Зленные насаждения около корпуса разделены на отдельных зоны (рис. 1) общей площадью S=1050 м2.
Водоснабжение системы автоматического полива зелёных насаждений осуществляется от центральной магистрали холодного водоснабжения корпуса. Замер давления в напорном трубопроводе показал значение 491 кПа. Отвод поливного трубопровода выполнен от центрального коллектора в коридоре подвала корпуса.
Исходя из принятого времени работы полива в одной зоне 1 час с учётом оптимальной мощности полива 1,5 м3/ч, рационально разделить первую зону на две (1а и 1б), каждая имеет по два роторных спринклера, обеспечивающими при давлении 275 кПа радиус полива 12,2м, при расходе воды – 0,68 м3/ч. Во второй зоне располагаем три спринклера, обеспечивающими при давлении 206 кПа радиус полива 11 м при расходе воды – 0,45 м3/ч. В третьей зоне располагаем два спринклера, обеспечивающим при давлении 206 кПа радиус полива 11,3 м при расходе воды – 0,73 м3/ч. Работа спринклеров по зонам полива происходит последовательно. С учётом заданных расходов, длин и геометрии трубопроводов определим гидравлические потери в каждом из них по следующей методике:
Уточним время работы спринклеров i в каждой зоне по формуле, ч:.
, |
1 |
где Vсутi - необходимый суточный объём полива, м3; Gi – объёмный расход через сопло спринклера, м3/ч; k – количество одновременно работающих спринклеров.
Уточним расход воды через трубопроводы по зонам, м3/ч:
. |
2 |
Рис. 1. Схема расположения участков орошения и спринклеров
Для питающих трубопроводов, подводящих воду к спринклерам, применяем трубу ПНД стандарта ПЭ 80 наружным диаметром dн=32 мм и внутренним диаметром dвн=27,2 мм.
Скорость движения воды в магистральных трубопроводах определим по формуле, м/с:
. |
3 |
Режим течения принимается в соответствии со значением числа Рейнольдса
, |
4 |
где - плотность воды, кг/м3; - коэффициент кинематической вязкости, Пас.
Гидравлические потери в трубопроводе складываются из потерь на трение по длине ртр и потерь в местных сопротивлениях рмс. Потери на трение определяем по формуле, Па:
, |
5 |
где - коэффициент гидравлического трения;l– длина трубопровода, м;
Для промышленных полиэтиленовых труб с учетом влияния стыков и условий укладки, отличающихся от лабораторных (они обусловлены во многом технологией спайки) коэффициент гидравлического трения λ может быть определен по эмпирической формуле
. |
6 |
Местные потери, вызванные такими элементами трубопроводов, в которых вследствие изменения размеров или конфигурации русла происходит изменение скорости потока, отрыв потока от стенок русла и возникновение вихреобразования, к таким элементам относятся: внезапные или постепенные расширения, сужения и повороты русла. Потери давления в местных сопротивлениях трубопровода можно определить по формуле:
, |
7 |
где - коэффициент местного сопротивления.
Основными видами местных сопротивлений в проектируемом трубопроводе являются: вход в трубопровод (внезапное сужение), электромагнитный клапан (внезапное сужение и внезапное расширение), плавные отводы.
Суммарные гидравлические потери в каждой ветке трубопровода определяются по формуле: . |
8 |
Основные характеристики трубопроводов представлены в таблице.
Анализ результатов определения гидравлических потерь показывает, что ни в одном из трубопроводов величина суммарных гидравлических потерь не превышает 20 кПа, следовательно, обеспечивается работа системы с гарантированным запасом по давлению, а радиус орошения каждым спринклером будет не меньше принятого значения.
Таблица. Основные характеристики трубопроводов
Обозначение |
Длина, м |
Расход, м3/ч |
Скорость, м/с |
Потери на трение, Па |
Местные потери, Па |
Суммарные потери, Па |
1а |
26 |
1,348 |
0,65 |
6570 |
1901 |
8471 |
1б |
29,5 |
1,348 |
0,65 |
7454 |
1901 |
9355 |
2 |
67 |
1,342 |
0,64 |
16470 |
2662 |
19132 |
3 |
55,5 |
1,467 |
0,7 |
15993 |
2450 |
18443 |