Обсуждение работы ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЗОНАТОРНЫХ УСТАНОВОК СТАНЦИЙ ВОДОПОДГОТОВКИ - Студенческий научный форум

X Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2018

Обсуждение работы ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЗОНАТОРНЫХ УСТАНОВОК СТАНЦИЙ ВОДОПОДГОТОВКИ

Матисов И.В. 1, Ковшиков Р.С. 1
1ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет»
  • Евстигнеева Юлия Викторовна 12.03.18 в 20:17 #
    Авторы пишут: "Освещенность на рабочих местах должна соответствовать нормам, предусмотренным СНиП II-4". ----------- Справка. Указанный Вами СНиП давно НЕ действует. Он был заменен на другой еще 01.01.1996 г.
  • Евстигнеева Юлия Викторовна 12.03.18 в 20:21 #
    Авторы пишут: "Расчет вентиляции, обеспечивающей воздухообмен, температуру и состояние воздушной среды, следует проводить согласно СНиП 2.04.05". ---------- Справка. И этот указанный Вами СНиП давно прекратил свое действие - был заменен другим еще с 01.01.2004 г.

Обсуждение работ закрыто!