Данная работа направлена на расчет зон поражения тепловым излучением при образовании огненного шара в результате аварии на автоцистерны, перевозящей бензин. Огненным шаром называется крупномасштабное диффузионное горение, реализуемое при разрыве резервуара с горючей жидкостью или газом под давлением с воспламенением содержимого резервуара. Расчет проводился на основании существующих расчетных методик вручную и с использованием программного комплекса «ТОКСИ+». Для оценки максимально возможных последствий принималось, что в результате аварии в пределах воспламенения оказалось 60% топлива, перевозившегося в цистерне. По результатам расчета построено дерево развития событий, определены и нанесены на карту радиусы зон поражения в соответствующем масштабе, а также сопоставлены результаты, полученные при использовании различных методик расчета. Размеры зон поражения приведены в таблице.
Размеры зон поражения
Интенсив.излуч. кВт/м2 |
Методика, 2010 |
ГОСТ 12.3.047-98 |
Интенсив.излуч. кВт/м2 |
Методика, 2010 |
ГОСТ 12.3.047-98 |
||||
Радиус зоны поражения, м |
|||||||||
14,8 |
288,46 |
196,46 |
7 |
425,12 |
265,43 |
||||
13,9 |
298,72 |
201,8 |
4,2 |
539,05 |
319,34 |
||||
10,5 |
347,19 |
226,72 |
1,4 |
855,19 |
461,44 |