При истечении приточного воздуха на некотором расстоянии А от ограждающей поверхности происходит настилание струи на внутреннюю поверхность ограждения, т.е. происходит взаимодействие струи с поверхностью. Схема такого взаимодействия представлена на рис.
Рассмотрим задачу о взаимодействии струи с плоскостью. Центр приточного отверстия расположен на расстоянии А от плоскости.
Решение задач о взаимодействии струй основывается на следующих предпосылках [1-2]:
Текущий импульс струи Jx представлен суммой двух интегральных выражений:
В соответствии с этим выражение (4) для текущего импульса плоской струи запишем в виде:
а для текущего импульса осесимметричной струи - в виде
На основном участке струй вследствие турбулентного перемешивания осевые скорости Ux внешней и внутренней струй выравниваются и можно записать:.
Тогда выражения (5) и (6) для текущих импульсов предстанут в виде:
для плоской струи
для осесимметричной струи
Приравнивая (3) и (7), (3) и (8), выполняя интегрирование, получим значение для максимальной скорости при взаимодействии струй с плоскостью:
для плоской струи
для осесимметричной струи
где
Аэродинамические характеристики приточных струй плоской и осесимметричной соответственно или коэффициенты аэродинамического взаимодействия плоской и осесимметричной струй с плоскостью:
Через erfz обозначена эрфункция (интеграл вероятностей) особенность которой в том, что при значении аргумента существенно меньше единицы она пропорциональна самому аргументу, а при значениях аргумента существенно превышающих единицу, равна единице.
Анализ формул (12) показывает, что, если расстояние А от центра приточного отверстия до плоскости ограждения → 0, коэффициент взаимодействия → и максимальная скорость на основном участке соответственно для плоской и осесимметричной струй составит
что соответствует экспериментальным и теоретическим исследованиям [1-4] полуограниченных струй. При ... коэффициент взаимодействия ... . Следовательно, на больших расстояниях распределение скоростей по сечению струи становится таким же, как если бы ось струи лежала в плоскости стенки (т.е. А=0).
При значениях ... коэффициент взаимодействия равен единице и максимальная скорость на основных участках соответственно для плоской и осесимметричной струи составит
что согласуется с формулами для скорости в свободной плоской и осесимметричной струях [1-2].
В вентиляционной практике часто встречаются случаи настилания струй сразу на две плоскости: на потолок и прилегающую к ней стену помещения. Как показали специальные исследования [1], при таком случае настилание струи падение скоростей в ней происходит в 1,2 - 1,3 раза медленней, чем в струе, развивающейся вдоль одной плоскости.
Вывод зависимости по определению избыточной температуры при взаимодействии струи с плоскостью выполнен по аналогичной схеме.
Таким образом, получена зависимость для избыточной температуры воздуха при распространении плоской струи, развивающейся вдоль поверхности ограждения:
При взаимодействии осесимметричной круглой струи с плоскостью формула для избыточной температуры имеет вид
В формулах (18) - (19) приняты обозначения:
Коэффициенты ..., представляют собой тепловые характеристики плоской и, соответственно, осесимметричной приточных струй.
Выводы
Таким образом, расчеты показывают, что коэффициенты теплового взаимодействия и плоской и осесимметричной струй с плоскостью, вдоль которой струи распространяются, практически (с относительной погрешностью менее 1,7%) совпадают с коэффициентами аэродинамического взаимодействия и . То есть, можно принять, что в данном сечении x коэффициенты одинаковы
Библиографический список