Рисунок Схема естественной вентиляции МЖД.
Располагаемое расчетное давление рассчитывается по формуле, Па
где - удельный вес наружного воздуха при ;
- удельный вес внутреннего воздуха;
Hi – разность отметок приточного устройства и верхней точки вентиляционного канала.
где, g – ускорение свободного падения.
в том случае, если выполняется равенство где - удельный вес наружного воздуха при фактической температуре;
k – коэффициент динамического давления;
аэродинамический коэффициент на фасаде здания
аэродинамический коэффициент на крыше здания
скорость ветра, м/с
плотность наружного воздуха кг/м3.
Система естественной вентиляции работает
,
где, - потери давления в системе
Следовательно,
,
S – характеристика сопротивления сети системы вентиляции, Па/(м3/ч)2;
n – показатель режима движения воздуха.
Выразим из описанных выше закономерностей, значение фактического расхода воздуха, проходящего через систему естественной вентиляции.
,
,
,
В результате получаем расчетную формулу для расчета фактического расхода воздуха в зависимости от температуры наружного воздуха и скорости ветра.
, м3/ч
Исходя из ранее полученных зависимостей воздухообмена, а так же статистических метеоданных [Погода в 243 странах мира URL: http://rp5.ru/], были получены графики показывающие отношение фактического расхода воздуха к расчетному.
Рисунок График изменения температуры наружного воздуха в течении 2014 года р.п.Вача.
Рисунок График изменения отношения фактического расхода воздуха к расчетному за 2014 год.