ПРОЕКТ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ НА ПРИМЕРЕ ВИЛЮЙСКОГО ФИЛИАЛА АО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС» В Г. ЛЕНСК - Студенческий научный форум

XI Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2019

ПРОЕКТ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ НА ПРИМЕРЕ ВИЛЮЙСКОГО ФИЛИАЛА АО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС» В Г. ЛЕНСК

Руфова Т.Т. 1
1Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Институт естественных наук, магистрант группы М-ПП-17-3
 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

Проект определяет санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Организация зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора подземных вод - одно из основных мероприятий по защите от загрязнения подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

При эксплуатации водозабора возможно изменение качества подземных вод и его ухудшение до значительных отклонений от требований СанПиН 2.1.4.1074-01.

Основными причинами этого могут являться:

- привлечение загрязненных вод из ближайших рек, и других поверхностных источников, фильтрация в водоносный пласт загрязненных вод с поверхности земли в район водозабора;

- перетекание в эксплуатируемый водоносный комплекс подземных вод из смежного по разрезу загрязненного водоносного горизонта через «литологические» окна в водоупоре, через вышедшие из строя и незатампонированные скважины и др.

Проект «Школа №1» Вилюйского филиала АО «Теплоэнергосервис» в г. Ленск на питьевые и хозяйственно - бытовые нужды, а также разработку мероприятий, направленных на снижение (исключение) загрязнения подземных вод используемых для водоснабжения.

Водозаборная скважина «Школа №1» работает по стандартной классической схеме – подъем подземных вод на поверхность с помощью электропогружного насоса, транспортировка по водопроводам в котельную ВФ АО «Теплоэнергосервис» и подается на производственные и хозяйственные объекты микрорайона Мухтуя города Ленск. Водоподготовка, в связи с хорошим качеством подземных вод, не производится. Факторы, осложняющие транспортировку вод от водозабора до потребителей, отсутствуют.

Для предупреждения загрязнения водозабора подземных вод вокруг него создается зона санитарной охраны, состоящая из 3-х поясов, в каждом из которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водозабор и в водоносный пласт в районе водозабора.

По характеру загрязняющих веществ выделяют 2 основных вида загрязнения подземных вод: микробное и химическое.

При определении размеров ЗСО водозаборов подземных вод, а также санитарно-оздоровительных и защитных мероприятий в пределах ЗСО должны учитываться гидрогеологические условия и, в частности, естественная защищенность подземных вод от поверхностного загрязнения.

Защищенность эксплуатируемого водоносного комплекса определяется возможностью и интенсивностью поступления в него загрязненных вод с поверхности земли или из рек, озер и других водоемов.

Необходимость и порядок проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения определяется директивными указаниями государственных органов, санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.1.4.1110-02).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий - пояса ограничений.

Первый пояс ЗСО - местность непосредственного выхода на поверхность подземных вод, включает территорию расположения водозабора, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Он устанавливается в целях устранения возможности случайного или умышленного загрязнения воды источника в месте расположения водозаборных и водопроводных сооружений.

Второй пояс ЗСО - предназначен для защиты водоносного горизонта от микробных загрязнений; поскольку второй пояс расположен внутри третьего пояса, он предназначен также для защиты и от химического загрязнения.

Основным параметром, определяющим расстояние от границы второго пояса ЗСО до водозабора, является расчетное время Тм продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, которое должно быть достаточным для утраты жизнеспособности и вирулентности патогенных микроорганизмов, т.е. для эффективного самоочищения.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что если за ее пределами через зону аэрации или непосредственно в водоносный горизонт поступят микробные загрязнения, то они не достигнут водозабора. Расчетное время Тм выбирается в соответствии с рекомендациями СанПиН 2.1.4.1110-02, в нашем случае оно равно 400 суткам.

Третий пояс ЗСО - предназначен для защиты подземных вод от химических загрязнений. Расположение границы третьего пояса также определяется гидродинамическими расчетами исходя из условия что, если за ее пределами в водоносный пласт поступят химические загрязнения, они илине достигнут водозабора, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнут водозабора, но не ранее расчетного времени Тх. Время продвижения загрязненной воды от границы третьего пояса ЗСО до водозабора должно быть не меньше проектного срока эксплуатации водозабора, в нашем случае Тх = 10000 суток.

Определение границ первого, второго и третьего поясов ЗСО при эксплуатации скважин производится в соответствии с нормативными документами:

- «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Санитарные правила и нормы 2.1.4.1110-02, , М, 2002 г.

- «Рекомендации по гидрогеологическим расчетам границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения», ВНИИ «ВОДГЕО», М, 1983 г.

Исходя из вышесказанного, определяем гидродинамическую модель расчета. Поскольку скважина «Школа №1» находится в пределах одной зоны строгой санитарной охраны, и водоотбор производится из одной скважины, то гидрогеологическую модель принимаем как работу одиночного водозабора в неограниченном водоносном пласте.

Задавая время эксплуатации скважины (от которого зависят границы 2 и 3 поясов ЗСО), можно определить положение границ захвата на эти заданные периоды времени. Для определения внешней границы 2 пояса ЗСО устанавливается время (Тм), равное времени гибели микробов за период продвижения его с потоком подземных вод к скважине. Для недостаточно защищенных подземных вод в пределах 3-го климатического района Тм принимается равным 400 суток (табл. 1, СанПиН 2.1.4.1110-02).

Для определения границ 3-го пояса ЗСО, время эксплуатации скважины, для исключения химического загрязнения на весь период эксплуатации водозабора, принимается равным 25 годам или 10000 суток.

В ходе разработки проекта в зоне санитарной охраны (ЗСО) водозаборной скважины «Школа №1» размещены объекты хозяйственно - бытового назначения, жилые дома и школа №1.

Разработан план мероприятий по улучшению санитарного состояния территорий зон санитарной охраны и предупреждению загрязнения источника водоснабжения.

По результатам анализов воды за 2017 г., показатели хозяйственно-питьевой воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества». Превышение ПДК не обнаружено.

Литература

Приказ №384-д от 17.12.2010 г. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия).

Правила подготовки и заключения договора водопользования (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.03.2008 г. № 165) (с изменениями от 22.04.2009 г.).

Статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».