Работа тепловых электрических централей /ТЭЦ/ сопровождается использованием большого количества природной воды и сбросом сточных вод разного уровня загрязненности. Доля ТЭЦ в общем объеме потребления пресной воды в промышленности России составляет около 70% / 21 км3/год /, из которых 90% /19 км3/год/ возвращается в поверхностные водные источники /в том числе 96% нормативно-чистых и 4% загрязненных стоков/.
Вода на ТЭЦ используются для заполнения контура паротурбинной установки и компенсации потери пара и конденсата во время работы подпитки тепловых сетей, а также для отвода теплоты в конденсаторах турбин и вспомогательных теплообменниках.
Восполнение потерь пара и конденсата для паровой турбины ПТ-60/90-13 предполагается осуществлять дистиллятором, получаемым в испарительной установках. Такой метод подготовки добавочной воды называется термическим обессоливанием воды.
Анализ параметров отечественных оборудования показал целесообразность использования для восполнения потери конденсата в турбоустановке ПТ-60/90-13 одноступенчатой испарительной установки поверхностного типа И-250-II .Технико-экономические показатели турбоустановки до и после модернизации представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Технико-экономические показатели турбоустановки до и после модернизации
№ п/п |
Наименование и обозначение величин |
Размерность |
До модернизации |
После модернизации |
||
(Dисп=1,6 т/ч) |
(Dисп=3,2 т/ч) |
(Dисп=11,6 т/ч) |
||||
1 |
Мощность турбины: электрическая теплофикационная |
МВт |
60 56 |
60 56 |
60 56 |
60 56 |
2 |
Полный расход тепла на турбоустановку: QТУ |
МВт |
191 |
193,1 |
195,4 |
197,3 |
3 |
Расход тепла на турбоустановку по производству тепла QТ |
МВт |
56,6 |
56,6 |
56,6 |
56,6 |
4 |
Расход тепла на турбоустановку по производству электроэнергии Qэ |
МВт |
125,8 |
128 |
130 |
132,235 |
5 |
Коэффициент полезного действия турбоустановки по производству электроэнергии |
% |
48 |
47 |
46 |
45 |
6 |
Удельный расход пара на выработку одного кВт/ч электроэнергии: d |
кг/(кВт*ч) |
4,626 |
4,68 |
4,74 |
4,783 |
7 |
Удельный расход условного топлива на производства электроэнергии bэ |
г/(кВт*ч) |
285,971 |
291 |
296,3 |
300,668 |
8 |
Удельный расход тепла на производство электроэнергии: qтуэ |
кДж/(кВт*ч) |
7546,287 |
7679,564 |
7820,282 |
7934,117 |
Наличие испарительные установки при максимальной производительности конденсата 12,2 т/ч ведет к увеличению расхода тепла на турбоустановку на 3. 2% коэффициент полезного действия по производству электроэнергии на 3% и составляет 45%.
Потери связанные с понижением КПД турбоустановки компенсируются экономией химически очищенной воды стоимость которой составляет 27 руб. 12 коп. за тонну. Общая стоимость полученного конденсата в испарительной установки составляет 23090899 руб. в год при установленном числе часов турбоустановки ПТ-60/90-13 в год 7600 ч/год
Список использованных источников
1 В.М. Ловыгин Тепловые электрические станции / М.: Издательский дом МЭИ. 2007.- 466 с.