В настоящее время наиболее популярный метод отопления частных жилых домов – это индивидуальное газоснабжение.

Строительные нормы газификации частного дома изложены в нормативных документах:

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Центральное газоснабжение имеет следующие преимущества [4]:

1. низкая цена топлива – природного газа;

2. удобство эксплуатации газового оборудования;

3. безопасность и простота обслуживания системы газоснабжения.

Для подведения газа к жилому частному дому необходимо разработать специальный проект газоснабжения. Рассмотрим вариант подключения к газовой магистрали на примере дома №3 по ул. С. Лазо, г. Городца Нижегородской области.

Проект газоснабжения разработан на основании заявления от домовладельца и технических условий, выданных ОАО «Нижегородоблгаз» на инвентаризационном плане, предоставленном заказчиком (рис. 1).

К проекту предъявляется ряд общих требований.

1. Технические решения проекта, принятые в рабочих чертежах должны соответствовать требованиям в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда строительства, а также требованиям государственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

2. Все оборудование, изделия и материалы, в том числе иностранного производства, должны иметь сертификаты на соответствие требованиям государственных норм РФ.

3. Строительно-монтажные работы, испытания на герметичность, сдача и приемка объекта в эксплуатацию должны быть выполнены в соответствии с проектом, а также с требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, паспортов и инструкций по монтажу и эксплуатации на оборудование, разработанные предприятиями-изготовителями.

Отапливаемая площадь по данному проекту составляет 46 м2. Расход газа 2,3 м3/ч (газовая плита и отопительный котел).

 

Рисунок 1 – План газопровода

Наружное газоснабжение

Наружный газопровод - подземный, наземный и (или) надземный газопровод, проложенный вне зданий до наружной конструкции здания [1]

Газопровод-ввод - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении.

Вводной газопровод - участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание, при его установке снаружи, до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.

Для подвода газа к жилому дому №3 выполнено ответвление длиной 50,6 м от существующего газопровода низкого давления, проходящего по ул. С. Лазо Ø76×3,5 [3].

При проектировании наружного газопровода должны быть соблюдены требования:

1. Расстояния между газопроводом в местах сближения и пересечения с электропроводами необходимо принимать в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

2. Способы сварки, конструктивные элементы, размеры сварных соединений должны соответствовать ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов». Электроды, сварочная проволока, флюсы должны подбираться в соответствии с маркой свариваемой стали и с температурой наружного воздуха, при которой осуществляется сварка. Размещение сварных соединений в стенах, перекрытиях и в других конструкциях здания не допускается.

3. При прокладке газопровода на опорах сварные стыки должны располагаться от края опоры (кронштейна) на расстоянии не менее 200 мм. Продольный шов не должен лежать на опоре.

4. Гидроизоляция фундаментов стоек выполняется из двух слоев рубероида.

5. Расстояния между опорами по стене здания принимают 3,5 м для труб Ду25; 3,0 м для труб Ду20, Ду15.

6. Кран на вводе в здание выполняется на высоте 1,6 м от уровня земли и на расстоянии не менее 0,5 м от оконных и дверных проемов.

Наружный газопровод защищается от атмосферной коррозии покрытием из двух слоев грунтовки и двух слоев краски или эмали желтого цвета (проложенный по фасаду здания - под цвет ограждающих конструкций), предназначенных для наружных работ до -35°С [3].

Внутренняя разводка

Внутренний газопровод - газопровод, проложенный от наружной конструкции здания до места подключения расположенного внутри зданий газоиспользующего оборудования [1]. План размещения газоиспользующего оборудования показан на рисунке 2.

Установка газовых приборов выполняется в соответствии с паспортами или инструкциями по монтажу заводов-изготовителей на оборудование. При этом должны быть соблюдены следующие условия:

1. Газовая плита устанавливается у стены из несгораемых материалов на расстоянии не менее 6 см от стены (в том числе от боковой стены). Изоляция предусматривается и от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны.

2. Оборудование для отопления (котел) должно располагаться на расстоянии не менее 10 см от стены от несгораемых материалов. Пол изолируется несгораемым материалом, обеспечивая предел огнестойкости не менее 0,75 ч. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса газоотопительного оборудования на 10 см.

3. В газифицируемом помещении должен находиться оконный проем с площадью остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения с форточкой или фрамугой в верхней части окна. В помещениях для установки отопительного аппарата дверь должна открываться наружу.

4. Отвод продуктов сгорания от отопительного аппарата и вентиляцию помещения необходимо осуществлять через обособленные каналы из напорных асбоцементных труб.

 

Рисунок 2 – План жилого дома и расположение газоиспользующего оборудования

Внутренний газопровод окрашивается под цвет стен жилого дома краской или эмалью в два слоя.

Учет расхода газа осуществляется объемным газовым счетчиком, установка которого выполняется в соответствии с СП 42-101-2003 [2].

При реализации данного проекта газоснабжения применены материалы, перечисленные в таблице 1 [3].

Газоснабжение частных жилых домов населенных пунктов является важной составной частью инженерного обустройства территорий, повышает качество жизни населения.

Таблица 1 – Спецификация

Поз.

Обозначение

Наименование

Кол.

Масса

ед. кг

Прим.

Газопровод-ввод

2

ГОСТ 3262-75

Бст2сп ГОСТ 380-88

Труба водогазопроводная 32×3,2, м

18,0

1,66

 

3

ГОСТ 3262-75

Бст2сп ГОСТ 380-88

Труба водогазопроводная 20×2,8, м

2,5

2,39

 

4

57×3,5 ГОСТ 10704-91

В10 ГОСТ 10705-80

Труба стальная электросварная, м

29,0

0,91

 

6

ТУ26-07-410-87

Кран пробковый натяжной муфтовый 11Б12бк, Ду20 Ру 0,01 МПа, шт

1

0,37

 

8

Серия 1-93 КМД 4.00

Опора I=2500, шт

13

9,31

 

9

57×3,5 ГОСТ 10705-91

В10 ГОСТ 10705-80

Труба стальная электросварная, м

52,0

4,00

На опоры

10

ГОСТ 26633-91

Бетон кл. В15F50, м3

1,63

 

На опоры

Газооборудование внутреннее

14

ГОСТ 3262-75

Бст2сп ГОСТ 380-88

Труба водогазопроводная 20×2,8, м

6,0

1,66

 

15

ГОСТ 3262-75

Бст2сп ГОСТ 380-88

Труба водогазопроводная 15×2,8, м

12,0

1,28

 

17

ТУ26-07-410-87

Кран пробковый натяжной муфтовый 11Б12бк, Ду20 Ру 0,01 МПа, шт

2

0,25

 

18

 

Фильтр магнитно-механический Ду20, шт

1

 

См общие указания п.19

19

ТУ1-647-0014-94

Счетчик объемный расхода газа RS 1,2 кл. G4, шт 1

1

2,5

 

20

 

Плита газовая ПГ4, шт

1

   

22

 

Аппарат отопительный газовый (котел) АОГВк-11,6-3, шт

1

   

25

57×2,0 ГОСТ 10705-91

В10 ГОСТ 10705-80

Труба стальная электросварная, м

0,75

2,71

На футляры

Список литературы:

1. СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы [Электронный ресурс] строит. нормы и правила: утв. Госстроем России 01.07.2003. - Режим доступа: http://dokipedia.ru/document/1724184.

2. СП 42.101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб [Электронный ресурс] утв. 26.06.2003. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200032042.

3. Чертеж проекта газоснабжения 700.06-ГСВ-366, выполненного ОАО ЦКБ «Монолит» для жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Городец, ул. С. Лазо, д. 3.

4. Особенности газификации (центральное газоснабжение) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://xn--80aaignvmyr1b.xn--p1ai/gazificaciafizlic/osobennosti-gazifikacii/.

Просмотров работы: 325