Согласно нормативным документам [1, 2] электропомещения, расположенные на территории химических предприятий, должны иметь гарантированный подпор воздуха для предотвращения поступления внутрь этих помещений взрывоопасных веществ и пыли. Подпор воздуха обеспечивается приточной вентиляцией в комплексе со строительными мероприятиями. Отопление этих помещений, как правило, совмещено с вентиляцией.
Концентрации взрывопожароопасных веществ на промплощадках химических предприятий в результате экстремальных неблагоприятных метеоусловий (штиль, туман, осадки), а так же в следствии залповых и аварийных выбросов, могут в несколько раз превышать предельно допустимые [3, 4, 5], достигая нижнего предела взрываемости [5,7]. Большая разность концентраций между наружным и внутренним воздухом помещений при наличии пор, щелей, неплотностей в ограждающих конструкциях является, как показали результаты натурных исследований и опыты [6], причиной попадания вредностей в воздух помещений даже при создании в нем избыточного давления (подпора).
Воздухообмен в электропомещениях химических производств осуществляется следующим образом: приточный воздух (SGn) в помещение подается системой приточной механической вентиляции, а удаляется неорганизованно через поры, щели и неплотности в ограждающих конструкциях (SGв), при этом выполняется следующее условие
SGn - SGв >0. (1)
где - общее количество воздуха, поступающего в помещение за счет принудительной вентиляции, кг/ч; - общее количество воздуха, удаляемого неорганизованно через неплотности ограждений, кг/ч.
Определим, какие концентрации возникают в потоке воздуха, направленном из помещения наружу, т.е. к источнику выделения взрывопожароопасных веществ (промплощадке или цеху химического предприятия).
Рассмотрим случай плоскопараллельного потока (рис. 1).
Рис. 1. - Схема для определения концентраций взрывопожароопасных веществ во встречном плоскопараллельном потоке, возникающем в ограждающей конструкции: С0 -концентрация взрывопожароопасного вещества на промплощадке, мг/м3 ( концентрация С0 при аварийны и залповых выбросах, а так же во время ремонта и профилактического осмотра технологического оборудования на химических предприятиях стремится к бесконечности); Р0- атмосферное давление, Па; РП- давление в помещении, создаваемое системами приточной вентиляции, Па; ∆Р - подпор воздуха в помещении, Па; С - концентрация взрывопожароопасного вещества в помещении, мг/м3 (концентрация в помещении стремится к нулю- назначение вентиляции) U- скорость воздушного потока, уходящего через неплотности ограждения за счет разности давлений, м/с (так как подпор воздуха в момент времени величина постоянная, то U=const);h- толщина ограждения, м.
Пусть в 0-нулевом сечении (рис.1) - концентрации примесей газа к воздуху будут равна Со. В этом случае концентрации в сечениях, на расстоянии х в направлении навстречу потока, могут быть определены исходя из системы дифференциальных уравнений
где С1, С2 - концентрации примеси газа к воздуху, мг/м3; U - скорость потока, м/с ( за положительное направление скорости принято направления, противоположное оси Х); D, Dп - коэффициенты обмена в перегородке и в помещении соответственно, м2/с (при ламинарном потоке - это коэффициент молекулярной диффузии, при турбулентном - это коэффициент турбулентной диффузии); e - пористость ограждения (перегородки); t - время, с.
Уравнение (2) - это уравнение диффузии в фильтрующей перегородке с учетом конвективного переноса. После математических преобразований получаем
где а2 - коэффициент, а2 = D/ε.
При начальных условиях:
решением уравнения (2) будет функция
где Ф- интеграл (вероятность) ошибок, определяемый по математическим таблицам; все остальные обозначения изложены ранее.
Зависимости (6) указывает на то, что в потоке воздуха через ограждающую конструкцию навстречу его движению создается поле взрывопожароопасных концентраций. Таким образом, условие создания избыточного давления является необходимым, но не достаточным при аварийных выбросах и неблагоприятных метеоусловиях, чтобы предотвратить проникновение взрывопожароопасных веществ с промплощадки.
В области x h, когда DР=Рп-Рп=0, т.е. U = 0, уравнение (3) примет вид
При стационарных условиях уравнения (2) и (3) примут вид
Для граничных условий
где С0 - концентрация взрывопожароопасного вещества на промплощадке (см. рис.1),мг/м3; h - фактическая толщина перегородки, м; С - концентрация взрывопожарпоопасного вещества на границе ограждающей конструкции и помещения, мг/м3;
при установившемся режиме (D=const, Dп= const, e=1), в области x=h совместное решение уравнений (8) и (9) даст следующую зависимость
обозначим
Полученная зависимость (11) так же указывает на то, что в потоке воздуха навстречу его движению создается поле концентрации. Таким образом, существующее мнение, что достаточно в помещении создать подпор воздуха, чтобы избежать попадания внутрь помещения взрывопожароопасных веществ и пыли, является неверным.
Рассмотрим показатель d, выделенный в формуле (12). Данный показатель характеризует взаимодействие наружного воздуха и воздуха помещения на внутренней границе ограждающей конструкции (перегородки), поэтому его можно назвать показателем взаимодействия наружного и внутреннего воздуха.
Коэффициент обмена согласно [6] можно определить как
где - количество кинетической энергии, затухающей в единицу времени в единице массы, м2/сек3; L - линейный размер, характеризующий объем, в котором исследуется процесс обмена, м.;
тогда
где - энергия приточных струй помещения, отнесенная к единице массы воздуха помещения и к единице времени, м2/сек3; - энергия потока воздуха, возникающая в порах и отверстиях ограждающей конструкции, отнесенная к единице массы воздуха, проходящего через ограждающую конструкцию и к единице времени, м2/сек3.
На рис. 2, 3 приведены ряд кривых распределения концентраций в порах и отверстиях ограждающей конструкции во встречном потоке для разных значений показателя d. На оси ординат графиков отложены значения отношения текущей концентрации и предельно допустимой, Сi/СПДК (т.е. величины концентраций в долях от предельно допустимых), а по оси абсцисс отложены значения отношения расстояния от источника (промплощадки или цеха) к толщине ограждения, х/h.
На графиках нанесены кривые для различных отношений скорости потока к коэффициенту обмена D. Отношение принято на графике в пределах от 1 до 20, что соответствует обычно имеющим место в заводских помещениях с подпором величинам скоростей воздуха и значением коэффициента обмена D.
Из графиков (рис. 2, 3) видно, что, чем больше расстояние х/h от источника, тем меньше концентрация вредностей. Если расстояние х (длина канала перегородки или ограждающей конструкции) очень мало, то даже при больших скоростях (т.е. величине подпора) потока воздуха в отверстие не предоставляется возможным добиться значительного снижения концентрации в помещении с подпором.
Рис. 2. - Кривые концентраций взрывопожароопасных веществ в пористом ограждении при d=0, h=0,6 м
Рис. 3. - Кривые концентраций взрывопожароопасных веществ в пористом ограждении при d=10, h=0,6 м
Выводы
Таким образом, при аварийных и залповых выбросах, а так же во время ремонта и профилактического осмотра технологического оборудования на химических предприятиях, возможно резкое увеличение концентрации взрывопожароопасных вредных веществ на промплощадках, которое в несколько раз превышает предельно допустимые значения (ПДК). В результате этого загрязненный воздух с промплощадки вследствие большой разности концентрации проникает в «чистые» помещения через неплотности в ограждающих конструкциях. Защитой данных помещений является создание в них избыточного давления (подпора воздуха). В нашей работе установлено, что подпор воздуха является необходимым, но недостаточным условием защиты помещений от проникновения взрывопожароопасных веществ.