Для определения вероятности аварийной ситуации и оценке последствий взрывов топливно-воздушных смесей на опасных производственных объектах необходим расчёт массы горючих веществ, которые могут выделиться в окружающую среду при разгерметизации оборудования, расчеты категорий взрывоопасности и относительных энергетических потенциалов технологических блоков.
Энергетический потенциал взрывоопасности Е(кДж) блока определяется полной энергией сгорания парогазовой фазы, находящейся в блоке, с учетом величины работы ее адиабатического расширения, а также величины энергии полного сгорания испарившейся жидкости с максимально возможной площади ее пролива.
По значениям общих энергетических потенциалов взрывоопасности Е определяются величины других показателей, характеризующих уровень взрывоопасности технологических блоков (стадий). Для определения относительного энергетического потенциала взрывоопасности Qвтехнологического блока можно воспользоваться расчетной формулой:
По значениям относительных энергетических потенциалов Qви приведенной массе парогазовой среды mосуществляется категорирование технологических блоков. Классификация приведена в таблице 1.
Таблица 1. показатели категории взрывоопасности технологических блоков
|
Масса вещества, участвующего во взрыве, может быть определа по «Методическим указаниям по оценке последствий аварийных выбросов опасных веществ» РД 03-26-2007. В соответствии с п. 48 указаний масса топлива, находящаяся во взрывоопасных пределах и способная участвовать в процессе горения или детонации принимается не более 10 % всей массы выделившегося вещества. Масса выделившегося вещества принимается по расчету методики, прилагаемой к «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».
Такая расчетная методика позволяет оценить различные параметры воздушных ударных волн и определитьвероятные степени поражения людей и повреждений зданий. Для дополнительного обоснования применения указанной методики целесообразно выполнить расчет вероятности возникновения аварийной ситуации для 2-х режимов взрыва - детонация паровоздушной смеси и дефлаграция паровоздушной смеси.
Список литературы
1. Постановление Госгортехнадзора России от 26.06.01 № 25 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей».