В конюшне длиной 30 м, шириной 9м и высотой 2,7 м размещены 20 рабочих лошадей. Из них 9 рабочих лошадей живой массой 400 кг, 6 рабочих лошадей живой массой 600 кг, 4 рабочие лошади живой массой 800 кг и 1 жеребец - производитель живой массой 800 кг. Температура воздуха в помещении + 5°С, наружного – 1,8° С, высота вытяжных труб – 6м, относительная влажность в помещении – 70 %. Внутренняя кубатура помещения – 729 м3.
Расчет ведут по формуле: ,
где: L – часовой объем вентиляции, необходимый для поддержания влажности воздуха помещения в пределах оптимальных норм
(70 – 80 %), м3/ч ;
Q – количество влаги, выделяемой животными плюс испарения
с поверхности пола и других ограждающих конструкций, г/ч;
q1–абсолютная влажность воздуха помещения при оптимальных относительной влажности и температуре воздуха, г/м3
q2 – абсолютная влажность вводимого в помещение атмосферного воздуха, в переходный период года (в условиях г Уфы этот показатель составляет 1,98 г/м3).
255 г/ч × 9 рабочих лошадей живой массой 400 кг = 2295 г/ч
349 г/ч × 6 рабочих лошадей живой массой 600 кг = 2094 г/ч
385 г/ч × 4 рабочих лошадей живой массой 800 кг = 1540 г/ч
508 г/ч × 1 жеребец - производитель живой массой 800 кг = 508 г/ч
Итого: 6438 г/ч
Таким образом, все животные за 1 час выделяют в помещение 6438 г водяных паров.
Дополнительно с пола и других влажных поверхностей (кормушки, поилки и др.) за 1 час поступает примерно 10 % от общего количества влаги, выделенной животными, что составляет 643,8 г/ч, следовательно, в помещение ежечасно поступает влаги 7081,8г = 6438г + 643,8г
Для расчета абсолютной влажности воздуха помещения (q1) по таблице максимальной упругости водяных паров находим, что максимальная влажность воздуха при + 5°С равна 6,53, а относительная влажность в конюшне должна быть 70 %.
Составим пропорцию:
6,53 – 100 q1 = (6,53 × 70) : 100 = 4,6 г/м3
q1 – 70
Абсолютная влажность вводимого в помещение атмосферного воздуха (q2) 1,98 г/м3
Подставив данные в формулу для определения часового объема вентиляции, получим:
Lн2о = = 2702,9 м3/ч
Определяем кратность воздухообмена за час:
Кр = 2702,9: 729 = 3,7 ≈ 4 раза в час
Общую площадь сечения вытяжных труб получим по формуле:
м2,
Если площадь сечения одной вытяжной трубы принять равной 0,81 м2 (0,9 м × 0,9 м = 0,81 м2), тогда количество вытяжных труб будет:
Nв = 094 : 0,81 = 1,2 ≈ 1 труба;
При определении общей площади сечения приточных каналов исходят из того, что она составляет 80 % (0,8 части) от площади сечения вытяжных каналов тогда,
Sп = 1,2×0,8 = 0,96 м2
Если принять, что площадь сечения одного приточного канала равна 0,09 м2 (0,3м × 0,3м), тогда количество их будет:
Nп = 0,96 : 0,09 = 10,6 ≈ 11каналов
В исследуемом помещении имеется одна вытяжная труба сечением 0,81 м2 и 11 приточных каналов, что в свою очередь будет поддерживать в конюшне оптимальный воздухообмен в зимний период.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Фамилия, имя, отчество (полностью) Шарипова Оксана |
Учреждение, факультет, курс Башкирский государственный аграрный университет Факультет биотехнологий и ветеринарной медицины, 4 курс |
Адрес (с индексом) 450076 г.Уфа, ул Аксакова д.42, кв. 3 |
E-mail elena_tsepeleva@mail.ru |
Название доклада Расчет объема вентиляции конюшни для содержания рабочих лошадей КФХ «Диана» Чишминского района Республики Башкортостан |
Название секции (конференции) Проблемы зоогигиены и ветеринарной санитарии в животноводстве |
Оплата организационного взноса участника электронной конференции от 14.02.2013г, №0047 (сумма, номер платежного документа, дата оплаты) |