СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ОТКРЫВАНИЯ ЛЮКОВ ПРИ ЗАДЫМЛЕННОСТИ ЗДАНИЙ - Студенческий научный форум

X Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2018

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ОТКРЫВАНИЯ ЛЮКОВ ПРИ ЗАДЫМЛЕННОСТИ ЗДАНИЙ

Степаненков Д.Д. 1, Потапов В.Я. 1, Анохин П.М. 1
1Уральский государственный горный университет
 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF
Системы естественного дымоудаления применяются, как правило, в зданиях, имеющих большие открытые пространства, таких как современные офисные и торговые центры, гостиницы, производственные помещения, логистические комплексы. В силу высоких потолков и невозможности сегментации воздуха вопрос пожарной безопасности в таких зданиях чрезвычайно важен.

Решением вопроса по удалению дыма при пожаре являются люки дымоудаления, устанавливаемые на кровле. При возникновении пожара срабатывает система пожарной сигнализации (датчики дыма), которая посылает сигнал на блок управления, и происходит автоматическое открывание люков на кровле. Это обеспечивает вывод основного объема дыма и токсичных веществ, а также способствует притоку свежего воздуха, достаточного для того, чтобы на незадымленных участках в течение определенного времени сохранялись условия для безопасной эвакуации людей. Таким образом, основная функция люков дымоудаления безопасность людей при эвакуации в случае возникновения пожара. Дополнительной же функцией люков дымоудаления является возможность устройства естественной вентиляции и освещения в дневное время.

Разработка системы управления открытием дымовыми люками в ЧС на основании ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера». Нами была разработана многоканальная газоаналитическая система управления дымовыми люками в ЧС. Предложенная функциональная схема представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Функциональная схема

Она включает в себя: электрический привод (6),блок управления (2), кнопу аварийного включения (1) и дымовые извещатели (4).

Для обеспечения дополнительной функцией – естественной вентиляции, система расширена установкой кнопок включения функции вентиляции (7) и датчиком дождя/ветра (8).

Вэлектрическая система управления люками дымоудаления подключена к центральной пожарной сигнализации здания (3).

При монтаже электропроводки электрической системы управления люками дымоудаления следует использовать провода (5) соответствующего класса огнестойкости.

Запуск системы производится при возникновении пожара:

– автоматически при поступлении сигнала «Тревога» от центральной пожарной сигнализации здания или при срабатывании дымовых извещателей;

– ручным способом (т.е. нажатием кнопки ручного аварийного включения).

Для реализации дополнительной функции естественной и принудительной вентиляции, система была расширена добавлением измерительной мультигазовой системой контроля концентрации газов на 4 канала (9) с блоком питания (13) (СККГ А-4М Система). Система обеспечивает сбор данных со стационарных газосигнализаторов серии ИГС-98 (датчиков) (10) , по аналоговым каналам (стандарт 4-20мА), имеет звуковую и световую сигнализацию, обеспечивает выдачу исполнительных сигналов при превышении опасного уровня концентрации замыканием реле в системы автоматики контролируемого объекта, а также выдаче по цифровому сигналу (RS 485, MOD BUS RTU) информации на внешний ПК (11), через преобразователь (12). Пульт системы имеет внутреннюю память превышений концентрации.

Использование персонального компьютера позволяет на основании предложенной программы фиксировать различные концентрации газов в помещении (кислород, угарный газ, углекислый газ) и управлять автоматическим открыванием дымовыми люками (7) при превышении пороговой концентрации кислорода – 18 %, угарного газа – 20 %, углекислогогаза – 0.5 % в помещении с массовым пребыванием людей спортивного комплекса.

Использование данной системы позволяет производить оперативную вентиляцию зала, а так же в результате возникновения задымленности в помещении обеспечить безопасную эвакуацию людей из помещения за счет непрерывного удаления образовавшихся угарных газов в рабочих помещениях данного объекта. Кроме того, на наш взгляд, использование таких систем в местах с массовым пребыванием людей будет обеспечивать безопасные условия работы людей, что является немало важной задачей согласно рекомендаций кодекса закона о труде. Использование дымовых люков позволяет нормировать освещение помещений в дневное время их эксплуатации. Использование данных многофункциональных схем позволяет произвести замену дорогостоящей вытяжной вентиляции с принудительным побуждением тяги.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

  1. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года.

  2. СП 3.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

  3. Приказ МЧС РФ от 30 июня 2009 г. N 382 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности" (с изменениями и дополнениями). Методические рекомендации "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий" ФГУ ВНИИПО МЧС России 2008г.

  4. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» Москва 2003.

  5. ГН 2.2.5.686-98 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы.

  6. http://www.uplast.ru/userfiles/ufiles/instruktsiya_po_podklyucheniyu_i_ekspluatatsii_bloka_upravleniya_afg2004.pdf

  7. http://www.kipkomplekt.ru/text/a-xm.php.

  8. http://www.fractal.com.ru

Просмотров работы: 69