Планировка тепловых сетей включает в себя расчет теплопотребления зданий микрорайона, проектирование тепловых сетей, определение расчетных расходов теплоносителя в сетях и гидравлический расчет магистралей тепловой сети. Наибольшая часть расчетов заключается в последней из озвученных частей, потому она, по моему мнению, и является той, которой стоит уделить наибольшее внимание.
В задачу гидравлического расчёта входит определение диаметров трубопроводов, давлений в различных точках сети и потерь давления на участках. В данной работе, когда располагаемый перепад в тепловой сети уже задан, удельные потери давления в магистральных трубопроводах рекомендуется принимать в пределах 30-80 Па/м (если выше, то трубы начинают «шуметь»), для ответвлений – по располагаемому давлению, но не более 300 Па/м.
Гидравлический расчет закрытой системы теплоснабжения (как в нашем случае) выполняется для подающего теплопровода, а диаметры обратного теплопровода и падения давления в нём принимаются, как в подающем.
Гидравлический расчёт производят в следующей последовательности:
На трассе тепловых сетей выбирается расчётная магистраль, как правило, наиболее протяженная и загруженная, соединяющая источник теплоты с дальними потребителями.
Тепловая сеть разбивается на расчётные участки, определяются расчётные расходы теплоносителя, измеряется длина участков на плане.
Разрабатывается расчётная схема трубопроводов в соответствии с изложенными выше рекомендациями.
Задавшись удельными потерями давления на трение (30-80 Па/м), исходя из расходов теплоносителя на участках, находится (по таблице 8.2 и приложению 8 из [1]): диаметр теплопровода, действительные потери давления на трение и скорость движения теплоносителя (должна быть не более 3.5 м/с)
На схеме выполняется нумерация участков основных магистралей от источника до наиболее удаленных потребителей.
На схеме указываются номера, длины участков, расходы воды, поступающей в каждое здание и проходящей по каждому участку.
Определяются расчетные расходы теплоносителя по участкам, путем суммирования расходов по трассе.
Все получившиеся значения сводятся в таблицу ( см. пример в таблице 1).
Таблица 1 – Гидравлический расчёт магистрального направления водяной тепловой сети
№ участка |
Расход воды на участке G, т/ч |
Размер труб, мм |
Длина участка, м |
Скорость движения на участке, V, м/с |
Потери давления |
Потери давления на участках с нарастающим итогом, кПа |
||||||||
Условный проход, Dу |
Наружный диаметр dнx5 |
На плане, lд |
Эквивалентная длина, lэкв |
Приведённая длина, l |
Удельные потери давления, ΔPуд, Па/м |
Потери давления на всем участке, ΔP, Па/м |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
Магистраль № 1 |
||||||||||||||
1 |
|
200 |
219х6 |
64 |
54,40 |
118,40 |
0,78 |
34,24 |
4054,02 |
4,054 |
||||
2 |
35,8 |
125 |
133х4 |
31 |
28,93 |
59,93 |
0,85 |
78,68 |
4715,14 |
8,769 |
||||
3 |
23,3 |
100 |
108х4 |
58 |
20,52 |
78,52 |
0,85 |
104,97 |
8242,24 |
17,011 |
||||
4 |
15,1 |
100 |
108х4 |
89 |
26,68 |
115,68 |
0,55 |
44,54 |
5152,39 |
22,163 |
||||
5 |
5,6 |
70 |
76х3,5 |
94 |
7,01 |
101,01 |
0,43 |
44,54 |
4498,99 |
26,662 |
||||
Основная магистраль №2 |
||||||||||||||
1 |
|
200 |
219х6 |
64 |
54,40 |
118,40 |
0,78 |
34,24 |
4054,02 |
4,054 |
||||
6 |
53,5 |
150 |
159х4,5 |
60 |
30,78 |
90,78 |
0,88 |
67,49 |
6126,74 |
10,181 |
||||
7 |
47,9 |
150 |
159х4,5 |
55 |
34,20 |
84,20 |
0,79 |
53,37 |
4493,75 |
14,675 |
||||
8 |
38,4 |
150 |
159х4,5 |
54 |
30,78 |
84,78 |
0,62 |
33,45 |
2835,89 |
17,511 |
||||
9 |
18,7 |
100 |
108х4 |
53 |
18,68 |
71,68 |
0,70 |
71,51 |
5125,84 |
22,637 |
||||
10 |
11,5 |
80 |
89х3,5 |
34 |
14,20 |
48,20 |
0,63 |
75,05 |
3617,41 |
26,254 |
||||
11 |
9,8 |
80 |
89х3,5 |
37 |
6,84 |
43,84 |
0,55 |
56,80 |
2490,11 |
28,744 |
При расчёте ответвлений известно располагаемое давление. Однако допускаемую удельную потерю давления в ответвлении можно определить только если известен диаметр трубопровода, т.к. потери в местных сопротивлениях зависят от диаметра. Следовательно, расчёт делается в 2 этапа.
В начале определяют приведённую длину ответвления, принимая эквивалентную длину равной 30% от длины по плану.
Затем, поделив располагаемый напор на приведённую длину ответвления, находят предварительную величину допускаемой удельной потери давления в ответвлениях. По этому значению определяют диаметр трубопровода и фактическую удельную потерю давления.
После того, как определён диаметр трубопровода, выполняют уточнённый расчёт ответвления, суть которого сводится к более точному определению потерь давления на местные сопротивления, аналогично как при расчёте магистрали. Потери давления на трение принимаются из предварительного расчёта. Располагаемый напор в конце ответвления как правило, принимается таким же, как и в конце магистрали. Результаты предварительного и окончательного расчётов заносится в таблицы (смотри пример таблицы 2 и 3).
Таблица 2 – Предварительный гидравлический расчёт ответвлений водяной тепловой сети
№ участка на схеме |
Расход воды G, в т/ч |
Условный проход dy |
Длина участка, м |
Располагаемое давления, Па |
Допустимые потери давления, Па/м |
Предварительная удельная потеря давления, Па/м |
|||||
l,м |
lпр.=1,3*l |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
18 |
|
100 |
105 |
136,5 |
11233,36 |
82,30 |
79,26 |
||||
20 |
1,7 |
32 |
7 |
9,1 |
2490,11 |
273,64 |
210,92 |
Таблица 3 – Уточненный гидравлический расчёт ответвлений водяной тепловой сети
№ участка |
Расход воды на участке G, т/ч |
Размер труб, мм |
Длина участка, м |
Скорость движения на участке, V, м/с |
Располагаемое давление ΔP, Па |
Удельные потери давления, ΔPуд, Па/м |
Потери давления на всем участке, ΔPуч., Па/м |
Невязка, % |
||||||||||
Условный проход, Dу |
Наружный диаметр dнx5 |
На плане, lд |
Эквивалентная длина, lэкв |
Приведённая длина, lпр |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||
Ответвления основной магистрали №2 |
||||||||||||||||||
18 |
|
100 |
108х4 |
105 |
20,18 |
125,18 |
0,70 |
11233,36 |
79,26 |
9921,61 |
12 |
|||||||
20 |
1,7 |
32 |
38х2,5 |
7 |
2,98 |
9,98 |
0,58 |
2490,11 |
210,92 |
285,89 |
16 |
Из всего вышесказанного видно, что гидравлический расчет действительно довольно трудоемок и требует к себе особого внимания. В процессе его выполнения может быть допущено множество ошибок, что приведет к неправильной работе теплосети. Во избежание этого необходимо уделять большую часть времени и усилий на реализацию данного этапа планировки тепловых сетей.
Литература:
Фалалеев, Ю.П. Проектирование центрального теплоснабжения: учеб. Пособие/ Ю.П. Фалалеев; Нижегор. Гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н. Новгород: ННГАСУ, 1997. – 282 с.