ТЕПЛОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОКОВ

Кологривых А. С., Семиненко А.С.
 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

В последнее время большую популярность приобретают тепловые насосы [3]. Впервые такая установка, использующая сточные воды, как источник низкопотенциального тепла, была внедрена в Японии для теплоснабжения одного из районов Токио. Кроме того данный проект уникален тем, что использовались неочищенные, необработанные сточные воды, что позволяет использовать тепловые насосы не только на очистных станциях, но и на станциях перекачки и канализационных сетях.

В дальнейшем ожидается значительное увеличение использования сточных вод в качестве источника низкопотенциального тепла.

Объем канализационных стоков (табл. 1), производимых в огромных количествах большими городами, практически не изменяется в течение года. Температура сточных вод ниже температуры наружного воздуха в летнее время и выше в зимнее (табл. 2). Это делает их идеальным источником низкопотенциального тепла для использования в тепловых насосах. По некоторым оценкам, в городские коммуникации вместе со сточными водами сбрасывается около 40% использованного тепла.

Табл. 1. Энергетический потенциал сточных вод по данным на 2001 г. [1]

Субьект РФ

Сбросы суточных вод,

млн. м3

Валовый

потенциал,

млн. т.у.т.

Технический потенциал,

млн. т.у.т.

Центральный федеральный округ

9828

14,017

2,803

Северо-западный федеральный округ

12376

17,651

3,530

Южный федеральный округ

9748,2

13,903

2,781

Приволжкий федеральный округ

8841,8

12,610

2,522

Уральский федеральный округ

3472,3

4,952

0,991

Сибирский федеральный округ

8603

12,270

2,454

Дальневосточный федеральный округ

1803,5

2,572

0,514

Российская Федерация в целом

54672,8

77,977

15,595

Табл. 2. Ориентировочные параметры систем утилизации [1]

Объект применения (потребитель)

Температура

сточных вод, 0С

Ориентировочная

тепловая мощность, кВт

Внутриквартирные сантехнические устройства (ванны, раковины и т.п.)

30-35

1-5

Выпуски из многоэтажных зданий

30

100-300

Канализационно-насосные станции микрорайона

18-22

400-6000*

Индивидуальные дома и коттеджи (утилизаторы на местных очистных сооружениях)

15

10-15

Городские и поселковые

очистные сооружения

15-18

**

* в зависимости от размеров станций и прилегающих микрорайонов;** при значительном ресурсе в зависимости от тепловой нагрузки потребителя.

Так с апреля 1995 по март 1996 года указанная выше тепловая станция обеспечила 37 741 ГДж тепловой энергии для охлаждения воды и 9 151 ГДж для получения горячей воды [1]. В августе 1995 года коэффициент преобразования теплонасосной установки составил 4,3. В феврале 1996 года – 3,9.

Общие изменения в экономике России должны привести к пересмотру взглядов на использование нетрадиционных источников энергии. Учитывая, что территория нашего государства находится в широтах, где наружная температура воздуха опускается ниже 0°С в течение 6–8 месяцев в году, в России расход топлива на теплоснабжение превосходит расход топлива на электроснабжение в 1,5–2 раза. Следовательно, с ростом цен на топливо, тарифов на его доставку возникает необходимость решать задачи по уменьшению потребления топливных ресурсов.

Существует также проблема изношенности тепловых сетей в системах централизованного теплоснабжения. Холодная зима 2002–2003 годов, оставив без тепла целые регионы России, наглядно это продемонстрировала. В связи с вышеуказанными проблемами решение вопросов энергосбережения и надежного теплоснабжения приобрело колоссальное значение.

Идея возврата части тепловой энергии, уходящей в канализацию с горячей водой не нова: обычная схема включает в себя тепловой насос и систему теплообменных устройств, которые устанавливаются на очищенных стоках. Тепловой насос, отбирая от стоков низкопотенциальную энергию, повышает температуру теплоносителя в выходном контуре. Главным недостатком такого решения является проблема ретранспортировки полученной энергии.

Недостаток устраняется, если оборудовать такой системой не городской коллектор, а например отдельный дом. В этом случае отбор энергии придется производить от неочищенных стоков, что потребует создания непростых теплообменных устройств [2]. Теплообменник не должен препятствовать движению стоков загрязненных всевозможными твердыми, волокнистыми жировыми и прочими включениями. Неизбежное заиливание стенок не должно существенно ухудшать режим отбора тепла. Необходимо предельно снизить эксплуатационные затраты и упростить обслуживание системы. Учитывая сравнительно большой срок окупаемости (4-5 лет), требуется обеспечить соответствующую долговечность системы.

Нормы расхода горячей воды и энергии для ее приготовления в расчете на одного человека за один месяц составляют 7,05 м3 и 0,19 Гкал соответственно. Стоимость 1м3 воды составляет 11 руб., стоимость 1 Гкал 1171 руб., включая НДС (данные приведены для г.Белгорода).

Для определенности проведем расчеты на один подъезд пятиэтажного дома. В таком подъезде проживает порядка 50 чел. Объем стока горячей воды составит:

50 * 7,05 = 352,5 м3/мес. или 11,75 м3/сут.

Учитывая, что основное потребление приходится на 3-4 вечерних часа и 1-2 утренних, примем продолжительность эффективного теплосъема равной 6 ч, т.е. усредненный поток составит 1,96 м3/ч.

Энергосодержание этих стоков составит:

= 61,4 кВт.ч

Поскольку снять удастся только 40-50% энергии, то в итоге получаем порядка 28 кВт.час. Учитывая, что тепловой насос на каждый отобранный от среды 1 кВт.ч энергии затрачивает примерно 0,25 кВт.ч электроэнергии, мощность теплового насоса должна составлять 7 кВт. Стоимость теплового насоса составляет примерно 15 тыс. руб. за один 1 кВт, т.е. необходимый нам насос будет стоить 105 тыс. руб. Остальное оборудование и монтаж будут стоить примерно 70 тыс. руб.

Возвращаемая энергия в денежном выражении составит:

0,19 Гкал * 50 чел. * 0.5 * (1171 + 11) руб.= 5614,5 руб./мес.

Затраты на электроэнергию составят:

10 кВт * 6ч * 30 дн. * 1,81 руб./кВт.ч = 3258 руб.

Срок окупаемости составит:

На самом деле срок окупаемости будет короче, поскольку стоимость горячего водоснабжения будет неуклонно расти. Только в 2011 г. эти цены возросли в среднем на 23%.

Использование тепловых насосов в системе возврата тепловой энергии могло бы считаться очень эффективным при значительно меньшей их стоимости. Но импортное оборудование такого плана очень дорого. Как ожидается, использование тепла сточных вод уменьшит потребление энергии и выброс парниковых газов. Применение этой системы уменьшает потребление энергии на 20%, выброс CО2 и NOx на 40 и 37% соответственно.

Литература:

Васильев, Г.П. О тепловом ресурсе сточных вод и его использовании / Васильев Г.П.,Закиров Д.Г.,Абуев И.М.,Горнов В.Ф. // Водоснабжение и канализация. – 2009.- № 7-8. Ройзен, А.М. Использование низкопотенциального сбросного тепла с помощью тепловых насосов / А.М. Ройзен // Энергосовет. – 2010. - № 2 (7). Семиненко А.С. О тепловых насосах [Электронный ресурс] // IV Международная студенческая электронная научная конференция «СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2012», Российская Академия Естествознания: [сайт] Семиненко А.С., Кологривых А.С. – Режим доступа: http://www.rae.ru/forum2012/15/2550 (проверено: 12.03.2012). Шилкин, Н.В. Утилизация тепла канализационных стоков / Н.В. Шилкин // Сантехника. - 2003. - №1. Объедкова О.И. Эффективность применения тепловых насосов / Объедкова О.И., Кондратов И.С., Семиненко А.С. // Современные наукоемкие технологии. 2013. № 8-1. С. 43-44.