Водяные пары поступают в животноводческое помещение при дыхании животных и испарение воды с поверхности кожи, это основной источник – до 75% общего количества влаги в помещении. Дополнительно, влага поступает с поверхности пола и других ограждающих конструкций, а также с атмосферным воздухом. Часовой обмен вентиляции по влажности рассчитывают в переходные периоды года – в марте или в ноябре, когда влажность атмосферного воздуха довольно высокая, а температура не позволяет усилить вентиляцию путем открытия окон и дверей.
В коровнике длиной 72 м, шириной 21м и высотой 3 м размещены 100 коров, из них 20 коров живой массой 400 кг и удоем 10 л, 20 коров живой массой 500 кг и удоем 10 л, 20 коров живой массой 600 кг и удоем 15 л, 20 коров живой массой 400 кг стельных сухостойных и 20 коров живой массой 600 кг стельных сухостойных. Температура воздуха в помещении + 10°С, наружного – 5° С, высота вытяжных труб – 7м, относительная влажность в помещении – 70 %. Внутренняя кубатура помещения – 4536 м3.
Расчет ведут по формуле:
,
где: L – часовой объем вентиляции, необходимый для поддержания влажности воздуха помещения в пределах оптимальных норм
(70 – 80 %), м3/ч ;
Q – количество влаги, выделяемой животными плюс испарения с поверхности пола и других ограждающих конструкций, г/ч;
q1–абсолютная влажность воздуха помещения при оптимальных относительной влажности и температуре воздуха, г/м3
q2 – абсолютная влажность вводимого в помещение атмосферного воздуха, в переходный период года Для условий Татышлинского района РБ этот показатель составляет 2,65 г/м3.
Определяем количество водяных паров, выделяемых всеми животными, размещенными в приведенном выше коровнике:
404 г/ч × 20 кров живой массой 400 кг удоем 10 л = 8080 г/ч
455 г/ч × 20 коров живой массой 500 кг удоем 10 л = 9100 г/ч
549 г/ч × 20 коров живой массой 600 кг удоем 15 л = 10980 г/ч
380 г/ч × 20 коров живой массой 400 кг стельные сухостойные = 7600 г/ч
489 г/ч × 20 коров живой массой 600 кг стельные сухостойные = 9780 г/ч
Итого: 45540 г/ч.
Таким образом, все животные за 1 час выделяют в помещение 45540 г водяных паров.
Дополнительно с пола и других влажных поверхностей (кормушки, поилки и др.) за 1 час поступает примерно 10 % от общего количества влаги, выделенной животными, что составляет 4554 г/ч, следовательно, в помещение ежечасно поступает влаги 50094 г/ч = 45540 + 4554.
Для расчета абсолютной влажности воздуха помещения (q1) по таблице максимальной упругости водяных паров находим, что максимальная влажность воздуха при + 10°С равна 9,17, а относительная влажность в коровнике должна быть 70 %.
Составим пропорцию:
9,1 – 100 q1 = (9,17 × 70) : 100 = 6,42 г/м3
q1 – 70
Абсолютная влажность вводимого в помещение атмосферного воздуха (q2) при температуре около минус 5°С в зоне Татышлинского района РБ составляет 2,65 г/м3.
Подставив данные в формулу для определения часового объема вентиляции, получим:
Lн2о = = 13287,5 м3/ч
Определяем кратность воздухообмена за час:
Кр = 13287,5: 4536 = 2,9 раз в час
Определяем общую площадь сечения вытяжных каналов, которая обеспечит расчетный объем вентиляции.
Расчет производим по формуле:
,
где: SB– искомая площадь сечения вытяжных каналов, м2;
L – расчетный объем вентиляции, м3/ч;
v – скорость движения воздуха в вентиляционном канале, м/ч ( при Δt = 15°C и высоте вытяжной трубы 7 м, v = 1,34 м/с)
t – расчетное время, 3600 сек.
м2,
Если площадь сечения одной вытяжной трубы принять равной 0,81 м2 (0,9 м × 0,9 м = 0,81 м2), тогда количество вытяжных труб будет:
2,75 м2 : 0,81 = 3,4 ≈3 трубы
При определении общей площади сечения приточных каналов исходят из того, что она составляет 80 % (0,8 части) от площади сечения вытяжных каналов тогда,
Sп = 2,75 × 0,8 = 2,2 м2
Если принять, что площадь сечения одного приточного канала равна 0,09 м2 (0,3м × 0,3м), тогда количество их будет:
Nп = 2,2 : 0,09 ≈24 штуки.
Таким образом, из расчетов можно сделать вывод, что в климатических условиях нашей республики устройство приточных каналов нецелесообразно, так как это может привести к снижению температуры воздуха в зимний период. Приток воздуха следует организовать принудительный по центральному воздуховоду с подогревом воздуха, с помощью калорифера, в особо холодные дни
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Фамилия, имя, отчество (полностью) Давлетова Лилия |
Учреждение, факультет, курс Башкирский государственный аграрный университет Факультет биотехнологий и ветеринарной медицины, 4 курс |
Адрес (с индексом) г.Уфа, ул Аксакова д.42, кв. 3 |
E-mail elena_tsepeleva@mail.ru |
Название доклада Расчет объема вентиляции по водяным парам в коровнике на 100 коров СПК «Базы» Чекмагушевского района Республики Башкортостан |
Название секции (конференции) Проблемы зоогигиены и ветеринарной санитарии в животноводстве |
Оплата организационного взноса участника электронной конференции от 14.02.2013г, №0047 (сумма, номер платежного документа, дата оплаты) |