Постановка задачи. Подземные или обсыпные сооружения выполняются, как правило, в виде параллелепипеда большой протяженности. Принимаемые в практике проектирования расчетные формулы для определения мощности систем отопления таких помещений содержат в своей основе точные аналитические зависимости. В связи с этим исследования изменений величин относительных ошибок расчетных температур внутренних поверхностей и воздуха помещений проведем путем сравнения результатов общих решений точных аналитических задач для полупространства и помещений прямоугольного сечения, ограниченных слоем однородного вещества (двухслойная задача) и не имеющих этого слоя (однослойная задача).
Решение задачи. При выводе расчетных зависимостей относительных ошибок температур поверхностей ограждающих конструкций и воздуха материалохранилищ, в случае условного равенства значений теплофизических характеристик грунта и ограждающих конструкций, воспользуемся зависимостями для определения мощности систем отопления.[1]
1. В случае равенства характеристик ограждающих конструкций и грунта количество теплоты, которое необходимо подвести в сооружение для получения расчетной температуры поверхности в конце выбранного периода теплообмена , Вт, равно:
, (1)
где – коэффициент теплопередачи, :
; (2)
– теплопроводность материала, ;
– коэффициент, учитывающий геометрическую форму и размеры сооружения, влияние теплофизических характеристик грунта и период теплообмена [2]:
; (3)
(25)
К
п
4 S V 1
(26)
к
I
4S V ai х U
1
а
В
Расчетная формула для определения относительной погрешности температуры поверхностей ограждающих конструкций определяется равенством Qn = Qn или в соответствии с (18) и (23):
(27)
Ад (^п(т) ^п(0)) ~ Д"п О'п(т) ^п(0))-
Atn, a tn(x)— tn(0)= At'n и решая (27) отно-
Обозначая /п(т) -
сительно —~, получим с учетом выражений (19) и
Atn
1
At
t
п(0)
(25):
^lPA Yfo, + 1
Яр с )
(28)
П
А^п
VFOi + 1
Яре
(29)
100 %
б
1
t
п
/ Г
l.z аналогии со сказанным выше при AtB= tB{т) — tB{0); AtB = tB{x) — /в(о)
– суммарная длина всех двугранных углов хранилища, м;
– суммарная площадь всех плоских ограждающих конструкций сооружения, ;
– температуропроводность материала, ;
– расчетный период теплообмена, с;
– число примыкающих к грунтовому массиву трехгранных углов.
Количество теплоты, которое необходимо подвести в хранилище для получения расчетной температуры воздуха в конце выбранного периода теплообмена, , Вт, составляет:
, (4)
где – коэффициент теплопередачи, :
(5)
– коэффициент теплоотдачи, .
2. В случае различия теплофизических характеристик грунта и ограждающих конструкций получим аналогично и :
; (6)
, (7)
где
; (8)
. (9)
Расчетная формула для определения относительной погрешности температуры поверхностей ограждающих конструкций определяется равенством =или в соответствии с (1) и (6):
(10)
Обозначая , а и решая (10) относительно , получим с учетом выражений (2) и (8) [3]:
; (11)
. (12)
По аналогии со сказанным выше при и :
(13)
и в окончательном виде:
. (14)
Анализ результатов расчета. Применение расчетных формул для определения мощности систем отопления, не учитывающих различия в теплотехнических характеристиках материалов ограждающих конструкций и грунта, может привести к значительным отклонениям фактических температур внутренних поверхностей и воздуха рассматриваемых помещений от расчетных. Из расчетных формул (12) и (14) следует: увеличение критерия Фурье приводит к уменьшению относительных ошибок расчетных температур; увеличение отношения сопровождается увеличением относительной ошибки расчетной температуры поверхности ограждающих конструкции ; уменьшение величины отношения приводит к увеличению относительной погрешности температуры внутреннего воздуха.
На основе натурных исследований построим график поля температур в грунтовом массиве прилегающий к ограждающей конструкции рис. 1, руководствуясь значения температуры в точках замера (в сентябре и январе) показанные в таблице 1.
Расчеты и натурные исследования позволяют получить более точные данные о действительных потерях теплоты, которые на 40-60 % меньше, чем при расчете по методике, изложенной в нормативных документах и в литературе, где расчет основан лишь на стационарном режиме теплопередачи.
Для различных периодов теплообмена, характерных для материалохранилищ, фактические температуры поверхностей ограждающих конструкций и внутреннего воздуха будут соответственно для на 160%, 111%, 84%, а для на 80,3%, 74,5%, 61,3% ниже расчетных.
Рис. 1 – График температурных полей(А – за сентябрь, Б – за январь)
Данный факт следует учитывать при расчете мощностей систем обеспечения параметров микроклимата подземных и обсыпных сооружений.