Среди многообразия конструктивных систем многоэтажных зданий можно выделить четыре основные системы, принципиально отличающиеся по типу вертикальных несущих конструкций.
К основным системам относятся:
Каркасные;
Плоскостенные;
Ствольные;
Оболочковые.
Вертикальными несущими конструкциями являются:
- В каркасной системе – пространственный рамный каркас;
- В плоскостенной системе – поперечные или продольные несущие стены;
- В ствольной системе – расположенные внутри здания пространственные опоры (стволы);
- В оболочковой системе – несущие стены, расположенные в плоскости наружных стен.
Далее, уже из основных систем образуются производные путем различных комбинаций несущих конструкций.
Цель данной работы - сравнение конструктивных схем зданий, отличающихся по типу вертикальных несущих конструкций, исследование напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкций, а также выявление закономерности изменения жесткости здания в зависимости от расположения вертикальных элементов каркаса.
Были рассмотрены и рассчитаны с применением программного комплекса Лира четыре вида схем: плоскостная схема (рис.1), оболочковая схема (рис.2), связевая схема (рис.3), каркасная схема (рис.4).
Рис.1
Рис.2
Рис.3
Рис.4
В ходе расчета было проведено сравнение усилий в наиболее характерных сечениях расчетных схем.
Сравнение проводилось по таким параметрам, как интегральная жесткость диафрагмы и расход бетона на устройство вертикальных несущих конструкций.
Интегральная жесткость диафрагмы представляет собой величину, обратную величине горизонтального смещения. Для её определения были проанализированы величины горизонтальных смещений по направлениям осей Х и Y. Результаты сравнения приведены в таблицах №1-4
Сравнение абсолютных перемещений вдоль оси Х, мм
Таблица №1
Отметка, м |
Схема №1 |
Схема №2 |
Схема №3 |
Схема №4 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
+4.200 |
1.572 |
1.614 |
2.252 |
1.731 |
+8.400 |
3.167 |
3.289 |
4.500 |
7.387 |
+12.600 |
4.781 |
4.995 |
6.750 |
15.438 |
+16.800 |
6.399 |
6.708 |
9.000 |
24.184 |
+21.000 |
8.023 |
8.428 |
11.253 |
33.053 |
+25.200 |
9.652 |
10.153 |
13.507 |
41.955 |
+29.400 |
11.285 |
11.882 |
15.764 |
50.891 |
+33.600 |
12.922 |
13.615 |
18.023 |
59.689 |
+37.800 |
14.563 |
15.351 |
20.285 |
68.250 |
+42.000 |
16.206 |
17.089 |
22.549 |
76.497 |
+46.200 |
17.582 |
18.830 |
24.814 |
84.363 |
+50.400 |
19.500 |
20.572 |
27.081 |
91.784 |
+54.600 |
21.149 |
22.314 |
29.349 |
98.708 |
+58.800 |
22.798 |
24.058 |
31.618 |
105.085 |
+63.000 |
24.448 |
25.801 |
33.887 |
110.874 |
+67.200 |
26.098 |
27.545 |
36.157 |
116.043 |
+71.400 |
27.747 |
29.287 |
38.426 |
120.567 |
Сравнение жесткости зданий по направлению оси Х
Таблица №2
Номер схемы |
Величина горизонтального смещения, |
Интегральная жесткость, здания, 1/ |
1 |
27.747 |
0.036 |
2 |
29.287 |
0.034 |
3 |
38.426 |
0.026 |
4 |
120.567 |
0.008 |
Сравнение абсолютных перемещений вдоль оси Y, мм
Таблица №3
Отметка, м |
Схема №1 |
Схема №2 |
Схема №3 |
Схема №4 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
+4.200 |
3.391 |
3.616 |
3.911 |
7.906 |
+8.400 |
6.864 |
7.290 |
7.837 |
23.676 |
+12.600 |
10.377 |
10.993 |
11.773 |
39.952 |
+16.800 |
13.900 |
14.709 |
15.717 |
56.182 |
+21.000 |
17.432 |
18.429 |
19.668 |
73.486 |
+25.200 |
20.968 |
22.153 |
23.624 |
91.254 |
+29.400 |
24.509 |
25.878 |
27.583 |
106.884 |
+33.600 |
28.051 |
29.603 |
31.544 |
122.908 |
+37.800 |
31.594 |
33.325 |
35.506 |
140.398 |
+42.000 |
35.137 |
37.045 |
39.468 |
156.624 |
+46.200 |
38.679 |
40.762 |
43.430 |
172.904 |
+50.400 |
42.218 |
44.474 |
47.391 |
190.652 |
+54.600 |
45.754 |
48.181 |
51.349 |
207.320 |
+58.800 |
49.285 |
51.883 |
55.306 |
224.436 |
+63.000 |
52.812 |
55.579 |
59.259 |
247.690 |
+67.200 |
56.335 |
59.270 |
63.210 |
263.182 |
+71.400 |
59.852 |
62.955 |
67.158 |
286.701 |
Сравнение жесткости зданий по направлению оси Y
Таблица №4
Номер схемы |
Величина горизонтального смещения, |
Интегральная жесткость, здания, 1/ |
1 |
59.852 |
0.017 |
2 |
62.955 |
0.016 |
3 |
67.158 |
0.015 |
4 |
286.701 |
0.003 |
Как видно из результатов анализа, интегральная жесткость здания, обратная величине горизонтального смещения диафрагмы, не одинакова.
Наибольшая интегральная жесткость наблюдается у плоскостной схемы, которая представляет собой жесткий штамп (соответственно 0,036 по направлению оси Х и 0,017 по направлению оси Y). Основная нагрузка в этом случае воспринимается продольными и поперечными несущими стенами, которые путем совместной работы с плитами перекрытий обеспечивают пространственную жесткость и устойчивость здания. При этом приблизительный расход бетона на устройство стен составляет 2634,23м3.
У оболочковой схемы наблюдается снижение исследуемого параметра по сравнению с плоскостной схемой примерно на 6-7% (соответственно 0,034 по направлению оси Х и 0,016 – по направлению оси Y), однако с точки зрения экономичности, схема крайне невыгодна, т.к. расход бетона на устройство наружных стен и колонн составляет 3374,18м3.
Интегральная жесткость у связевой схемы меньше, чем у плоскостной и оболочковой схем (соответственно 0,026 по направлению оси Х и 0,015 по направлению оси Y). Снижение интегральной жесткости здания по сравнению с плоскостной схемой происходит соответственно на 27-28% по направлению оси Х и на 12% по оси У.
Однако, расход бетона на устройство вертикальных несущих конструкций, а именно колонн 400х400 и диафрагм жесткости составляет примерно 874,2м3, что в раза меньше, чем при выборе плоскостной схемы и в 3,86 раза чем при выборе оболочковой схемы.
Наименьшее значение интегральной жесткости наблюдается у каркасной схемы. При этом жесткость здания по сравнению с плоскостной уменьшается в 5-6 раз.
Это можно объяснить тем, что основную нагрузку принимают на себя колонны, которые не в состоянии обеспечить пространственную жесткость здания, вследствие чего наблюдается резкое увеличение величины горизонтальных смещений.
По результатам исследований можно сделать следующие выводы.
Во-первых, непродуманное размещение материалов дает минимальный эффект по отношению к проведенным затратам, что неприемлемо с точки зрения экономии.
Во-вторых, жесткость здания определяется не столько размерами поперечного сечения элементов, сколько в значительной степени зависит от рационального размещения этих элементов, и чем сложнее вид напряженного состояния элемента или конструкции, тем большее значение на величину ее жесткости приобретает именно этот фактор.
И наконец, из исследуемых схем наиболее оптимальной с точки зрения соотношения жесткости здания и расхода материалов является связевая схема.
Литература
1. Гарагаш Б.А. Надежность пространственных регулируемых систем «сооружение–основание» при неравномерных деформациях основания.– Сочи: Изд-во "Кубанькино", 2004.- 908 с