Газоанализаторы предназначены для контроля содержания горючих и других газов в атмосфере газоиспользующих и иных объектов. [1]
Газоанализаторы можно классифицировать следующим образом
По назначению:
- сигнализаторы загазованности, предназначенные для контроля состояния атмосферы в помещениях и на объектах, где возможно образование взрывоопасных газовоздушных смесей либо превышение предельно допустимых концентраций оксида углерода. Приборы этой группы выдают световую/звуковую сигнализацию о превышении контролируемого параметра;
- системы аварийного отключения газа, предназначенные для непрерывного контроля состояния атмосферы на газоиспользующих объектах. Кроме выдачи светового и звукового сигнала в случае превышения концентрацией порога 1 («Тревога»), приборы этой группы в случае превышения порога 2 («Авария») автоматически приводят в действие исполнительные механизмы и устройства, прекращающие подачу газа к потребителям. Важной особенностью данных систем является свойство прекращать подачу газа в случае отключения питания или выхода сигнализатора из строя. Большинство приборов также осуществляет постоянный контроль состояния линий связи между рабочими блоками;
По исполнению:
- стационарные;
- переносные, с питанием от встроенных батарей аккумуляторов;
По методу забора пробы:
- диффузионные;
- с принудительным забором пробы при помощи ручного или встроенного микронасоса;
По количеству определяемых газов:
- одно- или многокомпонентные;
По режиму работы
- с постоянным или периодическим;
По типу используемых датчиков:
- термохимические;
- электрохимические;
- оптические.
В настоящее время промышленностью выпускается широкий спектр различных газоанализаторов, в том числе разработанных специально для нужд газовых хозяйств. Вместе с тем ряд производимых сегодня устройств, позиционируемых изготовителями как применимые на газоиспользующих объектах, изначально предназначались для других целей. Следует иметь в виду, что не всегда адаптация этих моделей производилась с учетом специфики газовой отрасли.
Сигнализаторы загазованности СЗ-1 предназначены для:
- непрерывного контроля содержания метана (природного газа) в воздухе коммунально-бытовых, жилых помещений; котельных различной мощности, работающих на природном газе и других зданиях;
- выдачи световой и звуковой сигнализации в случае возникновения в контролируемом помещении концентраций газа, соответствующих сигнальным уровням;
- выдачи сигналов для управления клапаном запорным газовым с электромагнитным управлением типов КЗГЭМ-У, КЗЭУГ с целью перекрытия трубопровода подачи газа при аварийной ситуации или (и) при подаче на сигнализатор внешнего управляющего сигнала;
- выдачи сигналов аварии на внешние устройства;
- запоминания состояния аварии.
Сигнализаторы могут также использоваться:
- для управления исполнительными устройствами, способными воспринимать сигналы, вырабатываемые сигнализаторами;
- в качестве светового и звукового индикатора сигналов внешних датчиков пороговых состояний параметров, сигнала о нарушении соединений с клапаном, подключенным к сигнализатору;
- в тандеме с клапаном газовым с тех характеристиками отличными от КЗГЭМ-У, КЗЭУГ.
Сигнализатор загазованности СЗ-1 выполнен в соответствии с ТУ 4215-001-96941919-2007.
Сигнализатор загазованности на природный газ СЗ-1 устанавливается в верхней части помещения над местами возможной утечки природного газа (над горелкой, ГРУ и т.д.). [2]
Сигнализаторы загазованности СЗ-2 предназначены для:
- непрерывного автоматического контроля содержания массовой концентрации оксида углерода в воздухе помещений потребителей газа: котельных, в жилом секторе коммунального хозяйства, на автостоянках и других объектах общепромышленного назначения;
- выдачи световой и звуковой сигнализации о достижении предельно-допустимых концентраций оксида углерода в рабочей зоне;
- приема сигналов «Авария» и «Неисправность» от внешнего устройства;
- выдачи сигналов «Авария» и «Неисправность» на внешнее устройство;
- перекрытия трубопровода подачи газа клапаном запорным газовым с электромагнитным приводом, унифицированным КЗГЭМ-У или клапаном запорным с электромагнитным управлением газовым КЗЭУГ при аварийной ситуации.
Сигнализатор загазованности СЗ-2 выполнен в соответствии с ТУ 4215-002-96941919-2007.
Сигнализатор загазованности на угарный газ СЗ-2 устанавливается на высоте около 150 см от пола, один прибор устанавливается на площадь 200 м² в соответствии с Инструкции Госгортехнадзора России РД-12-341-00. (Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать: независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.) [3]
Внутренние газопроводы выполняют из металлических труб (стальных и медных) и теплостойких многослойных полимерных труб, включающих в себя в том числе один металлический слой (металлополимерных). Многослойные металлополимерные трубы допускается использовать для внутренних газопроводов при газоснабжении природным газом жилых одноквартирных домов высотой не более трех этажей при условии подтверждения в установленном порядке их пригодности для применения в строительстве.Допускается присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре, в том числе теплостойкими гибкими многослойными полимерными трубами, армированными синтетическими нитями, при условии подтверждения в установленном порядке их пригодности для применения в строительстве.Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения допускаются в местах присоединения газоиспользующего оборудования и технических устройств, а также на газопроводах обвязки газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией предприятий-изготовителей. Прокладку газопроводов следует производить открытой или скрытой в штрабе. При скрытой прокладке газопроводов из стальных и медных труб необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии, обеспечить вентиляцию каналов и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб должна производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе должны быть проложены монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах. Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается.Для газопроводов производственных и сельскохозяйственных зданий, котельных, общественных, в том числе административного назначения, зданий и бытовых зданий производственного назначения следует предусматривать продувочные трубопроводы.
Отключающие устройства устанавливают: перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе);перед газоиспользующим оборудованием и контрольно-измерительными приборами;перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования;на продувочных газопроводах;на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с отключающим устройством на расстоянии более 10 м от места ввода.Установка отключающих устройств на скрытых и транзитных участках газопровода не допускается.
Рис.1. Схема системы контроля загазованности
Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен быть оснащен единым узлом учета газа в соответствии с нормативными правовыми документами Российской Федерации. При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы -стабилизаторы по ГОСТ Р 51982, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа. [4]
Для предотвращения вмешательства посторонних лиц следует предусмотреть пассивные меры защиты внутреннего газопровода. Рекомендуется одна из следующих пассивных мер или их сочетание:а) ограничение доступа посторонних лиц к газопроводу;б) неразъемные соединения;в) ограничение доступа к разъемным соединениям и техническим устройствам.
Для безопасной газификации зданий всех назначений следует предусматривать устройства и системы автоматического отключения подачи газа в случае аварийных ситуаций:- при превышении расходом газа допустимого значения, например в результате разрыва газопровода или несанкционированного вмешательства посторонних лиц, - установка в наружных газопроводах запорных клапанов (контроллеров) по расходу газа, автоматически перекрывающих подачу газа;- при появлении в газифицированном помещении довзрывоопасных концентраций газа или опасных концентраций оксида углерода - оборудование помещений датчиками загазованности, связанными с электромагнитным клапаном, перекрывающим подачу газа;- при появлении в газифицированном помещении признаков пожара (пламя, дым, тепловое воздействие, выделение газообразных продуктов горения) - размещение в газифицируемых помещениях пожарных извещателей, связанных с электромагнитным клапаном, перекрывающим подачу газа.
При газификации здания рекомендуется применять газоиспользующее оборудование, оснащенное автоматикой безопасности, обеспечивающей отключение подачи газа при погасании пламени горелки.Электромагнитный клапан допускается устанавливать как снаружи здания, так и внутри. При установке клапана рекомендуется предусмотреть пассивные меры защиты. [5]
Список использованных источников
Требование к внутренним газопроводам котельной [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://flaska.ru/179.html
Системы контроля загазованности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.systemgaz.ru/sistemi-kontrolya-zagazovannosti/
Применение и выбор систем автоматического контроля загазованности, систем аварийного отключения подачи газа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://studopedia.ru/9_53505_inzhenernoe-reshenie-primenenie-i-vibor-sistem-avtomaticheskogo-kontrolya-zagazovannosti-sistem-avariynogo-otklyucheniya-podachi-gaza.html
СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 : утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 г. № 780 : дата введ. 20.05.2011. - 70 с. : ил.
Федеральный закон . № 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений" от 30.12. 2009 г
6