Этим обусловлена необходимость моделирования источника теплоты.
Моделирование источника теплоты в общем случае позволяет решать следующие задачи [2]:
Модель позволяет выбирать способ регулирования отпуска теплоты: качественный и качественно-количественный способ. При качественном способе регулирования расход теплоносителя остается неизменным при любых изменениях нагрузок системы теплоснабжения. Регулирование отпуска теплоты от источника производится путем корректировки температуры теплоносителя в подающем трубопроводе. При качественно-количественном способе регулирования отпуска теплоты изменение нагрузки системы теплоснабжения производится корректировкой расхода теплоносителя и температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.
Количество котлов, необходимых для покрытия нагрузки системы централизованного теплоснабжения при различных климатических параметрах может быть различным. Очевидно, что в этом случае стоит задача выбора числа и их загрузки такими, чтобы расход топлива по котельной был минимальным.
Для решения этой задачи в модель встраивается программа отыскания оптимального распределения нагрузок между двумя и более котлоагрегатами с целью минимизации расхода топлива в целом на источнике теплоты. Для отыскания оптимальной загрузки котельных агрегатов при определенной нагрузке системы теплоснабжения необходимо задать характерные точки кривых изменения удельного расхода в зависимости от степени загрузки котлоагрегата. Нами предлагается зависимость удельного расхода топлива от степени загрузки котлоагрегата, которая в общем виде описывается выражением:
где х - коэффициент загрузки котла, %; a0...a6 - коэффициенты, индивидуальные для каждого котла, определенные в результате обработки данных режимных карт их эксплуатации (см.таблицу). Значения коэффициентов R2=0,9994÷0,9999.
Модель позволяет также вводить в диалоговом режиме значения удельного расхода топлива котлов при различных уровнях загрузки, например, по данным стационарных испытаний котла. При загрузке котла от 0 до 30-40 % наблюдается нестабильная работа котлоагрегата (фактически это нерабочая зона). Коэффициент полезного действия котла в этой зоне крайне низок, и котел практически работает на «холостом» ходу.
В зоне от 30-40 % до 50-60% наблюдается резкое снижение удельного расхода топлива, увеличение КПД. В зоне от 50-60% до 85-90 % наблюдается стабилизация удельного расхода топлива и КПД котла, а в зоне от 85-90 % и до 100 % наблюдается незначительное увеличение удельного расхода топлива и снижение коэффициента полезного действия. Исходя из этих величин, рабочая зона котлоагрегатов в модели по умолчанию принята от 30 % до 100% нагрузки котла.
Таблица Регрессионные уравнения для котлоагрегатов
Марка котло-агре-гата |
Конкретный вид регрессионного уравнения (1) |
КВ-ГМ-4-150 |
12y=-0,0384x3+0,2271x2+0,3146x+91,476´> |
КВ-ГМ-6.5-150 |
12y=-0,0107x3+0,1084x2+0,1093x+91,759´> |
КВ-ГМ-10-150 |
12y=-0,0021x3+0,0295x2+0,1608x+89,512´> |
КВ-ГМ-20-150 |
12y=-0,0003x3+0,0112x2+0,0337x+86,669´> |
КВ-ГМ-30-150 |
12y=-9E-05x3+0,0042x2+0,034x+86,621´> |
КВ-ГМ-50-150 |
12y=-2E-05x3+0,0012x2+0,0281x+90,061´> |
КВ-ГМ-100-150 |
12y=-2E-06x3+0,0003x2+0,0135x+90,561´> |
ПТВМ-30М |
12y=4E-07x6-4E-05x5+0,0016x4-0,032x3+0,3163x2-1,2394x+89,5´> |
При необходимости в диалоговом режиме модель позволяет изменять границы рабочей зоны котлоагрегатов. Алгоритм отыскания оптимальной загрузки котлов построен на следующем принципе. Общая нагрузка системы централизованного теплоснабжения делится на номинальную мощность котолоагрегата источника [3]:
Получается величина k процентов нагрузки одного котла. Затем определяется максимально возможная загрузка котла, при условии принятия минимальной загрузки котлов (по умолчанию 30 % номинальной мощности котла). При этом имеет место инвариантность включения котлов в работу. При k > 130 % модель просчитывает вариант с работой двух котлов, а также вариант включения в работу третьего котлоагрегата.
Отыскание оптимального распределения нагрузки между котлами источника (двумя и более) производится моделью аналитически по нижеприведенным формулам. Для двух котлов (100%<k < 200 %) при нагрузке первого, равного q1 (%), второго - q2 (%) определяется минимальная нагрузка qmin (%).
По всем вариантам распределения нагрузок между котлами модель вычисляет суммарный удельный расход топлива по всем котлам и находит его минимальное значение. По определенному оптимальному варианту распределения нагрузки с минимальным расходом топлива определяются соответствующие коэффициенты полезного действия работы котлов. При работе трех котлов для покрытия нагрузки определяется максимально возможная загрузка котла qmax (%). Далее расчет производится по следующим формулам:
После отыскания режима с минимальным расходом топлива производится сравнение суммарного расхода топлива при работе двух и трех котлов и выбирается вариант с наименьшими затратами топлива. Режим работы с минимальным расходом топлива просчитывается для всех основных режимов работы, а также для всех месяцев отопительного периода. Для наглядности результатов расчета модель строит диаграммы удельных расходов топлива котлоагрегатов, работающих в котельной, и их коэффициента полезного действия.
Литература