Существует несколько программ, обеспецивающих сокращение потерь энергозатрат:
EnergyCSПотериv.3 - Программный комплекс EnergyCSПотери предназначен для выполнения расчетов потерь электрической энергии при передаче по сетям электроэнергетических систем любой сложности, а также для прогнозирования потерь.
Функционал программы:
Область применения
Расчеты технических и технологических потерь электроэнергии в электрических сетях.
Прогнозирование потерь электроэнергии.
Разработка мероприятий по снижению потерь электроэнергии.
Энергетический аудит.
Основные возможности
Ввод исходной модели осуществляется путем рисования схемы сети с использованием встроенного редактора расчетных схем и визуально соответствует электрической однолинейной схеме.
В процессе рисования модели проверяются связность сети и классы напряжения узлов. Модель сети состоит из объектов, соответствующих элементам сети: линий, трансформаторов, реакторов и т.п. Типы и марки элементов выбираются из встроенной справочной базы данных, параметры схемы замещения рассчитываются автоматически с учетом настройки элементов (например, РПН- или ПБВ-трансформаторов), числа секций батарей конденсаторов и т.п.
Допускается ввод модели в виде абстрактных узлов и ветвей, без определения объектов.
Параметры расчетной модели и результаты расчета выводятся в таблицы и на схему.
Графическое изображение схемы сети может быть разбито на множество визуально независимых участков — подсхем.
Схема может быть выведена на любой системный принтер формата от А4 до А0, а также передана в AutoCAD или другую графическую систему. Выходные таблицы можно выводить на системный принтер или передавать в MS Word или Open Office для оформления выходных документов на основе настраиваемых шаблонов.
Предусмотрены интерфейсы, позволяющие предавать в другие программы как данные модели, так и графическое изображение, а также получать модели из других программ, поддерживающих стандартные форматы. Поддерживаются формат ЦДУ, специальный формат XML, описанный в документации, стандартный CIM XML и текстовые форматы CSV.
Основные методики и требования к расчетам потерь электрической энергии сформулированы в Приказе № 326 Минэнерго.
РАП – стандарт:
Подпрограммы:
РАП-ОС-ст- Предназначена для расчета технических потерь в замкнутых сетях 35 кВ и выше и потерь на корону и обеспечивающей автоматическое проведение вариантных расчетов потерь для последующего расчета коэффициентов нормативной характеристики.
Дополнен блоком оптимизации УР по напряжению и реактивной мощности РАП-ОУР. Адаптирован для расчета замкнутых сетей всех классов напряжений, дополнен блоками расчета токов короткого замыкания и определения мест оптимальных размыканий;
Функционал программы:
Определяет структуру потерь по напряжениям, группам элементов (в линиях, трансформаторах), обусловленности потерь (нагрузочные, холостого хода в трансформаторах на корону и в изоляции КЛ);
структура потерь определяется как в целом по рассчитываемой сети, так и по районам, которые расчетчик может выделить в сети, задав принадлежность каждого узла и каждой ветви, а также по сетям каждого номинального напряжения внутри каждого района;
рассчитывает напряжения в узлах, потоки мощности и потери на участках схемы, а также потери напряжения (в процентах) в линиях и трансформаторах заданного коэффициента транформации;
рассчитывает потери электроэнергии от транзита электроэнергии по сетям 35–500 кВ;
рассчитывает потери электроэнергии при временном отключении оборудования;
рассчитывает потери электроэнергии при наличии реверсивных перетоков;
рассчитывает потери электроэнергии методом прямого расчета по данным телеизмерений;
рассчитывает потери электроэнергии при наличии нескольких расчетных схем.
Программа позволяет провести в автоматическом режиме вариантные расчеты потерь мощности при различных сочетаниях основных факторов (собственное потребление, генерация мощными станциями, перетоки по межсетевым связям и т.п.). Результаты этих расчетов являются исходной информацией для расчета коэффициентов нормативной характеристики технических потерь (НХТП) по программе РНХ-ст.
РНХ-ст - Предназначена для расчета коэффициентов нормативных характеристик технических потерь в замкнутых сетях 35 кВ и выше на основе результатов вариантных расчетов, проведенных по программе РАП-ОС-СТ;
Функционал программы:
Установившийся режим (УР) для сложных схем сетей с изолированными участками. Сети могут иметь как кольцевые участки (замкнутые сети), так и радиальные;
оптимальный режим в электрических сетях напряжением 35 кВ и выше по реактивной мощности и коэффициентам трансформации трансформаторов;
начальную эффективность установки средств КРМ;
точки оптимальных размыканий в сети;
токи короткого замыкания во всех узлах схемы сети.
База данных совместима с базой данных программы РАП-ОС. Поэтому после загрузки информации возникнет необходимость корректировки только некоторых полей таблиц, связанных с оптимизацией режима.
РАП-110-ст- Предназначена для расчета технических потерь и их нормативных характеристик в радиальных сетях 35-110 кВ;
Функционал программы:
Определяет структуру потерь по напряжениям, группам элементов (в линиях, трансформаторах), обусловленности потерь (нагрузочные, холостого хода в трансформаторах и в изоляции КЛ). Структура потерь определяется по каждой линии, в сумме по РЭС и ПЭС.
рассчитывает для режима максимальной нагрузки напряжения в узлах, потоки мощности и потери на участках схемы с указанием их доли (в процентах) в суммарных потерях, а также потери напряжения (в процентах) от ЦП до каждого трансформатора, потери напряжения в самом трансформаторе и на его шинах НН с учетом заданного регулировочного ответвления;
выделяет линии, являющиеся очагами потерь, и рассчитывает кратности превышения экономических уровней нагрузочных потерь и потерь холостого хода в них;
рассчитывает потери электроэнергии от транзита электроэнергии по сетям 35–110 кВ;
рассчитывает коэффициенты характеристик технических потерь (ХТП) по всем линиям ПЭС в целом;
рассчитывает структуру суммарных потерь электроэнергии в сетях РЭС и ПЭС отдельно по напряжениям 35, 110, 220 кВ,группам элементов (линии, трансформаторы) и обусловленности потерь (нагрузочные, холостого хода в трансформаторах и изоляции кабельных линий);
выдает список линий с максимальными потерями напряжения.
РАП-10-ст - Предназначена для расчета технических потерь и их нормативных характеристик в распределительных сетях 6-10 и 0,4 кВ;
Функционал программы:
Потоки активной и реактивной мощности, потери активной мощности и электроэнергии на участках фидеров 6–20 кВ с указанием их доли (в процентах) в суммарных потерях в фидере;
потери электроэнергии в каждой линии 0,4 кВ (или группе линий, если в одной строке задаются суммарные данные по нескольким линиям);
плотности тока на головных участках линий 6–20 и 0,4 кВ;
превышения экономических уровней нагрузочных потерь и потерь холостого хода в фидерах 6–20 кВ (очаги потерь);
потери напряжения от ЦП до каждого трансформатора 6–20/0,4 кВ (ТП) и в самом трансформаторе и напряжение (кВ) в каждом узле фидера;
напряжение на шинах 0,4 кВ ТП с учетом заданного регулировочного ответвления трансформатора, потери напряжения в линиях 0,4 кВ и напряжение в наиболее удаленной точке линии;
структуру суммарных потерь электроэнергии в сетях РЭС и ПЭС отдельно по напряжениям 6, 10, 20, 0,4 кВ, группам элементов (линии, трансформаторы) и обусловленности потерь (нагрузочные, холостого хода в трансформаторах и изоляции кабельных линий);
потери электроэнергии от транзита электроэнергии по сетям 6–20 кВ;
законы регулирования напряжения в ЦП для минимизации некачественной электроэнергии у потребителя;
токи короткого замыкания в участках фидеров с учетом влияния внешней сети;
список фидеров с максимальными потерями напряжения;
РОСП-ст- Предназначена для расчета технических потерь в оборудовании сетей и подстанций.
Функционал программы:
Трансформаторы собственных нужд (ТСН);
синхронные компенсаторы (СК) и генераторы, работающие в режиме СК;
батареи конденсаторов (БСК) и статические тиристорные компенсаторы (СТК);
шунтирующие реакторы (ШР);
токоограничивающие реакторы (ТР);;
трансформаторы дугогасящих реакторов;
измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН);
счетчики непосредственного включения (0,4 – 0,66 кВ);
устройства присоединения высокочастотной связи (УПВЧ);
ограничители перенапряжений (ОПН) и вентильные разрядники (РВ);
соединительные провода и шины распредустройств подстанций (ПС);
изоляторы воздушных линий (потери из-за токов утечки);
расход электроэнергии на плавку гололеда;
изоляция кабельных линий (диэлектрические потери в изоляции).
РАПУ-ст- Предназначена для расчета потерь, обусловленных погрешностями приборов учета электроэнергии, а также фактических, допустимых и нормативных небалансов электроэнергии на объектах (подстанция, РЭС, ПЭС, АО-энерго).
Функционал программы:
Фактический небаланс электроэнергии на объекте электрической сети (подстанция, РЭС, ПЭС, АО-энерго);
потери электроэнергии, обусловленные погрешностями системы учета, и допустимых небалансов двух видов – соответствующих фактическим и расчетным параметрам измерительных комплексов (ИК), фиксирующих поступление и отпуск электроэнергии на объекте.
Энергоэкспертсервис
Подпрограммы:
РТП 3.1; 3.2; 3.3-Комплекс программ РТП 3 предназначен для расчета режимных параметров, технических потерь мощности и электроэнергии, нормативных потерь в электрических сетях 0,38-220 кВ, а также для расчета допустимых и фактических небалансов, количества неучтенной электроэнергии в сети.
Функционал программы РТП 3.1
Решает следующие задачи:
Расчет установившегося режима с определением токов и потоков мощности в ветвях, уровней напряжения в узлах, коэффициентов загрузки линий и трансформаторов в разомкнутых электрических сетях 6(10), 35, 110, 220 кВ;
расчет потерь мощности и электроэнергии в разомкнутых и замкнутых электрических сетях 6(10), 35, 110, 220 кВ;
расчет двухфазных и трехфазных токов короткого замыкания в разомкнутых электрических сетях 6(10), 35, 110, 220 кВ;
оценка режимных последствий оперативных переключений в ремонтных и послеаварийных режимах распределительных сетей;
расчет потерь электроэнергии в дополнительном оборудовании: в приборах учета (ТТ, ТН, счетчики), в вентильных разрядниках, шунтирующих реакторах, синхронных компенсаторах, в ограничителях перенапряжения, в устройствах присоединения ВЧ-связи, в соединительных проводах и шинах подстанций, от токов утечки по изоляторам воздушных линий;
расчет потерь мощности и электроэнергии в изоляции кабельных линий;
расчет потерь мощности и электроэнергии на корону в воздушных линиях 110 кВ и выше;
расчет потерь электроэнергии, обусловленных допустимыми погрешностями приборов учета;
формирование расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций;
формирование сводной таблицы норматива потерь электроэнергии по ступеням напряжения с разбивкой на структурные составляющие.
Функционал программы РТП 3.2
Решает следующие задачи:
Расчет установившегося режима с определением токов и потоков мощности в ветвях, уровней напряжения в узлах, коэффициентов загрузки линий в электрических сетях 0,38 кВ (по схеме с учетом несимметричной нагрузки фаз и неполнофазного исполнения участков);
расчет потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях 0,38 кВ (по схеме с учетом несимметричной нагрузки фаз и неполнофазного исполнения участков);
расчет потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях 0,38 кВ без ввода схем (по обобщенным параметрам или по потере напряжения).
Функционал программы РТП 3.3
Решает следующие задачи:
Ведение баз данных по потреблению электроэнергии абонентами с привязкой их точек учета к схеме сети;
ведение баз данных о составе измерительных комплексов (классах точности приборов, их паспортных данных, фактических погрешностей);
расчет допустимого, фактического небалансов и количества неучтенной электроэнергии в разомкнутых электрических сетях с учетом фактического потребления присоединенных абонентов к узлам сети и допустимой метрологической составляющей потерь электроэнергии.
Таким образом, для того, чтобы мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению на предприятии были эффективны, они должны носить комплексный характер и проводиться систематически!
Переход на современные энергоэффективные решения — правильное решение, если вы хотите быть конкурентоспособным и добиться высокой прибыльности в современном мире бизнеса.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
URL: http://www.csoft.ru/about/ (дата обращения: 07.02.2017).
Syrlybaeva R., Movsum-zade N., Safiullina I., Puzin Y., Movsum-zade E. Polymer-metal complexes of polyacrylonitrile and its copolymers: synthesis and theoretical study [Текст]./ Syrlybaeva R., Movsum-zade N., Safiullina I., Puzin Y., Movsum-zade E.// Journal of Polymer Research. –2015. –Т. 22. –№ 6. –С. 18.
Karimov E.K., Kas'Yanova L.Z., Movsumzade E.M., Karimov O.K. Specific features of operation of nickel as a component of a catalyst for production of monomers [Текст]./Karimov E.K., Kas'Yanova L.Z., Movsumzade E.M., Karimov O.K.// Russian Journal of Applied Chemistry. –2015. –Т. 88. –№ 2. –С. 289-294.
Мовсумзаде Э.М., Никитина А.А., Беляева А.С. Математическое моделирование процессов нефтевытеснения [Текст]./Мовсумзаде Э.М., Никитина А.А., Беляева А.С.// Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. –2015. –№ 7. –С. 16-19.
Сафиуллина И.И., Дубинина А.Е., Бабаев Э.Р., Мовсум-Заде Э.М. Комплексы акрилонитрила и его сополимеров как эффективные антимикробные присадки [Текст]./Сафиуллина И.И., Дубинина А.Е., Бабаев Э.Р., Мовсум-Заде Э.М.// Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. –2015. –№ 11. –С. 39-42.
10