На сегодняшний день титан широко используется в самых разных отраслях промышленности. Из титана производятся самые различные изделия металлопроката – титановая проволока, листы, арматура, балки, уголки и другие изделия, востребованные в промышленности, а также из титана производят хирургические инструменты, т.к. титан абсолютно инертен к организму живых существ. Основная часть титана расходуется на нужды авиационной и ракетной техники и морского судостроения. Его, а также ферротитан используют как легирующую добавку к качественным сталям и как раскислитель. Технический титан идет на изготовление емкостей, химических реакторов, трубопроводов, арматуры, насосов, клапанов и других изделий, работающих в агрессивных средах. Из компактного титана изготавливают сетки и другие детали электровакуумных приборов, работающих при высоких температурах. Высокая стоимость данного металла и материалов на его основе во многих случаях компенсируется их большей работоспособностью, а в некоторых случаях они являются единственным сырьем, из которого можно изготовить оборудование или конструкции, способные работать в конкретных условиях.
Уникальные свойства титана позволили ему эксплуатироваться в разнообразных условиях, где от продукции требуется прочность, надежность и стойкость к внешним факторам. Поэтому качеству титана уделяется самое высокое внимание и требования.
Одним из способов получения титана является восстановление магниетическим способом (добавление в тетрахлорид титана магния, при температуре 800-900оС). Для того чтобы из тетрахлорида титана можно было получить титановую губку, из которой затем путем переплавки в вакуумных электрических дуговых печах произведут титан, необходимо произвести очистку от растворенных в нем газов, для того чтобы продукт соответствовал всем возложенным на него требованиям. Исходя из физической сущности, наиболее эффективным способом очистки тетрахлорида титана от растворенных в нем газов является обработка его вакуумированием (дегазированием). Данный процесс является очень сложным и кропотливым, поэтому необходимо уделить особое внимание основному оборудованию, которое используется в процессе дегазации. Вследствие чего основной целью в производстве будет являться автоматизирование данного процесса, для обеспечения высокой эффективности производства, улучшения условий труда, безопасности работы и нормального протеканию процесса за счёт автоматического контроля и регулирования основных параметров технологического процесса, предупреждении опасных режимов работы, автоматической сигнализации, блокировки и управлению. Эффективность внедрения автоматизации зависит от поточности операций в технологии производства, наличия комплексной механизации, правильной эксплуатации аппаратуры и других компонентов.
При автоматизации данного процесса используется микропроцессорный комплекс. Это связано с рядом положительных особенностей микропроцессоров как элементов управляющих устройств систем автоматизации, основными из которых являются программируемость и относительно большая вычислительная мощность, сочетающиеся с достаточной надёжностью, малыми габаритными размерами и стоимостью.
Технологический процесс дегазации (рисунок 1) тетрахлорида титана включает следующие операции:
- прием и хранение тетрахлорида в баках;
- задача аргона;
- очистка тетрахлорида от растворенных в нем газов;
- стравливание газов;
-подача очищенного продукта на дальнейшие процессы.
Требуемое качество конечного продукта обеспечивается соблюдением технологического режима каждой операции, т.е. поддержанием нормативных значений технологических параметров, в том числе, за счет внедрения автоматизированных систем. Объектом исследования является процесс дегазации тетрахлорида титана. Нарушение любого из параметров приведет к непригодности продукта (процесс повторной дегазации займет большое количество времени), большим экономическим потерям. Исключение брака и необходимости его переработки обеспечивается внедрением автоматизированной системы.
Сущность процесса
Содержание растворенных газов в тетрахлориде титана зависит от давления, температуры и природы газа. Если такие составляющие воздуха как кислород, азот, диоксид углерода растворены в тетрахлориде титана, то концентрация растворенного в нем газа пропорциональна парциальному давлению газа в газообразной фазе, находящегося в равновесии с жидкостью.
Газы из тетрахлорида титана могут быть удалены путем снижения их парциального давления в газообразной фазе или поднятием температуры.
Исходя из физической сущности и природы тетрахлорида титана, наиболее эффективным способом его очистки от растворенных в нем газов является обработка его вакуумированием.
Процесс дегазации тетрахлорида титана от растворенных газов осуществляется следующим образом:
а) насосом 4ЦГ-50/50 под давлением (9,0 – 10 кгс/см2 ) тетрахлорид титана из циркуляционного бака по трубопроводу нагнетается в эжекторный насос. В эжекторном насосе, вследствие протока тетрахлорида титана с высокой скоростью через сопло, создается разряжение (-0,95… -0,78 кгс/ см2). Нормы технологического режима представлены в таблице 1. Тетрахлорид титана из эжекторного насоса сливается обратно в циркуляционный бак;
б) тетрахлорид титана из приемного бака насосом 4ЦГ-50/50 под давлением (9,0 – 10 кгс/см2 ) по трубопроводу нагнетается в дегазатор, в котором установлены сопла-распылители, благодаря чему он превращается в мелкодисперсное состояние. Так как бак-дегазатор соединен с эжекторным насосом, то в баке-дегазаторе создается разряжение, вследствие чего происходит удаление выделяющихся из тетрахлорида титана газов из дегазатора в эжекционный насос, где он увлекается струей тетрахлорида титана, сливающегося в циркуляционный бак.
Так как растворимость газов в тетрахлориде титана ограничена, то в баке возрастает давление газов, которые стравливаются в «дыхательную» систему, а из нее в боров.
Таким образом, создание вакуума в дегазаторе и удаление из него газов, выделяющихся из тетрахлорида титана, происходит в системе, состоящей из циркуляционного бака, насосов 4ЦГ-50/50, эжекторного насоса, трубопроводов с запорной арматурой.
Из дегазатора дегазированный тетрахлорид титана, по трубопроводам сливается в расходный трубопровод, затем на процессы восстановления.
Поскольку производительность насоса 4ЦГ-50/50 значительно превышает потребность в тетрахлориде титана на процессы, то избыток тетрахлорида титана из дегазатора самотеком сливается в ресивер [1].
Таблица 1
Наименование технологического параметра |
Ед. изм. |
Величина |
Верхний предельный рабочий уровень тетрахлорида титана в приемных баках объемом 100 м3 |
м |
9,0 |
Нижний предельный рабочий уровень тетрахлорида титана в приемных баках объемом 100 м3 |
м |
1,0 |
Аварийный верхний уровень тетрахлорида титана в приемных баках объемом 100 м3 |
м |
10,0 |
Аварийный нижний уровень тетрахлорида титана в приемных баках объемом 100 м3 |
м |
1,0 |
Рабочий уровень тетрахлорида титана в циркуляционном баке |
м |
0,9-1,2 |
Избыточное давление аргона в баках и линии задачи аргона |
кгс/см2 |
0,3 – 0,32 |
Рабочий уровень тетрахлорида титана в баке – дегазаторе |
м |
0,24 |
Разряжение в баке – дегазаторе |
кгс/см2 |
– (0,95-0,78) |
Давление тетрахлорида титана в напорном трубопроводе перед эжекторным насосом |
кгс/см2 |
9 – 10 |
Давление, создаваемое насосом 4ЦГ-50/50 |
кгс/см2 |
9 – 10 |
Давление воды в трубопроводе для охлаждения насоса 4ЦГ-50/50 |
кгс/см2 |
0,5 – 2,0 |
Температура тетрахлорида титана в роторе электронасоса 4ЦГ-50/50, не более |
0С |
65 |
Эффективность системы управления во многом зависит от рационального выбора комплекса технических средств, позволяющего своевременно получать и обрабатывать информацию в АСУ ТП и обеспечивать выполнение задач технологического управления. Выбор технических средств производился с учетом совместимости приборов; выбираемые датчики должны обеспечивать требуемую точность преобразования в заданном диапазоне; модульности; иметь высокую эксплуатационную надежность и долговечность; максимальной эффективности, заданных параметров и системного подхода. Немаловажным условием является и то, в каком виде представляется выходной сигнал, так это влияет на точность передачи данных.
Перечень первичных и нормирующих преобразователей, исполнительных механизмов и вспомогательной аппаратуры с указанием основных технических и эксплуатационных характеристик приведен ниже [2].:
Место отбора параметра - приемный бак №1,2
Рабочее значение параметра - +30…+70°С
Характеристика среды - TiCl4, агрессивная среда
Поз. |
Наименование прибора |
Тип |
Предел измерения |
Кол. |
Завод изготовитель |
Цена,руб |
Габариты,мм |
1а, 2а, |
Термо –преобразователь с унифицированным выходным сигналом |
ТСМУ 274-02-50М |
0…+100°С |
2 |
″Метранʺ г.Челябинск |
19800 |
65×300×108 |
Место отбора параметра - циркуляционный бак
Рабочее значение параметра - +30…+70°С
Характеристика среды - TiCl4, агрессивная среда
Поз. |
Наименование прибора |
Тип |
Предел измерения |
Кол. |
Завод изготовитель |
Цена,руб |
Габариты,мм |
3а |
Термо –преобразователь с унифицированным выходным сигналом |
ТСМУ 274-02-50М |
0…+100°С |
1 |
″Метранʺ г.Челябинск |
3500 |
65×300×108 |
Место отбора параметра – линия задачи аргона
Рабочее значение параметра – 30-32 кПа
Характеристика среды - аргон, неагрессивная среда
Поз. |
Наименование прибора |
Тип |
Предел измерения |
Кол. |
Завод изготовитель |
Цена, руб |
Габариты, мм |
4а |
Датчик избыточного давления |
Метран 150СG2 |
0-63 кПа |
1 |
″Метранʺ г.Челябинск |
19000 |
96×202×101 |
Место отбора параметра – «дыхательная система» приемного бака №1,2
Рабочее значение параметра – 30-32 кПа
Характеристика среды - аргон, неагрессивная среда
Поз. |
Наименование прибора |
Тип |
Предел измерения |
Кол. |
Завод изготовитель |
Цена, руб |
Габариты, мм |
5а-6а |
Датчик избыточного давления |
Метран 150СG2 |
0-63 кПа |
2 |
″Метранʺ г.Челябинск |
19000 |
96×202×101 |
Место отбора параметра – «дыхательная система» циркуляционного бака
Рабочее значение параметра – 30-32 кПа
Характеристика среды – аргон, неагрессивная среда
Поз. |
Наименование прибора |
Тип |
Предел измерения |
Кол. |
Завод изготовитель |
Цена, руб |
Габариты, мм |
7а |
Датчик избыточного давления |
Метран 150 CG2 |
0-63кПа |
1 |
″Метранʺ г.Челябинск |
19000 |
96×202×101 |
Место отбора параметра - трубопровод после насоса №1,2,3,4
Рабочее значение параметра – 0,9-1,0 МПа
Характеристика среды – TiCl4, агрессивная среда
Поз. |
Наименование прибора |
Тип |
Предел измерения |
Кол. |
Завод изготовитель |
Цена, руб |
Габариты, мм |
8а-11а |
Датчик избыточного давления |
Метран 150 CG4 |
0-1,6 МПа |
4 |
″Метранʺ г.Челябинск |
39000 |
96×202×101 |
Место отбора параметра - дегазатор
Рабочее значение параметра – -95…-78 кПа
Характеристика среды – газ, неагрессивная среда
Поз. |
Наименование прибора |
Тип |
Предел измерения |
Кол. |
Завод изготовитель |
Цена,руб |
Габариты, мм |
12а |
Датчик давленияразряжения |
Метран 150СG3 |
-97..250кПа |
1 |
″Метранʺ г.Челябинск |
32240 |
96×202×101 |
Место отбора параметра - трубопровод охлаждающей воды
Рабочее значение параметра - 5-20 кПа
Характеристика среды - вода, неагрессивная среда
Поз. |
Наименование прибора |
Тип |
Предел измерения |
Кол. |
Завод изготовитель |
Цена,руб |
Габариты, мм |
13а-14а |
Датчик избыточного давления |
Метран 150 CG2 |
0-63 кПа |
2 |
″Метранʺ г.Челябинск |
19000 |
96×202×101 |
Место отбора параметра - приемный бак №1,2
Рабочее значение параметра – 1-9 м
Характеристика среды - TiCl4, агрессивная среда
Поз. |
Наименование прибора |
Тип |
Предел измерения |
Кол. |
Завод изготовитель |
Цена,руб |
Габариты, мм |
15а-16а |
Радарный уровнемер |
ROSEMO-UNT 5401 |
0-15 м |
2 |
″Метранʺ г.Челябинск |
28500 |
137×390×180 |
Место отбора параметра - циркуляционный бак
Рабочее значение параметра – 0,9-1,2 м
Характеристика среды - TiCl4, агрессивная среда
Поз. |
Наименование прибора |
Тип |
Предел измерения |
Кол. |
Завод изготовитель |
Цена,руб |
Габариты, мм |
17а |
Радарный уровнемер |
ROSEМO-UNT 5401 |
0-7 м |
1 |
″Метранʺ г.Челябинск |
28500 |
137×390×180 |
Место отбора параметра - дегазатор
Рабочее значение параметра – 0,24 м
Характеристика среды - TiCl4, агрессивная среда
Поз. |
Наименование прибора |
Тип |
Предел измерения |
Кол. |
Завод изготовитель |
Цена,руб |
Габариты, мм |
18а |
Радарный уровнемер |
ROSEМO-UNT 5401 |
0-7м |
1 |
″Метранʺ г.Челябинск |
28500 |
137×390×180 |
Место отбора параметра - трубопровод TiCl4 на процессы
Рабочее значение параметра – 30 м3/ч
Характеристика среды - TiCl4, агрессивная среда
Поз. |
Наименование прибора |
Тип |
Предел измерения |
Кол. |
Завод изготовитель |
Цена,руб |
Габариты, мм |
18а |
Ультразвуковой расходомер |
OPTISO-NIC 3400 |
0-120 м3/ч |
1 |
″Кроне- Автоматикаʺ Пос.Стромилово |
40000 |
350х317х220 |
Вспомогательная и регулирующая аппаратура.
Поз |
Наименование прибора |
Тип прибора |
Кол |
Завод изготовитель |
Цена, руб |
Размеры, мм |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
КM1- KM4 |
Пускатель магнитный |
ПМЛ- 3220 |
4 |
«Курский Электро- аппаратный завод» («КЭАЗ») г. Курск |
5170 |
164×280×166 |
КM5- KM20 |
Пускатель магнитный |
ПМЛ- 2621 |
16 |
«КЭАЗ» г. Курск |
8960 |
123×280×143 |
SB1- SB4 |
Пост кнопочный |
ПКЕ-222-2 |
4 |
«Воронежский завод контактной аппаратуры» («ВЗКА») г. Воронеж |
206 |
76×140×62 |
SB5- SB20 |
Пост кнопочный |
ПКЕ-222-3 |
16 |
«ВЗКА» г. Воронеж |
431 |
76×190×62 |
4г- 7г |
Механизм электрический однооборотный |
МЭОФ 40/10-0,25У |
4 |
«Чебоксарский завод электрических механизмов» («ЧЗЭиМ») г. Чебоксары |
21550 |
178×200×240 |
24а- 39а |
Электропривод |
AUMA- SA |
16 |
«Armaturen- Und Maschinen Antriebe» («AUMA») г. Мюнхен |
166725 |
299×288×515 |
4в- 7в |
Пускатель бесконтактный реверсивный |
ПБР-2М |
4 |
«ЧЗЭиМ» г. Чебоксары |
3600 |
240×90×196 |
СPU |
Центральный процессор |
CPU 1214C |
1 |
«SIEMENS» г.Мюнхен |
22000 |
110×100×75 |
AI |
Модуль аналогового ввода |
SM1231 |
3 |
«SIEMENS» г.Мюнхен |
20800 |
45×100×75 |
DI |
Модуль дискретного ввода |
SM1221 |
3 |
«SIEMENS» г.Мюнхен |
12400 |
45×100×75 |
DO |
Модуль дискретного вывода |
SM1222 |
3 |
«SIEMENS» г.Мюнхен |
13100 |
45×100×75 |
41а |
Панель оператора |
KTP 100PN |
1 |
«SIEMENS» г.Мюнхен |
10340 |
335×275×60 |
4б- 7б |
Блок управления |
БУ-21 |
4 |
«ЧЗЭиМ» г. Чебоксары |
6550 |
60×60×165 |
SA1- SA4 |
Переключатель кулачковый универсальный |
ПКУ3-11 |
4 |
«ЧЗЭиМ» г. Чебоксары |
2150 |
60×60×67 |
SA5- SA20 |
Переключатель кулачковый универсальный |
ПКУ3-11 |
16 |
«ЧЗЭиМ» г. Чебоксары |
2400 |
60×60×112 |
PS |
Блок питания |
PSU 200М-24V-DC |
1 |
«SIEMENS» г.Мюнхен |
14480 |
70×125×121 |
GV1 |
Блок бесперебойного питания |
POWER DC/UPS 24V/6A |
1 |
«SIEMENS» г.Мюнхен |
8270 |
50×125×125 |
GB |
Герметичный аккумулятор |
POWER DC/USV 24V |
1 |
«SIEMENS» г.Мюнхен |
58000 |
253×168×121 |
KL3-KL46 |
Релейный модуль со впаянным миниатюрным реле |
EMS10-REL/KSR-G 24/1LC |
44 |
«Phoenix Contact» г.Бломберг |
1700 |
10×75×62 |
Для управления исследуемым технологическим процессом выбран модульный программируемый логический контроллер S7-1200 и модули ввода-вывода «SIEMENS». Решены задачи разработки программного обеспечения АСУ ТП. Приведена программная реализация САР средствами выбранного ПЛК. Решены задачи управления оборудованием путем разработки соответствующих логических схем и их реализации на программном уровне. Решены задачи разработки информационного обеспечения АСУ ТП. Разработаны структура и экранные формы SCADA-системы, позволяющие обеспечить супервизорный контроль и регулирование технологическим процессом. Предложенная АСУ ТП выполняет контроль следующих технологических параметров: температуры тетрахлорида титана в баках; контроль давления тетрахлорида после насосов, давления разряжения в дегазаторе и давления охлаждающей воды; контроль уровня тетрахлорида в баках; регулирование давления аргона в трубопроводах задачи аргона и баках; управление двигателями и задвижками. Предложенная АСУ ТП снижает брак продукции за счет поддержания необходимы рабочих параметров, а также обеспечивает безопасность персонала и технологического оборудования в аварийных ситуациях.
Рисунок 1 – Технологическая схема процесса
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Использованы каталоги, технические паспорта и справочные пособия:
Термопреобразователь с унифицированным сигналом ТСМУ-274-02;
Датчики давления Метран 150.
Радарный уровнемер ROSEMOUNT 5401.
Ультразвуковой расходомер OPTISONIC 3400.
Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР – 2М.
Механизм исполнительный МЭОФ 40/10 – 0,25У.
Электропривод AUMA SA.
Программируемый контроллер SIMATIC S7-1200.
Блок управления БУ-21.
Переключатель универсальный ПКУ.
Пускатель магнитный ПМЛ.
Пост кнопочный ПКЕ.
Данные из интернета:
[1]. Процесс дегазации тетрахлорида титана - https://lektsii.org/5-62319.html
Магниетермическое восстановление тетрахлорида титана -http://www.findpatent.ru/patent/214/2145979.html
Технология и аппаратура для очистки тетрахлорида титана -http://ctcmetar.ru/metallurgiya-titana/8770-tehnologiya-i-apparatura-dlya-ochistki-tetrahlorida-titana.html
[2]. Тепловое реле РТИ - https://ekt.kz/catalog/iek---rele-teplovoe-rti
Светильники LPO - http://russvet.ru/products/5977/330159/
Пакетные выключатели -http://www.elektrotehnik.ru/pdf/paketnye_vyklyuchateli_pv_pp.pdf
Ящик трансформаторный ЯТП - https://wattsap.kz/p8841637-yaschik-ponizhayuschim- transformatorom.html
Реле промежуточное РПУ - http://erk.su/media/sprav/1/RPU_2M.pdf
Резисторы проволочные ПЭВР - http://asenergi.com/catalog/rezistory-moshchnye/pevr.html
Автоматические выключатели ВА47-29 - https://shop220.ru/pdf/?id=990
Автоматические выключатели АК50 - https://elektro121.ru/p275968660-avtomaticheskij-vyklyuchatel-ak50.html
Контрольные и силовые кабели - http://electrotechnika.kz/kabel_kvvge
Релейный модуль EMG 10-REL-https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2940090&library=ruru&tab=1