При проектировании схем электроснабжения особое внимание уделяют пускозащитной аппаратуре. Автоматические выключатели предназначены для оперативного включения и отключения низковольтных электрических сетей, а также для их защиты от короткого замыкания и перегруза. В отличие от плавких предохранителей автоматические выключатели имеют более точный ток отключения и могут быть использованы многократно.
Во время работы электрооборудования возникают потери, которые преобразуются в теплоту, повышая температуру контактов и проводников. Повышенный нагрев ведет к преждевременной поломке оборудования.
При нагреве объекты выделяют свет в инфракрасном диапазоне, поэтому при помощи тепловизора можно производить тепловизионный контроль электрооборудования и обследование любой электроустановки без опасного прикосновения к токоведущим частям.
Используя тепловизор, было произведено исследование пускозащитной аппаратуры на всех этажах учебно-лабораторного корпуса «Мирнинского политехнического института (филиала) Северо-Восточного Федерального Университета имени М. К. Аммосова».
Цели исследования: произвести тепловизионный контроль пускозащитной аппаратуры, выявить греющиеся токоведущие части электрооборудования, сравнить данную температуру с нормами.
Тепловизор — это электронный прибор для съемки изображения в инфракрасном диапазоне волн зачастую имеющий экран для видимого изображения исследуемого участка. тепловизор и его работа
Все тепловизоры делятся на: стационарные и портативные (переносные);
Отличающиеся по диапазону измерительных температур (для электроустановок применяются с границей измерения до 350°С);
Измерительные. Дают чёткую оценку температуре исследуемого объекта и рядом находящихся элементов, в частности, и воздуха;
Наблюдательные. Организовывают только визуальную связь с периметром, на который он направлен. Очень удобен в военном деле, и для надёжной охраны.
Радиус действия аппарата в разных моделях и для различных направлений свой индивидуальный может достигать от 1 до 3000 метров. Тепловизионное обследование электрооборудования предусматривает контроль за следующими его узлами:
Нарушение контактных болтовых и касательных соединений силовых контактов, соединение кабельной продукции, контактные соединения ошиновки в местах где установлены входные или проходные изоляторы, наличие трещин и повреждений изоляторов электрооборудования, в которых ток утечки вызывает тепловые аномалии, элементами вращающихся частей двигателей, а также работающих на стадии сгорания катушек реле и контакторов. То есть обнаружение узла, который нуждается в ревизии или ремонте происходит косвенным методом, путём измерения температурного режима поверхности дефектного узла.
В зависимости от измеренной температуры, можно отнести контролируемый объект к определённому классу неисправности. От этого обследования зачастую зависит решение — может ли оставаться в эксплуатации исследуемое оборудование, или же оно требует немедленного вывода из строя.
Для каждого типа и части электрооборудования существует предельная температура, при которой оно немедленно должно быть выведено из строя [1].
Существует довольно много различных конструкций автоматических выключателей как цепей переменного, так и цепей постоянного тока. В последнее время очень широкое распространение получили автоматы малогабаритные, которые предназначаются для защиты от КЗ и токовых перегрузок сетей бытовых и производственных в установках на токи до 50 А и напряжением до 380 В.
Главным защитным средством в таких выключателях являются биметаллические или электромагнитные элементы, срабатывающие с определенной выдержкой времени при нагревании. Автоматы, в которых присутствует электромагнит, обладают довольно большим быстродействием, и этот фактор очень важен при коротких замыканиях [2].
При протекании номинального тока система работает нормально. Как только ток превысит допустимое значение уставки, последовательно включенный в цепь электромагнит, преодолеет усилие сдерживающей пружины и втянет якорь, и провернувшись через ось защелка освободит рычаг. Тогда отключающая пружина разомкнет силовые контакты. Такой автомат включается вручную [3].
Существует несколько причин из-за которых могут начать греться контакты электрооборудования:
1. Плохой контакт (из-за плохой протяжки сопротивление контакта возрастает, а значит возрастает и выделяемая теплота в месте соединения)
2. Повышенное энергопотребление (протекающий ток близок или превышает номинальный)
Исследование проводится тепловизором с расстояния 1 метр. Солнечный свет не должен падать на исследуемый объект, а замер температуры следует производить при выключенном свете. С помощью режима FULL IR производится исследование оборудования. Участки с разными температурами выделяются разными оттенками в зависимости от настроек.
Таблица 1. Исследование пускозащитной аппаратуры первого этажа
ЩС-1 |
ЩС-2 |
||
№ автоматического выключателя |
Температура нагрева ◦С |
№ автоматического выключателя |
Температура нагрева ◦С |
QF1 |
48,1 |
QF1 |
40,0 |
QF2 |
43,4 |
QF2 |
38,1 |
QF3 |
44,6 |
QF3 |
42,2 |
QF4 |
39,8 |
QF4 |
40,8 |
QF5 |
38,1 |
QF5 |
39,1 |
QF6 |
38,4 |
QF6 |
38,3 |
QF7 |
38,4 |
QF7 |
38,5 |
QF8 |
38,3 |
QF8 |
38,2 |
Таблица 2. Исследование пускозащитной аппаратуры второго этажа
ЩС-3 |
ЩС-4 |
||
№ автоматического выключателя |
Температура нагрева ◦С |
№ автоматического выключателя |
Температура нагрева ◦С |
QF1 |
38,7 |
QF1 |
40,6 |
QF2 |
38,8 |
QF2 |
39,8 |
QF3 |
38,2 |
QF3 |
41,2 |
QF4 |
38,3 |
QF4 |
40,1 |
QF5 |
38,7 |
QF5 |
39,9 |
QF6 |
38,4 |
QF6 |
38,8 |
QF7 |
38,4 |
QF7 |
39,1 |
QF8 |
38,3 |
QF8 |
38,8 |
Таблица 3. Исследование пускозащитной аппаратуры третьего этажа
ЩС-5 |
ЩС-6 |
||
№ автоматического выключателя |
Температура нагрева ◦С |
№ автоматического выключателя |
Температура нагрева ◦С |
QF1 |
38,1 |
QF1 |
40,6 |
QF2 |
38,3 |
QF2 |
38,9 |
QF3 |
39,0 |
QF3 |
42,1 |
QF4 |
39,4 |
QF4 |
40,4 |
QF5 |
38,7 |
QF5 |
39,7 |
QF6 |
38,7 |
QF6 |
39,9 |
QF7 |
38,6 |
QF7 |
38,5 |
QF8 |
38,2 |
QF8 |
38,2 |
Таблица 4. Исследование пускозащитной аппаратуры четвертого этажа
ЩС-7 |
ЩС-8 |
||
№ автоматического выключателя |
Температура нагрева ◦С |
№ автоматического выключателя |
Температура нагрева ◦С |
QF1 |
40,1 |
QF1 |
38,1 |
QF2 |
38,3 |
QF2 |
38,4 |
QF3 |
40,6 |
QF3 |
39,0 |
QF4 |
39,8 |
QF4 |
38,7 |
QF5 |
38,1 |
QF5 |
39,1 |
QF6 |
38,2 |
QF6 |
38,5 |
QF7 |
38,1 |
QF7 |
38,3 |
QF8 |
38,1 |
QF8 |
38,6 |
Таблица 5. Исследование пускозащитной аппаратуры пятого этажа
ЩС-9 |
ЩС-10 |
||
№ автоматического выключателя |
Температура нагрева ◦С |
№ автоматического выключателя |
Температура нагрева ◦С |
QF1 |
40,1 |
QF1 |
41,3 |
QF2 |
40,4 |
QF2 |
39,1 |
QF3 |
39,6 |
QF3 |
41,6 |
QF4 |
39,8 |
QF4 |
40,3 |
QF5 |
40,1 |
QF5 |
39,7 |
QF6 |
39,8 |
QF6 |
39,7 |
QF7 |
39,7 |
QF7 |
38,9 |
QF8 |
39,8 |
QF8 |
39,6 |
В ходе исследования пускозащитной аппаратуры был проведен анализ рабочей температуры автоматических выключателей. С помощью тепловизора не было выявлено критичных для оборудования температур в щитах на всех этажах учебно-лабораторного корпуса, что свидетельствует правильному выбору и качественному монтажу электрооборудования.
Список литературы:
1. В.В. Коротаев, Г.С. Мельников, С.В. Михеев, В.М. Самков, Ю.И. Солдатов. Основы тепловидения – СПб: НИУ ИТМО,2012 – 122 с.
2. А.В. Кабышев, Е.В. Тарасов. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 346 с.
3. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника /Учебное пособие для учреждений нач. проф. образования. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2013. – 416 с.