  • Кочева Елена Алексеевна 14.02.13 в 07:57 #
    Привет, Яна, вопрос тебе. В комплексной работе ты приводишь электрохимический способ очистки воды. В чем его суть?
  • Волкова Яна Евгеньевна 16.02.13 в 12:23 #
    Привет Елена. Электрохимический способ заключается в воздействии постоянного тока на поток воды, проходящий между параллельно расположенными электродами:в качестве катода используется сталь, в качестве анода – углеграфитный материал. Бинарный механизм антинакипной обработки заключается в образовании в аппарате за счет электрохимического воздействия наночастиц карбоната кальция, которые служат центрами кристаллизации и обеспечивают выделение накипеобразующих солей в объеме жидкости и полного осаж
  • Кочева Елена Алексеевна 16.02.13 в 18:47 #
    Яна, а результаты внедрений у вас уже есть? И если есть, то где?
  • Волкова Яна Евгеньевна 16.02.13 в 19:04 #
    Елена, в настоящее время уже изготовлено и внедрено более 700 аппаратов на объектах по всем регионам РФ, а так же в странах СНГ!
  • Волкова Яна Евгеньевна 16.02.13 в 19:35 #
    Сравнительный анализ основных эксплуатационных расходов электрохимического способа водоподготовки и традиционного ионообменного (Na-катионирование), который был проведен на примере теплопункта с системой горячего водоснабжения в поселке Шлаковый, г. Павлово Нижегородской области показал, что эксплуатационные расходы на обработку сетевой воды электрохимическим способом более чем на порядок ниже затрат на химводоподготовку с использованием Na-катионирования и последующей деаэрацией.
  • Кочева Елена Алексеевна 16.02.13 в 19:39 #
    Яна, ты сама работала с таким аппаратом? И где? Спасибо!
    • Волкова Яна Евгеньевна 16.02.13 в 20:42 #
      Елена,да, я работала с данным аппаратом на предприятии Азов, г. Дзержинск. Спасибо за вопрос.
  • Здравствуйте! Скажите пожалуйста, почему Вы выбрали для водоподготовки именно электрохимический способ?
    • Волкова Яна Евгеньевна 16.02.13 в 21:11 #
      Спасибо Мария за вопрос. Электрохимический способ водоподготовки является более дешевым и экологически чистым. Так же в последнее время в качестве альтернативы рассматриваются реагентный (комплексонатный) способ обработки и целый ряд безреагентных способов: ультразвуковой, акустический, магнитный, которые широко используются проектными организациями, но эти методы имеют строго регламентированные режимы эксплуатации, вследствие чего имеют существенные ограничения по их использованию.
      • Яна, благодарю за раскрытый ответ!
  • Кочева Елена Алексеевна 23.02.13 в 15:00 #
    Привет, скажите, а какие предъявляются требования при подключения к существующим газопроводам?
    • Юрасов Евгений Владимирович 24.02.13 в 11:50 #
      Привет, Лен. Существующий газопровод должен быть рассчитан на пропуск дополнительного расхода газа.
      • Кочева Елена Алексеевна 24.02.13 в 19:56 #
        Привет, Жень, как можно рассчитать уже на существующем газопроводе пропускную способность, если мне нужно подключаться к нему? Или у меня не всегда есть шанс подключаться к газопроводу там где я хочу и с расходном каким я хочу?
        • Юрасов Евгений Владимирович 26.02.13 в 18:03 #
          В условиях существующих инженерных коммуникаций подключение новых проектируемых нагрузок не всегда является возможным, так как пропускная способность существующих газопроводов ограничена. На сегодняшний момент для подключения к существующим газопроводам, проложенным в черте города, необходимо получить разрешение от организации, транспортирующей природный газ, об обеспечении пропускной способности через газораспределительную станцию дополнительного проектируемого расхода природного газа.
  • Сидорова Алина 24.02.13 в 11:50 #
    Здравствуйте! У меня возник вопрос. А на основании каких данных выбирается тепловая мощность отдельных контуров?
    • Юрасов Евгений Владимирович 24.02.13 в 15:22 #
      Здравствуйте. Тепловая мощность выбирается исходя из климатических параметров региона, в котором расположено сооружение, его архитектурных особенностей и тепловой нагрузки.
      • Сидорова Алина 24.02.13 в 15:26 #
        Поняла! Спасибо за ответ!
  • Волкова Яна Евгеньевна 24.02.13 в 11:53 #
    Привет, Лен. Спасибо за проявленный интерес к работе!
  • Сайкин Андрей 24.02.13 в 16:05 #
    Здравствуйте, ознакомился с вашей работой, очень актуальная тема в настоящее время. Скажите пожалуйста, почему в разработке данной схемы уделили пристальное внимание водоподготовке?
    • Волкова Яна Евгеньевна 25.02.13 в 21:08 #
      Здравствуйте. Пристальное внимание водоподготовке уделили, потому что при ее отсутствии происходит зарастание поверхностей нагрева отложениями, вследствие чего уменьшается коэффициент теплопередачи. Спасибо за проявленный интерес к работе.
  • Ильичёв Андрей 24.02.13 в 23:21 #
    Здравствуйте. Прочел вашу статью, очень заинтересовала-ведь действительно это актуально с учетом текущих планов власти на строительство ФОКов. Но мне вот не очень понятно: почему данную схему рекомендуют на ФОКах? Объясните пожалуйста.
    • Юрасов Евгений Владимирович 25.02.13 в 20:48 #
      Здравствуйте. Данная тепловая схема рекомендована к применению на физкультурно-оздоровительных комплексах, потому что они имеют большую нагрузку на горячее водоснабжение и подогрев воды в чаше бассейна в течение года, поэтому высокую потребность в тепловой энергии можно обеспечить при применении солнечных коллекторов и тепловых насосов, которые позволят максимально использовать нетрадиционные источники энергии и минимально органическое топливо.
    • Волкова Яна Евгеньевна 25.02.13 в 21:09 #
      Спасибо за внимание к работе.
  • Кочева Елена Алексеевна 25.02.13 в 23:24 #
    На мой вопрос кто нибудь ответит или нет?
    • Юрасов Евгений Владимирович 26.02.13 в 18:04 #
      Извини, Лен, не заметили)
  • Кочева Елена Алексеевна 25.02.13 в 23:25 #
    19-56 от 24 февраля!
  • Кочева Елена Алексеевна 25.02.13 в 23:32 #
    Актуальна ли выработки тепловой энергии от солнечных коллекторов в Нижегородской области?
    • Юрасов Евгений Владимирович 26.02.13 в 18:21 #
      Применение солнечных коллекторов в Нижегородской области является актуальным в связи со строительством большого числа физкультурно-оздоровительных комплексов.
      • Кочева Елена Алексеевна 26.02.13 в 23:05 #
        Какая связь между ФОКами и солнечными коллекторами? Яркость небосвода гораздо ниже чем, скажем в южных районах, продолжительность светового дня и того меньше, а уж о снежном и пылевом покрове солнечных коллекторов и говорить не приходится. Зимой снег, а летом пыль. Очищать от пыли надо, как минимум через три дня.
        • Кочева Елена Алексеевна 26.02.13 в 23:06 #
          И еще вопрос. Велика ли площадь солнечного коллектора?
          • Юрасов Евгений Владимирович 28.02.13 в 20:39 #
            Площадь солнечного коллектора зависит от суточного расхода горячей воды и часовой производительности установки.
        • Юрасов Евгений Владимирович 28.02.13 в 20:37 #
          Вакуумные трубчатые солнечные коллекторы могут улавливать рассеянную солнечную энергию, что позволяет им работать в пасмурные дни и холодное время года (до -30 градусов).
  • Кочева Елена Алексеевна 25.02.13 в 23:38 #
    А экологического эффекта можно добиться путем установки в котельной энергосберегающего оборудования и дожигательной установки в котле)))
    • Юрасов Евгений Владимирович 26.02.13 в 18:17 #
      Да, конечно. Установка дожигательных устройств позволяет снизить выбросы оксидов азота на (60–90) % и продуктов неполного сгорания (оксида углерода, бенз(а)пирена) на (99–100) %.
      • Кочева Елена Алексеевна 26.02.13 в 23:08 #
        Хорошо, а во всяком ли котле можно устанавливать дожигательные установки?
        • Юрасов Евгений Владимирович 28.02.13 в 20:29 #
          Дожигательные установки можно устанавливать только на водотрубных котлах.
  • Кочева Елена Алексеевна 25.02.13 в 23:41 #
    Не превышают ли эксплуатационные расходы стоимость самой антинакипной установки?
    • Волкова Яна Евгеньевна 26.02.13 в 18:05 #
      Привет Лена. Эксплуатационные расходы в несколько раз меньше самой антинакипной установки. Установка антинакипного аппарата является прекрасной возможностью снизить затраты на водоподговку в целом, а также сократить сброс токсичных веществ в окружающую среду.
  • Кочева Елена Алексеевна 25.02.13 в 23:43 #
    Каким образом эти аппараты адаптируются к тепловым сетям?
    • Волкова Яна Евгеньевна 26.02.13 в 18:30 #
      Как таковой адаптации к тепловым сетям аппараты не требуют. Главное - это правильный подбор производительности аппарата, осуществляемый с учетом химического состава воды, величины подпитки и температурного режима работы теплоагрегата и тогда гарантированна эффективная работа аппарата.
  • Кочева Елена Алексеевна 10.03.13 в 19:33 #
    В вашем комплексе какие используются котлы? Водогрейные или паровые?
    • Волкова Яна Евгеньевна 26.03.13 в 17:51 #
      Привет, Елена. Внашем комплексе используются водогрейные котлы.
  • Волкова Яна Евгеньевна 26.03.13 в 17:51 #
    Спасибо за проялвнный итерес к работе, Елена.
  • Сидорова Алина 27.03.13 в 15:40 #
    Привет!Мне хотелось бы узнать, а какие мероприятия предусмотрены для того, чтобы схема функционировала нормально и не выходила из строя при отсутствии теплосъема от потребителей теплоты ?
    • Волкова Яна Евгеньевна 27.03.13 в 15:42 #
      Здравствуйте Алина. Постараемся вам помочь.
    • Юрасов Евгений Владимирович 27.03.13 в 15:47 #
      Здравствуйте! На случай отсутствия теплосъема в системе предусмотрен расширительный бак.
  • Сидорова Алина 27.03.13 в 16:00 #
    Спасибо за ответ. А вот еще вопрос!
    • Волкова Яна Евгеньевна 27.03.13 в 16:01 #
      Да, конечно!
  • Сидорова Алина 27.03.13 в 16:01 #
    Почему бойлеры по контуру приготовления горячей воды присоединяются последовательно?
    • Юрасов Евгений Владимирович 27.03.13 в 16:29 #
      Это сделано для того, чтобы в пасмурный день или темное время суток воду можно было догреть за счет других источников теплоты (водогрейного котла или теплового насоса).
  • Сидорова Алина 27.03.13 в 16:32 #
    Поняла. Спасибо!
    • Волкова Яна Евгеньевна 27.03.13 в 16:35 #
      Спасибо за проявленный интерес к работе!

Обсуждение работ закрыто!