сборные из железобетонных блоков.

Стены: наружные – кирпичные, = 640 мм; внутренние – из силикатного кирпича на цементно – известковом растворе, = 380 мм. Утеплитель – газосиликат, = 160 мм.

Перегородки (между помещениями) – приняты из гипсовых плит толщиной 120 и 200 мм. Перегородки (санузлы) – из обыкновенного глиняного кирпича на цементно – известковом растворе, армированные, толщиной 65 мм.

Покрытия и перекрытия (чердачные, междуэтажные, подавальные) – железобетонные плиты, в том числе: панели с круглыми пустотами.

Крыша – плоская, из сборных железобетонных панелей. Покрытие крыши – гудрон.

Кровля – совмещенная, рулонная.

Пол (подвал) – бетонный. Пол (1 – й этаж) – керамическая плитка, линолеум, паркет. Пол (2 – й этаж) – керамическая плитка, линолеум, паркет. Пол (спортивный зал) – модульное ПВХ покрытие.

Проемы (оконные) – одностворчатые и двухстворчатые. Проемы (дверные) – деревянные и из ПВХ панелей.

Внутренняя отделка – штукатурка стен, силикатная окраска, побелка. Швы между плитами перекрытий расшиваются цементным раствором.

Наружная отделка: облицовка отборным силикатным кирпичом с расшивкой швов, мокрая штукатурка главного входа; цоколь – штукатурка с включением антрацитовой, мраморной или стеклянной крошки; карнизы и главный вход – окрашиваются цементными или силикатными красками; оконные переплеты и наружные двери – окрашиваются масляной краской.

Лестницы – сборные железобетонные.

Система отопления – центральная.

Система водоснабжения и водоотведения – центральная, запроектирована присоединением к сельскому водопроводу.

Система электроснабжения – предусматривается от двух взаимно резервируемых кабельных вводов. Проектом предусматривается 2 вида освещения: рабочее и аварийное.

Система вентиляции – вытяжная с механическим побуждением из классных помещений организована через помещения санузлов, одновременно предусмотрена однократная вытяжная вентиляция с естественным побуждением из помещений классов и лабораторий.

Здание телефонизировано, радиофицировано, снабжено звонковой сигнализацией и пожарной сигнализацией.

Класс здания – II класс.

Предел огнестойкости - II степень.

Степень долговечности – II степень.

Группа капитальности – II степень.

Климатические условия:

расчетная температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - -30о С (СНиП 23-01-99*);

нормативная снеговая нагрузка по IV – му району по весу снегового покрова – 2,4 кПа (СНиП 2.01.07-85);

нормативная ветровая нагрузка по I – му району по скоростным напорам ветра – 0,23 кПа (СНиП 2.01.07-85);

зона влажности – нормальная.

1.2. Цель и методика экспертизы и ход проведения исследования объекта

Цель экспертизы – определение фактического технического состояния, исследуемого здания, его помещений и отдельных конструктивных элементов, а также оценка физического износа.

Методика экспертизы – установление конструктивной схемы здания, визуальное обследование основных несущих конструкций рассматриваемого здания, выявление дефектов и повреждений, оценка технического состояния.

Материалы, использованные при экспертизе:

Технический паспорт здания по адресу Фурмановский район, село Хромцово, дом 11/Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. Ивановский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ».

Документация по обследованию строительных конструкций здания.

Ведомственные строительные нормы ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

Сборник укрупненных показателей восстановительной стоимости здания УПВС №32 «Зданий учебных заведений, детских садов и яслей».

Ведомственные строительные нормы ВСН 48-86(р) «Правила безопасности при проведении работ по обследованию жилых домов для проектирования капитального ремонта».

В обследование технического состояния здания входят:

Визуальное обследование конструкций здания, производится с целью предварительного осмотра объекта, во время которого оцениваются условия и особенности его эксплуатации, определяется возможность доступа к конструкциям и выявляются участки с наибольшей степенью износа.

Описание поврежденных участков здания.

Оценка условий эксплуатации объекта.

Анализ и оценка технического состояния строительных конструкций, которая определяется по степени повреждений.

Заключение о техническом состоянии строительных конструкций.

1.3. Результаты визуального обследования здания

Визуальное обследование конструкций зданий и всего объекта в целом проводилось 6 марта 2019 года.

Приборы и инструменты, использовавшиеся при обследовании здания, указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Приборы и инструменты, использовавшиеся при визуальном осмотре объекта

п/п

Наименование

Марка

Назначение

1

2

3

4

1

Измерительная линейка

ГОСТ

Выполнение линейных измерений

2

Измерительная строительная рулетка

Vira

Выполнение линейных измерений

3

Телефон

Huawei Nova 3

Выполнение фотографий повреждений и дефектов здания

В состав рассматриваемой школы входят следующие помещения, представленные в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Состав помещений и их площади

п/п

Помещение

Площадь, м2

Основная

Вспомогательная

1

2

3

4

Цокольный этаж

1

Подвал

-

24,1

2

Склад

-

2,9

3

Склад

-

26,0

4

Склад

-

105,0

5

Склад

-

55,8

Продолжение табл.1.2

1

2

3

4

6

Склад

-

120,9

7

Щитовая

-

9,8

8

Подсобное

-

4,1

9

Лестничная клетка

-

19,3

10

Комната тепловых сетей

-

32,1

Итого по цокольному этажу

-

400,0

1 этаж

11

Тамбур

-

3,7

12

Лестничная клетка

-

14,1

13

Кабинет

15,0

-

14

Мастерская по обработке металла и дерева

76,6

-

15

Туалет

-

4,6

16

Туалет

-

7,5

17

Коридор

-

3,2

18

Коридор

-

3,3

19

Туалет

-

2,3

20

Кабинет

24,4

-

21

Кабинет директора

11,6

-

22

Кабинет

14,1

-

23

Кабинет

39,6

-

24

Спортивный зал

148,8

-

25

Коридор

-

6,9

26

Туалет

-

0,8

27

Туалет

-

3,4

28

Туалет

-

5,9

29

Кабинет

31,8

-

30

Кладовка

-

0,3

31

Тамбур

-

7,0

32

Лестничная клетка

-

13,8

33

Кабинет

34,6

-

34

Кабинет

34,2

-

35

Кладовка

-

0,3

36

Кладовка

-

0,3

37

Коридор

-

34,6

38

Кабинет

34,1

-

39

Кладовка

-

0,3

40

Кладовка

-

0,3

41

Коридор

-

112,6

42

Раздевалка

-

4,5

Итого по 1 этажу

464,8

229,7

2 этаж

43

Лестничная клетка

-

17,9

44

Кабинет лаборатории

11,8

-

Окончание табл. 1.2

45

Кабинет

15,8

-

46

Кабинет

46,6

-

47

Коридор

-

4,1

48

Коридор

-

3,6

49

Туалет

-

4,4

50

Туалет

-

6,0

51

Коридор

-

3,7

52

Туалет

-

2,1

53

Кабинет

14,2

-

54

Кабинет

19,7

-

55

Столовая

-

36,0

56

Столовая

-

20,9

57

Кладовка

-

6,2

58

Кладовка

-

9,5

59

Кабинет

34,6

-

60

Лестничная клетка

-

18,5

61

Кабинет

35,8

-

62

Кабинет

35,0

-

63

Кабинет

34,7

-

64

Кладовка

-

0,3

65

Кладовка

-

0,3

66

Кабинет

33,4

-

67

Кладовка

-

0,3

68

Кладовка

-

8,7

69

Коридор

-

89,1

70

Кабинет психолога

8,0

-

Итого по 2 этажу

289,6

231,6

Итого по зданию

1615,7

1.4. Описание конструктивных элементов здания

1. Фундаменты

Фундаменты – кирпично – ленточные, запроектированы из сборных железобетонных плит и бетонных блоков. Блоки уложены на цементно – известковом растворе М50. Облицовка фасадов выполнена отборным силикатным кирпичом с расшивкой швов.

Глубина заложения фундаментов равна 2,5 и 1,58 м.

Глубина промерзания грунта равна 1,49 м.

Цоколь высотой 0,80 м сложен из обыкновенного глиняного кирпича пластического прессования на цементно – известковом растворе, оштукатурен с включением антрацитовой, мраморной крошки.

При осмотре фундамента (рис.1) были выявлены следующие дефекты: трещины, сколы, следы увлажнения цоколя и стен подвала, нарушения штукатурного слоя цоколя, отдельные глубокие трещины, выцветание и загрязнение внешней отделки цоколя. На разрушение фундаментов и цоколя влияют воздействия окружающей среды: сырость и влажность, резкая смена температур, осадки и талый снег.

Рис. 1. Износ фундамента

2. Лестницы

Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки. В здании расположены в осях 3-4 и 6-7, шириной 3 м. Перила с металлическими стойками и деревянными поручнями.

При осмотре лестниц (рис. 2) были выявлены повреждения перил, сколы и выбоины на площадках и ступенях. Износ лестниц происходит вследствие механического воздействия на них.

Рис. 2. Износ лестниц

3. Стены и перегородки. Заполнение проемов

Несущий остов здания – кирпичная кладка из силикатного кирпича на цементно – песчаном растворе. Стены оштукатурены и окрашены силикатной краской. Толщина несущих стен: наружных – 640 мм, а внутренних – 380 мм.

Перегородки между помещениями выполнены из гипсовых плит толщиной 80, 120 и 200 мм, а в санузлах – из обыкновенного глиняного кирпича, толщиной 65 мм.

В исследуемом здании все продольные и поперечные стены являются несущими.

Расстояние между продольными стенами в осях А-Б составляет 3 м; в осях Б-В – 3,4 м; в осях В-Г – 3 м; в осях Г-Д – 6,4 м.

Расстояние между поперечными стенами в осях 1-2 составляет 9 м; в осях 2-3 – 9,6 м; в осях 3-4 – 3 м; в осях 4-5 – 13,65 м; в осях 5-6 – 4,4 м;

в осях 6-7 – 3 м; в осях 7-8 – 6,4 м.

При осмотре стен (рис. 3) были обнаружены следующие дефекты: у внутренних стен – трещины, отпадение штукатурки; у наружных стен – отслоение и отпадение штукатурки стен, высолы и следы увлажнения, трещины, выветривание швов.

Рис. 3. Износ стен

Остекление оконных проемы – деревянные и пластиковые.

Остекление в помещениях – двойные створные в два переплета, открывающиеся в две стороны и двойное стеклопакетами в пластиковых переплетах. Номинальные размеры - = 2370 1760 мм.

Остекление в спортивном зале – одностворчатое стеклопакетами в один пластиковый переплет с поворотно – откидной створкой. Номинальный размер - =

Остекление в санузлах и душевых - одностворчатое в один переплет, не открывающееся. Номинальные размеры - = 870 1160 мм.

При осмотре оконных проемов (рис. 4) были обнаружены следующие дефекты: древесина расслаивается, нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, местах сопряжения коробок со стенами.

Рис. 4. Износ оконных проемов

Двери в здании из ПВХ панелей и деревянные.

Размеры дверей – 1020 2100 мм.

При осмотре дверных проемов (рис. 5) были обнаружены следующие дефекты: мелкие поверхностные трещины в местах сопряжения коробок со стенами, стертость дверных полотен и щели в притворах.

Рис. 5. Износ дверных проемов

4. Перекрытия

Перекрытия в здании - железобетонные плиты, в том числе: панели с круглыми пустотами. По перекрытиям устроены полы - керамическая плитка, линолеум, паркет, модульное ПВХ покрытие.

При осмотре перекрытий были выявлены следующие дефекты: следы протечек на плитах и на стенах в местах опирания, трещины.

5. Покрытие и кровля

Покрытие здания – сборные железобетонные панели с круглыми пустотами.

Кровля – совмещенная, рулонная, невентилируемая с неорганизованным сбросом воды.

При осмотре кровли (рис. 6) были выявлены следующие дефекты: протечки, отсутствие частей покрытия.

Рис. 6. Износ кровли

6. Полы

Пол (подвал) – бетонный. Пол (1 – й этаж) – керамическая плитка, линолеум, паркет. Пол (2 – й этаж) – керамическая плитка, линолеум, паркет. Пол (спортивный зал) – модульное ПВХ покрытие.

При осмотре полов (рис. 7) в здании были выявлены следующие дефекты: в подвале – стирание поверхности в ходовых местах, выбоины; на 1 и 2 – ом этажах – мелкие сколы и трещины отдельных плиток, мелкие повреждения плинтусов, отставание материала в стыках и вздутие местами.

Рис. 7. Износ полов

7. Отделочные покрытия

Наружная отделка здания – мокрая штукатурка и силикатная окраска.

Внутренняя отделка помещений – штукатурка с последующей окраской масляными красками.

При визуальном осмотре отделки (рис. 8) здания были выявлены следующие дефекты: наружная отделка - окрасочный слой местами загрязнился, в отдельных местах поврежден; внутренняя отделка – отставание и отбитые места штукатурки, местные единичные повреждения окрасочного слоя.

Рис. 8. Износ отделочного покрытия

8. Внутренние системы инженерного оборудования.

При осмотре систем инженерного оборудования в здании выявлены незначительные дефекты.

В целом, предварительная (в результате визуального осмотра) оценка технического состояния здания – техническое работоспособное.

1.5. Оценка физического износа здания

Критерием оценки технического состояния здания в целом и его конструктивных элементов, и инженерного оборудования является физический износ — это утрата ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств в результате воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека.

В процессе многолетней эксплуатации конструктивные элементы и инженерное оборудование под воздействием физико-механических и химических факторов постоянно утрачивают свои эксплуатационные качества. Под утратой технико-эксплуатационных качеств понимается снижение конструктивными элементами зданий прочности, жесткости, стойкости под влиянием разрушающих воздействий окружающей среды. Вследствие снижения этих качеств, здания со временем подвергаются старению и разрушению. Кроме множества разрушающих факторов старение, износ жилых зданий и их конструкций зависят также от различных местных условий, соблюдения требований по эксплуатации и содержанию зданий, системы технического обслуживания и ремонтов как здания в целом, так и различных элементов конструкций.

Физический износ конструктивных частей здания определяется по Ведомственным строительным нормам ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий» и по Сборнику укрупненных показателей восстановительной стоимости УПВС №32 «Укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий учебных заведений, детских садов и яслей для переоценки основных фондов». Относительно данных нормативных документов, а также в результате визуального осмотра проводится определение физического износа конструктивных элементов здания.

Полученные значения физического износа следует округлять:

для отдельных участков – до 10%;

для конструкций – до 5%;

для всего здания в целом – до 1%.

Для многих зданий предусмотрено определение физического износа конструктивных элементов. Износ каждого конструктивного элемента здания представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

Износ конструктивных элементов на основании визуального осмотра

Конструкции и элементы здания

Признаки износа

Количественная оценка

Физический износ, %

Примерный состав работ

1

2

3

4

5

Фундаменты

Трещины; частичное разрушение блоков; следы увлажнения цоколя и стен подвала

Ширина трещин более 2 мм

45

Заделка трещин и разрушенных блоков, ремонт штукатурки стен

Продолжение табл. 1.3

1

2

3

4

5

Стены

Массовое отпадение штукатурки; выветривание швов; высолы и следы увлажнения

Глубина разрушения швов до 4 см на площади до 50%

35

Ремонт поврежденных участков стен

Перегородки

-

-

20

-

-кирпичные

Трещины на поверхности

Ширина трещин на поверхности до 2 мм

20

Расчистка поверхности и расшивка трещин

-гипсо-бетонные

Мелкие трещины в местах сопряжения перегородок с перекрытиями; редкие сколы

Ширина трещин до 2 мм. Площадь повреждений до 10%

20

Уплотнение и заделка примыканий

Перекрытия

Трещины в плитах; следы протечек на плитах и на стенах в местах опирания

Ширина трещин до 1 мм

40

Укрепление мест опирания плит. Заделка пустот в торцах в местах опирания на наружные стены

Лестницы

Выбоины и сколы местами в ступенях; перила повреждены

Ширина трещин до 2 мм

30

Заделка отбитых мест, ремонт перил


Крыша

Трещины в панелях; пробоины; следы протечек

Ширина трещин до 1 мм. Протечки на площади до

10 %

30

Заделка трещин и выбоин. Ремонт кровли

Кровля

Разрушение верхнего и местами нижних слоев покрытия; протечки кровли местами

-

45

Ремонт кровли с покрытием двумя слоями рубероида; смена покрытий парапетов

Полы:

-

-

25

-

-бетонные

Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 кв.м на площади до 50 %

-

40

Заделка выбоин

-керамическая плитка

Мелкие сколы и трещины отдельных плиток на площади до 20%

-

20

Замена отдельных плиток

Продолжение табл. 1.3

1

2

3

4

5

-паркет

Мелкие повреждения и незначительная усушка отдельных паркетных клепок

-

10

Циклевка отдельных участков;

укрепление плинтуса

-рулонные материалы

Отставание материала в стыках и вздутие местами, мелкие повреждения плинтусов

-

20

Подклейка материала;

ремонт плинтуса с добавлением нового материала до 20 %

Окна:

-

-

50

-

-деревянные

Нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью; древесина расслаивается; переплеты расшатаны

-

60

Ремонт переплетов, коробки и подоконной доски с добавлением нового материала

-пластиковые

Уплотнительные прокладки изношены

-

10

Восстановление уплотнительных прокладок

Двери:

-

-

20

-

-деревянные

Мелкие поверхностные трещины в местах сопряжения коробок со стенами и перегородками; стертость дверных полотен и щели в притворах

-

20

Уплотнение сопряжений; постановка

дополнительных накладок с острожкой

-ПВХ панели

Уплотнительные прокладки изношены

-

10

Восстановление уплотнительных прокладок

Отделочные покрытия:

-

-

 

-

-окраска водными составами

Окрасочный слой местами потемнел и загрязнился, в отдельных местах поврежден

-

40

Промывка поверхности

-окраска масляная

Местные единичные повреждения окрасочного слоя

-

10

-

Окончание табл. 1.3

-штукатурка

Выпучивание и отпадение штукатурки и листов местами, более 10 кв.м на площади до 50%

-

50

Ремонт штукатурки с подготовкой поверхности

Внутренние системы инженерного оборудования:

-

-

15

-

-система горячего водоснабжения

Отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков

-

10

Устройство теплоизоляции трубопроводов

-система центрального отопления

Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры

-

10

Замена прокладок, набивка сальников

-система холодного водоснабжения

Ослабление сальниковых набивок и прокладок кранов и запорной арматуры, в некоторых смывных бачках имеются утечки воды, повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах

-

20

Набивка сальников, смена прокладок в запарной арматуре, ремонт и регулировка смывных бачков

-система канализации и водостока

Ослабление мест присоединения приборов; трещины в трубопроводах из полимерных материалов

-

10

Уплотнение соединений, ремонт труб местами

-система электрооборудования

Ослабление закреплений, следы коррозии на поверхности металлических шкафов и частичное повреждение деревянных крышек

-

10

Крепление приборов, ремонт шкафов

При осмотре здания обнаружены следующие признаки износа:

1. Фундаменты – физический износ определяется по табл. 4 «Фундаменты ленточные крупноблочные», наличие 3-х признаков из 4-х в интервале 41-60%. Износ принимаем – 45% (округляем до 5%).

2. Стены – физический износ определяется по табл. 10 «Стены кирпичные», наличие 3-х признаков из 6-ти в интервале 31-40%. Износ принимаем – 35% (округляем до 5%).

3. Перегородки: износ = 13*20/100 + 87*20/100 = 20%. Износ принимаем - 20% (округляем до 5%).

- кирпичные (7336,95 м3 из 57556,95 м3 = 13%) – физический износ определяется по табл. 21 «Перегородки кирпичные», наличие 1-го признака из 2-х в интервале 21-40%. Износ принимаем – 20% (округляем до 10%).

- гипсобетонные (50220 м3 из 57556,95 м3 = 87%) – физический износ определяется по табл. 24 «Перегородки гипсобетонные и шлакобетонные», наличие 2-х признаков из 2-х в интервале 0-20%. Износ принимаем – 20% (округляем до 10%).

4. Перекрытия – физический износ определяется по табл. 30 «Перекрытия из сборного железобетонного настила», наличие 3-х признаков из 3-х в интервале 31-40%. Износ принимаем – 40% (округляем до 5%).

5. Лестницы – физический износ определяется по табл. 35 «Лестницы железобетонные», наличие 2-х признаков из 3-х в интервале 21-40%. Износ принимаем – 30% (округляем до 5%).

6. Крыша – физический износ определяем по табл. 40 «Крыши совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей», наличие 3-х признаков из 5-ти в интервале 21-40%. Износ принимаем – 30% (округляем до 5%).

7. Кровля – физический износ определяем по табл. 41 «Кровли рулонные», наличие 2-х признаков из 7-ми в интервале 41-60%. Износ принимаем – 45% (округляем до 5%).

8. Полы: износ = 25*40/100 + 10*20/100 + 5*10/100 + 60*20/100 = 24,5%. Износ принимаем - 25% (округляем до 5%).

- бетонные (400 м2 из 1615,7 м2 = 25%) – физический износ определяем по табл. 48 «Полы цементно-песчаные, бетонные, мозаичные», наличие 2-х признаков из 2-х в интервале 21-40%. Износ принимаем – 40% (округляем до 10%).

- керамическая плитка (158,2 м2 из 1615,7 м2 = 10%) – физический износ определяем по табл. 49 «Полы из керамической плитки», наличие 2-х признаков из 2-х в интервале 0-20%. Износ принимаем – 20% (округляем до 10%).

- паркет (89,5 м2 из 1615,7 м2 = 5%) – физический износ определяем по табл. 50 «Полы паркетные», наличие 2-х признаков из 4-х в интервале 0-20%. Износ принимаем – 10% (округляем до 10%).

- рулонные материалы (968 м2 из 1615,7 м2 = 60%) – физический износ определяем по табл. 53 «Полы из рулонных материалов», наличие 3-х признаков из 3-х в интервале 0-20%. Износ принимаем – 20% (округляем до 10%).

9. Окна: износ = 79*60/100 + 21*10/100 = 49,5%. Износ принимаем - 50% (округляем до 5%).

- деревянные (49 шт. из 62 шт. = 79%) – физический износ определяем по табл. 55 «Оконные блоки деревянные», наличие 4-х признаков из 4-х в интервале 41-60%. Износ принимаем – 60% (округляем до 10%).

- пластиковые (13 шт. из 62 шт. = 21%) – физический износ определяем по табл. 56 «Оконные блоки металлические», наличие 1-го признака из 5-ти в интервале 0-20%. Износ принимаем – 10% (округляем до 10%).

10. Двери: износ = 71*20/100 + 29*10/100 = 17,1%. Износ принимаем - 20% (округляем до 5%).

- деревянные (27 шт. из 38 шт. = 71%) – физический износ определяем по табл. 57 «Двери деревянные», наличие 4-х признаков из 4-х в интервале

0-20%. Износ принимаем – 20% (округляем до 10%).

- ПВХ панели (11 шт. из 38 шт. = 29%) – физический износ определяем по табл. 58 «Двери металлические», наличие 1-го признака из 6-ти в интервале 0-20%. Износ принимаем – 10% (округляем до 10%).

11. Отделочные покрытия: износ = 72*40/100 + 7*10/100 + 13*50/100+ + 8*20/100 = 37,6%. Износ принимаем – 40% (округляем до 5%).

- окраска водными составами (2314,54 м2 из 3194,63 м2 = 72%) – физический износ определяем по табл. 59 «Окраска водными составами», наличие 2-х признаков из 2-х в интервале 21-40%. Износ принимаем – 40% (округляем до 10%)

- окраска масляная (229,8 м2 из 3194,63 м2 = 7%) – физический износ определяем по табл. 60 «Окраска масляная», наличие 1-го признака из 2-х в интервале 0-20%. Износ принимаем – 10% (округляем до 10%).

- штукатурка (401,79 м2 из 3194,63 м2 = 13%) – физический износ определяем по табл. 63 «Штукатурка», наличие 4-х признаков из 4-х в интервале 41-50%. Износ принимаем – 50% (округляем до 10%).

- облицовка керамическими плитками (248,5 м2 из 3194,63 м2 = 8%) – физический износ определяем по табл. 62 «Облицовка керамическими плитками», наличие 2-х признаков из 2-х в интервале 0-20%. Износ принимаем – 20% (округляем до 10%).

12. Внутренние системы инженерного оборудования: износ = =20*10/10 + 20*10/100 + 20*20/100 + 20*10/100 + 20*10/100 = 12 %. Износ принимаем – 15% (округляем до 5%).

- система горячего водоснабжения (1 из 5 = 20%) – физический износ определяем по табл. 65 «Система горячего водоснабжения», наличие 2-х признаков из 4-х в интервале 0-20%. Износ принимаем – 10% (округляем до 10%).

- система центрального отопления (1 из 5 = 20%) – физический износ определяем по табл. 66 «Система центрального отопления», наличие 2-х признаков из 4-х в интервале 0-20%. Износ принимаем – 10% (округляем до 10%).

- система холодного водоснабжения (1 из 5 = 20%) – физический износ определяем по табл. 67 «Система холодного водоснабжения», наличие 4-х признаков из 4-х в интервале 0-20%. Износ принимаем – 20% (округляем до 10%).

- система канализации и водостока (1 из 5 = 20%) – физический износ определяем по табл. 68 «Система канализации и водостоков», наличие 2-х признаков из 4-х в интервале 0-20%. Износ принимаем – 10% (округляем до 10%).

- система электрооборудования (1 из 5 = 20%) – физический износ определяем по табл. 69 «Система электрооборудования», наличие 3-х признаков из 5-ти в интервале 0-20%. Износ принимаем – 10% (округляем до 10%).

Библиографический список

Ведомственные строительные нормы. ВСН 48-86(р). Правила безопасности при проведении работ по обследованию жилых домов для проектирования капитального ремонта. / Госстрой России. М.: ГУП ЦПП, 2003. – 31 с.

Ведомственные строительные нормы. ВСН 53-86(р). Правила оценки физического износа жилых зданий. / Госстрой России. М.: ГУП ЦПП, 2003. – 80 с.

Сборник укрупненных показателей восстановительной стоимости здания УПВС №32 «Зданий учебных заведений, детских садов и яслей».

Отдел I «Школы общеобразовательные». Таблица 5 «Школы кирпичные двух – трехэтажные со спортзалом и столовой» / Госстрой СССР. М., 1970.

Свод правил. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. / Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 13 декабря 2017 г. N 1663/пр c 14.06.2018.

Строительные нормы и правила. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия (с Изменениями № 1, 2). – М.: ФГУП ЦПП, 2005. – 44 с.

Просмотров работы: 67