Переход к гибкому объектно-ориентированному противопожарному нормированию [1] ставит новые задачи повышения пожарной безопасности в строительстве, в том числе в вопросах обоснования и разработки объемно-планировочных и инженерно-технических решений зданий и сооружений. В связи с этим моделирования термогазодинамических процессов пожара позволяет оценить эффективность проектных решений, направленных на повышение пожарной безопасности людей. В качестве объекта моделирования пожара в работе выбрано производственное помещение с постоянными рабочими местами в технологическом процессе которого обращаются горючие жидкости.
В настоящее время разработаны три основные группы термогазодинамических моделей пожара [2,3,4,5]: интегральная, зонная и полевая. Каждая из этих моделей основаны на ряде допущений и имеет собственную область применения. Ко всему прочему, интегральная и зонная математические модели пожара являются основными моделями, отвечающими на вопросы устройства аварийной и противодымной вентиляции.
Аналитическое решении интегральной математической модели [6,7] не позволяет учитывать функционирования вентиляционных систем при моделировании пожара, что искажает действительную картину моделируемых процессов и может стать причиной как социальных, так и экономических потерь.
В работе представлена математическая схема [8,9] позволяющая перейти от содержательного к формальному описанию термогазодинамических процессов в начальной стадии пожара в условиях функционирования вентиляционных систем.
Целью моделирования является описание динамики нарастания опасных факторов пожара в условиях функционирования вентиляционных систем.
В докладе обозначены совокупности величин, описывающих процессы функционирования реальной системы и образующие в общем случае следующие подмножества:
входных воздействий на моделируемую систему:
геометрические размеры помещения;
физико-химические характеристики пожарной нагрузки;
начальные условия.
(1)
внутренних (собственных) параметров моделируемой системы:
скорость газификации;
линейная скорость распространения пламени;
скорость тепловыделения и теплопоглощения;
конвективные потоки.
(2)
воздействий внешней среды:
температура наружного воздуха;
массопотоки, создаваемые вентиляцией.
(3)
выходных характеристик системы:
среднеобъемная плотность;
среднеобъемные концентрации компонентов;
среднеобъемная оптическая плотность;
среднеобъемное давление.
(4)
Непрерывно-детерминированная модель термогазодинамических процессов пожара в условиях функционирования вентиляционных систем разрабатывалась на основе уравнения общего вида:
(5)
где - n – мерные векторы;
- вектор функция которая определена на некотором (n+1) – мерном множестве и является непрерывной.
Предложенные уравнения моделируемой системы основаны на фундаментальных законах природы: сохранения массы и энергии.
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Обозначены условия единственности решения.
Проблемой приведения данной системы зависимостей заключается в нахождении функциональной зависимости неорганизованного притока воздуха за счет разности избыточного давления, создаваемого при пожаре в условиях функционирования системы дымоудаления. Экспериментальное исследование на основе физического моделирование позволит получить необходимые зависимости и найти аналитическое решения системы дифференциальных уравнений.
Список литературы:
Кошмаров А.Ю. Развитие пожара в помещении. Горение и проблемы тушения пожаров. – Сб. науч. тр. ВНИИПО МВД СССР. – М., 1955 Вып. 5. С. 31-45.
Волянин, Е. Влияние конвективной колонки на распределение давления и на положение плоскости равных давлений / Е. Волянин// Противопожарная техника и безопасность. – М.: ВИПТШ, 1981.–С. 40 – 46.
Кошмаров Ю.А., Рубцов В.В. Процессы нарастания опасных факторов пожара в производственных помещениях и расчет критической продолжительности пожара. – М.: МИПБ МВД России, 1999. – 89 с.
Моделирование пожаров и взрывов / Под общ. ред. Н.Н. Брушлинского и А.Я. Корольченко. – М.: Изд. «Пожнаука», 2000. – 482 с.
Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности. Приказ МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382 // ФГУ ВНИИПО МЧС России. – 71 с.
Однолько, А.А. Определение величины пожарного риска в производственном помещении с выделением горючих жидкостей и газов / А.А. Однолько, И.В. Ситников// Научный вестник Воронеж. гос. арх.-строит. ун-та. Строительство и архитектура. – 2011. – Вып. 3 (23). – С. 125–133.
Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: Учеб. для вузов – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2001. – 343 с.
Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: Изд. «Наука», 1978 г., - 400 с.