В вентиляции для оценки неравномерности распределения газа по высоте помещения используется коэффициент [1]:
, (1)
где c – концентрация газа в рабочей зоне, мг/м3; cп - концентрация газа в приточном воздухе, мг/м3; cух –концентрация газа в удаляемом из помещения воздухе, мг/м3.
Для некоторых производствmг приведен в работах [1, 2]. Используем коэффициент mг для оценки неравномерности распределения дымовых газов по высоте помещения.
Выразим концентрацию дымовых газов в удаляемом воздухе через mг:
. (2)
Рассмотрим систему из 2 сообщающихся между собой объемов помещения, приведенную на рис. 1.
Рис. 1. Схема взаимодействия двух объемов помещения.
Lв - объем вытяжки из первого и второго объема помещения соответственно, м3/с; Lп - объем притока в первый и второй объем помещения соответственно, м3/с; L12 - объем воздуха, перетекающего из первого объема во второй, м3/с; G(t)– интенсивность выделения дымовых газов, мг/с.
Составим 2 уравнения материального баланса по дымовым газам, соответствующие каждому объему:
, (3)
где t – время, с; А – средний по помещению коэффициент турбулентного обмена м2/с; S –площадь помещения, м2; l –расстояние между центрами объемов, м; V – величины объемов, м3.
Подставляя значение cухиз выражения (2) в уравнения (3) получим:
. (4)
Преобразуя уравнения (4), получим систему неоднородных дифференциальных уравнений:
(5)
Начальным условием для решения системы (5) является: t=0, c1=c10, c2=c20.
Решая аналитически систему (5) получим:
, (6)
. (7)
Используем полученные результаты для расчета изменения концентраций дымовых газов в помещении длинной 10м, шириной 6м и высотой 5м. Помещение было разделено на два объема высотой 4м и 1м. Объем притока в первый объем составлял 720 м3. Интенсивность выделения дымовых газов составляла 100 мг/cм3. Средний коэффициент турбулентного обмена принимался равным 0,35 м2/с [4].
Результаты расчетов изменение концентраций дымовых газов в объемах по зависимостям (6) и (7) приведены на рис. 2.
Рис.2. Изменение концентраций дымовых газов в объемах. 1, 2 – концентрация в первом и втором объеме соответственно.
Таким образом, разработанный подход позволяет изучить концентрации дымовых газов в помещении с учетом коэффициента неравномерности их распределения по высоте помещения.
Библиографический список
1. Бенодекар Р.В. Численный расчет обтекания выступов на плоскости / Р.В. Бенодекар, А.Дж.Г. Годдард, А.Д. Госман, Р.И. Исса // Аэрокосмическая техника. - 1986. -Т.4, № 2. - С. 125-134.
2. Бодров В.И. Отопление и вентиляция сельскохозяйственных зданий и сооружений / В.И. Бодров, А.Г. Егизаров, Е.С. Козлов. Н. Новгород: Энергоиздат, 1995.-129 с.
3. Бриджмен П.В. Анализ размерностей / П.В. Бриджмен. Пер. с англ. М.- Л.: ОНТИ.- 1934.-412 с.
4. Ахмедов Р.Б. Аэродинамика закрученной струи / Р.Б. Ахмедов. - М.: Энергия, 1977. – 240 с.