Важную роль в снижении тяжести возможных последствий играет раннее обнаружение пожаровзрывоопасной обстановки. Эффективность работы систем пожарной сигнализации определяется оптимальностью выбора способа размещения газоанализаторов. Действующие на сегодняшний день требования разрабатывались в середине восьмидесятых годов. Уровень пожарной опасности производственных объектов за этот период времени повысился в несколько раз, что не нашло адекватного отражения в новых методиках и нормативной базе.
Проблема усовершенствования метода расчета установки газоанализаторов в производственных помещениях с незначительными теплоизбытками и выделениями пожаровзрывоопасных вредных веществ тяжелее воздуха от технологического оборудования, учитывающего комплексное воздействие перечисленных выше факторов, является весьма актуальной, так как позволит улучшить пожарную безопасность и одновременно снизит степень риска работающего персонала.
Метод многофакторного решения установки газоанализаторов производственных помещений с теплоизбытками до 30 Вт/м3 и выделением пожаровзрывоопасных газов тяжелее воздуха, учитывающий режим работы технологического оборудования. Включает в себя следующие этапы расчета:
Необходимо определить максимальное количество технологического оборудования для рассматриваемого объекта по формуле
. (1)
где l,b,H,h- линейные (габаритные) размеры оборудования, м.
Геометрический симплекс учитывает относительные размеры источника выделения вредных веществ и помещения.
Определить количество газообразных вредных веществ, поступающих в помещение от оборудования:
От оборудования находящегося в эксплуатации, при коэффициенте негерметичности m по результатам промышленных испытаний
. (2)
где – коэффициент запаса, равный 1,5-2;
T – абсолютная температура газов или паров в оборудовании;
R – универсальная газовая постоянная, Дж/(кмоль К);
- молярная масса, кг/кмоль;
T1 – начальная абсолютная температура газа в оборудовании, К;
F – площадь сечения отверстия, м2;
– показатель адиабаты;
m- показатель политропы;
P1- давление в аппарате в начальный период времени, Па.
От нового оборудования, при коэффициенте негерметичности, полученном по результатам испытаний в заводских условиях
, (3)
где m- коэффициент негерметичности m=0,001-0,005;
– коэффициент запаса, равный 1,5-2;
P – текущее давление внутри оборудования, Па;
V – текущий удельный объём истекающего газа, м3/кг;
M – молярная масса газа кг/кмоль;
T – начальная температура газа.
Определить удельные теплопоступления от принятого технологического оборудования. Если теплоизбытки превышают 30 Вт/м3, то пересчитывают геометрический симплекс .
Определить показатель режима работы технологического оборудования при его максимальной загруженности.
В процессе эксплуатации режим работы оборудования под давлением имеет динамический характер. Зависимость воздухообмена от количества выделяющихся пожаровзрывоопасных веществ из оборудования, работающего под давлением, представлена на рис. 1.Рис. 1 - Зависимость относительного воздухообмена от относительного количества пожаровзрывоопасных веществ, выделяющихся из оборудования, работающего под давлением
Из рис.1 видно, что с уменьшением количества, выделяющихся пожаровзрывоопасных веществ от технологического оборудования уменьшается и количество необходимого вентиляционного воздуха для поддержания нормируемых параметров микроклимата в помещениях.
Для подтверждения эффективности использования газоанализаторов в помещениях с оборудованием, работающим под давлением, введем показатель d, характеризующий максимальное использование технологического оборудования
di=Gi/Gmax. (4)
где Gi – количество, выделяющегося пожаровзрывоопасного вещества из оборудования;
Gmax- максимальновозможное количество, выделяющегося пожаровзрывоопасного вещества из оборудования.
Находятся расчетная величина воздухообмена.
По нормативным документам СНиП 2.04.05-91*, ВСН 21-77 устанавливаем отношение количества удаляемого воздуха из нижней зоны к общему количеству удаляемого воздуха
(5)
По αнорм с учетом граничных условий области целесообразного применения способов установки газоанализаторов определяется αфакт.
По αфакт определить фактическую кратность воздухообмена, и величину воздухообмена,
; . (6)
Корректируется расчетный воздухообмен и определяется скорость истечения приточного воздуха с учетом способа организации воздухообмена и количества приточного воздуха
. (7)
Определить показатель dфакт (7).
Проверить условие dфакт=dmax
При αфакт=соnst, производится корректировка и регулирование параметров систем вентиляции
. (8)
С учетом принятых инженерных решений рассчитываются места установки газоанализаторов.
Эта зависимость как может быть представлена в виде:
(9)
где А и С – опытные коэффициенты.
Мг- массовая концентрация газа, кг/м3;
Мв- массовая концентрация воздуха, кг/м3
- поправочный коэффициент;
Gв- масса воздуха, кг;
G- масса газа, кг;
Для толуола А=1,78, бензина – 1,83, ацетона – 2,094. В общем виде для этих газов А=2,6 – 0,256 Мг/Мв.С – коэффициент, равный 0,373.
С учетом коэффициентов выражение (9) имеет вид:
(10)
где Мг- массовая концентрация газа, кг/м3;
Мв- массовая концентрация воздуха, кг/м3;
Gв- масса воздуха, кг;
G- масса газа, кг;
Kp- кратность воздухообмена ч-1;
Q- вероятность отказа;
Vпр- объем помещения.
Существование зоны наибольших концентраций между нижней и верхней зонами помещения подтверждается исследованиями Куна М.Ю., Шенк Р .
При отсутствии тепловыделений и наличии тяжелых пожаровзрывоопасных максимальные концентрации ими наблюдались в нижней зоне. При разнице температур в верхней и рабочей зонах равной или более 4оС, максимальная концентрация пожаровзрывоопасных газов наблюдалась ими в верхней зоне. Следовательно, можно сделать вывод, что в интервале 0 < tВЗ – tРЗ < 4 вредные вещества тяжелее воздуха занимают промежуточное положение по высоте помещения, что и подтверждают наши исследования.
Наличие зоны повышенной концентрации, меняющейся по высоте помещения в зависимости от ряда переменных факторов, оказывает существенное влияние на несоответствие коэффициентов распределения температур и концентраций, которое было установлено Куном М.Ю. для толуола при теплоизбытках от 5,8 Вт/м3 до 23 Вт/м3 и кратности воздухообмена 14,3 ч-1, что близко к данным, полученным нами.
Блок-схема метода расчета мест установки газоанализаторов в помещениях с выделением веществ тяжелее воздуха из оборудования, работающего под давлением, представлена на рис. 2.
Рис. 2 - Блок-схема метода расчета мест установки газоанализаторов в помещениях с выделением веществ тяжелее воздуха из оборудования, работающего под давлением (начало)
Рис. 2 - Блок-схема метода расчета мест установки газоанализаторов в помещениях с выделением веществ тяжелее воздуха из оборудования, работающего под давлением (окончание)
Трудоемкость работ и стоимость заработной платы вычисляются по действующим нормам и расценкам.
К числу технико-экономических показателей относятся также:
- себестоимость оборудования; расход металлопроката на пожврную сигнализацию, их средства крепления, площадки под оборудование.
- - калькуляция трудоемкости изготовления и монтажа, подсчитанная по существующим ЕНиР;
- время реагирования установок;
- удельные затраты электрической энергии;
- общий расход энергии;
Для повышения степени реагирования решений систем пожарной безопасности должно осуществляться на основе многовариантных разработок. Сравнение различных вариантов выполняется по приведенным затратам П, руб/год, с учетом всех переменных величин, влияющих на капитальные затраты К и эксплуатационные расходы С. Приведенные затраты подсчитывают по формуле
П=ЕН К+С, (11)
где ЕН — нормативный коэффициент окупаемости капитальных вложений, 1/год, принимаемый равным 0,12 для вентиляционных систем;
К- капитальные затраты;
С- эксплуатационные расходы.
Капитальные затраты К, руб, составляют
К = Коб + Квозд + Ккам, (12)
где Коб - капитальные затраты на газоанализаторы и их монтаж с накладными расходами и плановыми накоплениями, руб.;
Квозд - капитальные затраты на сети, руб.;
Ккам — капитальные затраты на щиты автоматизации.
Эксплуатационные расходы С, руб/год, определяют по формуле
С=Са+Стр+Сз+Ст+Сх+Сэ+Свод, (13)
где Са - затраты на амортизацию, состоящие из сумм отчислений на капитальный ремонт и реновацию (восстановление) системы, руб/год; нормативное значение Са на газоанализаторы составляет 12,1% капитальных затрат;
Стр - расходы на текущий ремонт систем, руб/год, составляющие 1-1,5% капитальных затрат - для газоанализаторов;
Сз — затраты на заработную плату эксплуатационного персонала по обслуживанию систем, руб/год;
Ст, Сх, Сэ, Свод — стоимость потребляемых в течение года энергоресурсов: электроэнергии.
Так как для рассматриваемых вариантов изменяется значение Сэв формуле (13) при изменении кратности воздухообмена и скорости истечения приточного воздуха, то при экономическом анализе схем расстановки газоанализаторов в помещениях с оборудованием, работающем под давлением учитываются только время реагирования.
Результаты расчетов представлены на рис.3.
Рис. 3- Зависимость времени реагирования от кратности воздухообмена
Разработан метод многофакторного решения систем пожарной сигнализации с учетом регулируемого воздухообмена общеобменной вентиляции производственных помещений с незначительными теплоизбытками и выделением пожаровзрывоопасных газов тяжелее воздуха и программа расчета на ЭВМ. Метод расчета и программа позволяют проектировать регулируемые схемы установки газоанализаторов.
Экономически обосновано применение регулируемых газоанализаторов в производственных помещениях с выделением тяжелых пожаровзрывоопасных веществ.
Библиографический список
Облиенко, А.В. Исследование эффективности установки сигнализаторов и газоанализаторов в производственных помещениях / А.В. Облиенко, О.Н. Петрова, И.И. Переславцева, С.А. Колодяжный // Научный журнал. Инженерные системы и сооружения. – 2010. – Т. 1. – С. 222-225.
Потапов, Ю.Б. Разработка математической модели распространения дымовых газов в начальной стадии пожара / Ю.Б. Потапов, К.А. Скляров, К.Н. Сотникова, С.А. Кончаков // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Строительство и архитектура. – 2011. - №1. – С. 136-143.
Сотникова, К.Н. Автоматизация процесса управления тепловыми потоками в помещениях / К.Н. Сотникова, А.В. Муратов // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2008. – Т. 4. - № 12. – С. 48-50.