Методика исследования: геоинформационные методы, анализ статистической информации по санитарно-химическим показателям сточных вод, прошедших очистку по материалам протоколов количественного химического анализа.
Результаты исследования: Очистные сооружения биологической очистки в поселке Колобово были введены в эксплуатацию в 1986 году. Проанализировав результаты ежеквартальных химических анализов проб воды за период с 2011 по 2015 гг., сделаны выводы, что самые загрязненные пробы имеют следующие показатели: аммоний-ион – 2 квартал 2014 года – выше ПДК (1,1 мг/дм3); нитрат-ион – 3 квартал 2014 года – выше ПДК (70 мг/дм3); нитрит-ион – 2 квартал 2015 года – выше ПДК (0,154 мг/дм3); ХПК – 3 квартал 2012 года – выше ПДК (57,41 мг/дм3); БПК – 4 квартал 2013 года – выше ПДК (5,6 мг/дм3); взвешенные вещества – 4 квартал 2015 года – ниже ПДК (6 мг/дм3); сухой остаток – 3 квартал 2015 года – в пределах нормы (1000 мг/дм3); нефтепродукты – 2 квартал 2015 года – в пределах нормы (0,05 мг/дм3); СПАВ анион – 3 квартал 2015 года – ниже ПДК (0,09 мг/дм3). Статистический анализ показателей качества сточных вод позволил сделать вывод о том, что самая высокая степень загрязненности отмечается во 2 и 3 кварталах года.
Длительный срок эксплуатации, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения. Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения окружающей среды необходимо провести реконструкцию сетей водопровода и канализации с использованием современных материалов, реконструкцию канализационной насосной станции и реконструкцию очистных сооружений.