В современных экономических условиях увеличивается потребность в быстровозводимых зданиях относительно невысокой стоимости. При этом большое значение имеет уменьшение материалоемкости, трудоемкости изготовления и монтажа конструкций.
Здания бескаркасного типа "Эксергия" из объемно-формованного тонколистового проката позволяют перекрывать пролет до 100м с высотой несущих стен до 6м. Применение таких конструкций согласно [1] возможно в климатических районах Российской Федерации с расчетной темепературой эксплуатации не ниже -55°С и не выше +45°С с неагрессивным, слабоагрессивным или среднеагрессивным воздействием среды, в районах с сейсмичностью не более 5-ти баллов, в 1-4 районах по весу снегового покрова и в 1-3 районах по давлению ветра согласно [2].
Для теоретического анализа работы элементов покрытия зданий бескаркасного типа "Эксергия" было проведено математическое моделирование работы конструкций при различных снеговых нагрузках с использованием программного комплекса «SCAD Office 11». Для моделирования была выбрана расчетная схема здания пролетом 36 м, высота несущих стен здания - 4,8 м, максимальная высота конструкции 8,678 м.
В соответствие с [2] загружение снеговой вертикальной нагрузкой здания можно рассматривать по двум схемам (№1, 2 приложение 3 [2]) (рис 1, 2).
В зданиях бескаркасного типа максимальный угол α = 22º.
При математическом моделировании было выполнено сравнение нескольких схем загружений:
Загружение 1. Собственный вес + равномерно распределенная снеговая нагрузка для VI снегового района (400 кг/м2) вариант 1 по схеме №1;
Загружение 2. Собственный вес + кососимметричная снеговая нагрузка для VI снегового района (400 кг/м2) вариант 2 по схеме №1;
Загружение 3. Собственный вес + кососимметричная снеговая нагрузка для VI снегового района (400 кг/м2) вариант 2 по схеме №2;
Загружение 4.Ссобственный вес + кососимметричная снеговая нагрузка для VI снегового района (400 кг/м2) вариант 2 по схеме №2 + равномерно распределенная нагрузка на потолочные панели в соответствии с п.2 [2] (нормативная = 70кг/м2, γf = 1,3, расчетная нагрузка = 70х1,3=91кг/м2);
Кроме того рассматривалась схема загружения: собственный вес + снеговая нагрузка для VI снегового района (400 кг/м2) на половине пролета (рис. 3);
Результаты расчетов при разных схемах загружения показали:
При загружение по схеме приведенной на рис. 3 максимальные усилия сжатия испытывают центральные раскосы. Крайние раскосы загружены на 80% меньше.
Для проверки теории расчета и проведенных теоретических исследований ЗАО «Эксергия» и ЦНИИСК им.Кучеренко (г.Москва) совместно с кафедрой металлических конструкций Липецкого государственного технического университета провели натурные испытания фрагмента здания бескаркасного типа пролетом 36 м.
Для проведения экспериментальных исследований были выбраны следующие схемы загружения:
В результате экспериментальных исследований было установлено, что несимметричное приложение вертикальной нагрузки приводит к увеличению напряжений в средних раскосах. При определенных схемах и комбинациях загружений усилия в раскосах приопорной зоны и средней части покрытия могут иметь близкие значения, что подтверждает теоретические расчеты. В связи с этим при расчете покрытий «Эксергия» необходимо в обязательном порядке учитывать комбинации загружений в соответствие со схемами 1 (вар. 1, 2) и 2 (вар. 1, 2) по приложению 3 [2].
Библиографический список