К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА В ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF
К основным защитным сооружениям гражданской обороны (ЗС ГО) согласно [1] относятся убежища и противорадиационные укрытия. В интересах решения задачи ГО по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, могут использоваться и простейшие укрытия.

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств (БС), отравляющих веществ (ОВ), а также, при необходимости, от катастрофического затопления, аварийно химически опасных веществ (АХОВ), радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток (за исключением убежищ, размещаемых в ЗВСР вокруг АС). Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим). В убежищах, размещаемых в районах АС, ХОО, в зонах возможного затопления (ЗВЗ) и пожаров, применяется режим полной или частичной изоляции (3-й режим).

Убежища классифицируются по следующим признакам:

- по назначению (согласно [3]):

  • для защиты укрываемых (рабочих, служащих и населения);
  • для размещения органов управления (КП, ПУ, УС);

- по способу возведения (согласно [2]):

  • котлованный тип;
  • подземный тип.

Следует отметить, что убежища подземного типа возводятся без вскрытия поверхности земли, толща грунта над выработкой составляет защитный слой сооружения.

- защитным свойствам (согласно [2] в зависимости от величины избыточного давления, на которое рассчитано убежище, и коэффициента ослабления ионизирующих лучей (табл. 1);

- вместимости (определяется потребностью в укрытии нужного количества людей в короткие сроки согласно [2]):

  • малые (150-600 человек);
  • средние (600-2000 человек);
  • большие (более 2000 человек);

- месту расположения:

  • отдельно стоящие;
  • встроенные.

Таблица 1 Классификация противорадиационных укрытий по защитным свойствам

Класс убежища

∆Рф, кПа

Косл

1

500

5000

2

300

3000

3

200

2000

4

100

1000

Встроенные сооружения размещают в подземной части здания, они составляют с ним единый объем, выполняя, как правило, функцию фундамента. Они могут быть размещены на всей площади подвала или занимать часть его (преимущественно центральную), а могут и выходить за контур здания. Если за контур здания выносят значительную часть сооружения или блок вспомогательных помещений, то такие сооружения называют встроенно-пристроенными.

Убежища и ПРУ могут быть запроектированы и построены одновременно с основным зданием или приспособлены, т. е. оборудованы в уже существующих подвальных помещениях зданий. В последнем случае защитные сооружения называют приспособленными. Это в основном убежища старой постройки, а также оборудованные в горных выработках.

Одна из особенностей встроенных убежищ - наличие аварийного выхода для эвакуации людей из сооружения при разрушении наземных этажей здания. За пределы здания выходят также воздухозаборные, воздуховыбросные и газовыхлопные устройства. ПРУ аварийных выходов не имеют.

Отдельно стоящие сооружения автономны по объемно-планировочным и конструктивным решениям. Размещают их на свободных территориях предприятий, во дворах, скверах, парках и других местах, по возможности вне зоны возможных завалов от наземных зданий и сооружений. Отдельно стоящие убежища, как правило, не имеют аварийных выходов. Исключение составляют случаи, когда сооружение или выходы размещаются в зоне возможных завалов от зданий окружающей застройки. Эти убежища, как правило, полностью заглубляют в землю и, кроме того, защищают дополнительно земляной обсыпкой.

Поверхность над сооружением можно использовать для различных целей: озеленения, физкультурных площадок, стоянок машин и т. п.

- времени возведения:

  • заблаговременно возводимые;
  • быстровозводимые;

- материалу конструкций:

  • из лесоматериалов;
  • комплексные;
  • каменные (блочные);
  • железобетонные (сборно-монолитные, монолитные, сборные);
  • тканевые;
  • металлические;

- обеспечению электроэнергией:

  • от сети города (предприятия);
  • от сети города и защищенного источника;

- обеспечению фильтровентиляционным оборудованием (ФВО):

  • с ФВО промышленного изготовления;
  • с упрощенным ФВО в сочетании с промышленным оборудованием;

- характеру использования в мирное время:

  • производственные помещения;
  • складские помещения;
  • транспортные и пешеходные тоннели.

Противорадиационные укрытия предназначены для обеспечения защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускают непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток (за исключением ПРУ, размещенных в ЗВСР вокруг АС).

Противорадиационные укрытия классифицируются по следующим признакам:

- по защитным свойствам (согласно [2] в зависимости от коэффициента ослабления ионизирующего излучения и расчетной величины избыточного давления (табл. 2):

 

Таблица 2 Классификация противорадиационных укрытий по защитным свойствам

Класс ПРУ

Kосл

∆Рф, кПа

1

200

0,2

2

200

-

3

100

0,2

4

100

-

5

50

-

- по вместимости:

  • до 50 человек (используется естественная вентиляция);
  • более 50 человек (используется принудительная вентиляция);

- по фонду помещений под ПРУ:

  • подвалы;
  • цокольные и первые этажи;
  • отдельно стоящие сооружения;

- по обеспечению вентиляцией:

  • с естественной вентиляцией;
  • вентяляция с механическим побуждением.

Простейшие укрытия - это сооружения, которые обеспечивают частичную защиту укрываемых от воздушной ударной волны, светового излучения и обломков разрушенных зданий, а также снижают воздействие проникающей радиации и радиоактивных излучений, кроме того защищают от непогоды и других неблагоприятных условий.

К простейшим укрытиям относятся:

- щели:

  • открытые;
  • перекрытые;

- траншеи (с одеждой крутости или без нее);

- подвалы и подполья (из лесоматериалов и других местных материалов);

- землянки, навесы;

- цокольные и первые этажи зданий и другие заглубленные помещения.

Открытые щели и траншеи оборудуются в течение первых 12 часов. В следующие 12 часов они перекрываются. В течение 2-х суток такие простейшие укрытия дооборудуются и превращаются, в основном в ПРУ, а затем (в отдельных случаях) - и в убежища. Вместимость простейших укрытий 10-40 человек.

Согласно [4] в ЗС ГО, после их заполнения укрываемыми, подлежат контролю три группы параметров:

  • параметры газового состава воздуха;
  • параметры микроклимата;
  • параметры инженерно-технического оборудования.

Значения этих параметров приведены в таблице 3.

Таблица 3 Перечень параметров, контролируемых в ЗС ГО

Наименование параметров

Значение параметров

Средства измерения

Примечание

1

2

3

4

I. Параметры газового состава воздуха

Содержание в воздухе:

кислорода

не менее 16,5 %

МН-5130, КГС-К, ПГА-КМ, ГХЛ-1

предельно-допустимое значение параметра

двуокиси углерода

не более 4,0 %

КГС-ОУ, ГС-СОМ, ГХЛ-1

предельно-допустимое значение параметра

окиси углерода

не более 100 мг/м3

ТП 2221, КГС-ДУ, КГП-ДУ, ГХЛ-1

предельно-допустимое значение параметра

метана

не более 300 мг/м3

KAM-IV-3, ОА-2309М

рекомендованное значение параметра

пыли

не более 10 мг/м3

Лаза-1

предельно-допустимое значение параметра

II. Параметры микроклимата

температура воздуха

не более 32 °С

ТМ-4, ТМ-8, СП-8, М-34, МВ-4М

предельно-допустимое значение параметра

относительная влажность воздуха

не менее 30 % не более 90 %

М-19, СКВ, М-34, МВ-4М

предельно-допустимое значение параметра

скорость движения воздуха

не более 4 м/с (не более 8 м/с)

МС-13, АСО-3

рекомендованное значение параметра (в скобках - для системы вентиляции)

III. Параметры инженерно-технического оборудования

избыточное давление

не менее 20 Па

ТНЖ-Н, ТНМП-52, НМП-52

минимально-допустимое значение параметра

сопротивление фильтра

не более 1000 Па

ТНМП-100, НМП-100, ДНМП-100

паспортные данные изделия

Примечание:

Рекомендуемые средства измерения являются взаимозаменяемыми для каждого измеряемого параметра.

 

Места замеров в ЗС ГО выбираются с учетом особенностей планировочных решений помещений и таким образом, чтобы исключить влияние на результаты замеров локальных изменений этих параметров.

Места замеров (контроля) и количество точек измерения в зависимости от геометрии и площади ЗС ГО приведены в таблице 4.

Систему вентиляции убежищ, как правило, следует проектировать на два режима: чистой вентиляции (режим I ) и фильтровентиляции (режим II).

При режиме чистой вентиляции подача в убежище очищенного от пыли наружного воздуха должна обеспечивать требуемый обмен воздуха и удаление из помещений тепловыделений и влаги.

При фильтровентиляции подаваемый в убежище наружный воздух должен очищаться от газообразных средств массового поражения, аэрозолей и пыли.

В местах, где возможна загазованность приземного воздуха вредными веществами и продуктами горения, в убежищах следует предусматривать режим регенерации внутреннего воздуха (режим III) и создание подпора.

Таблица 4 Места измерений газового состава и микроклимата

Тип сооружения и помещения

Количество точек измерения

Место измерения

расстояние от стен и ограждающих конструкций, м

Расстояние (высота) от пола, м

1

2

3

4

Убежище площадью

 

 

 

не более 500 м2

1 - 3

1,0 - 1,5

0,3 - 0,8

более 500 м2

5

1,5 - 2,0

0,5 - 1,0

Убежища, помещения, расположенные в тоннелях

3 (через 100 м)

1,0 - 2,0

0,3 - 1,0

Убежища, помещения, расположенные в штреках горных выработок

3 (через 100 м)

1,0 - 2,0

0,3 - 1,0

Помещения станций метрополитенов

3

1,0 - 2,0

0,3 - 1,0

Примечание: Места измерения избыточного давления и сопротивления фильтров определяются проектами и технической документацией на ЗС ГО.

Количество наружного воздуха, подаваемого в убежище, следует принимать:

  • при чистой вентиляции (режим I) - согласно табл. 5;
  • при фильтровентиляции (режим II) - из расчета 2 м3/ч на одного укрываемого, 5 м3/ч на одного работающего в помещениях пункта управления и 10 м3/ч на одного работающего в фильтровентиляционной камере с электроручными вентиляторами.

 

Таблица 5 Нормативы расхода наружного воздуха, подаваемого в режиме I в климатических зонах, различаемых по параметрам А наружного воздуха

Зона

Темпера­тура, °С

Энтальпия, кДж/кг

Расход подаваемого на 1 чел. воздуха, м3

1

< 20

< 44

8

2

20-25

44-52,3

10

3

25-30

52,3-58,6

11

4

> 30

> 58,6

13

Примечания:

1. Количество подаваемого воздуха определено для расчетных параметров наружного воздуха, соответствующих среднемесячным самого жаркого месяца года.

2. Если температура наружного воздуха по параметрам А соответствует одной зоне, а теплосодержание - другой, то рассматриваемый географический пункт следует отнести к более теплой из этих зон.

В убежищах, размещаемых в 3-й и 4-й климатических зонах (см. табл. 5) для II режима вентиляции на основе тепловлажностного расчета следует предусматривать одно из следующих решений по удалению теплоизбытков:

  • увеличение количества подаваемого воздуха до 10 м3/чел.-ч;
  • применение устройств для охлаждения воздуха.

Оптимальное решение по удалению теплоизбытков выбирается на основании технико-экономического расчета.

В убежищах, размещаемых в указанных климатических зонах, для удаления теплоизбытков в III режиме необходимо предусматривать устройства для охлаждения воздуха.

В случае использования во II или III режимах вентиляции устройств для охлаждения воздуха допускается предусматривать их применение и в I режиме при условии возможности сохранения запаса воды (источника водоснабжения), предназначаемого на охлаждение воздуха и дизель-электрического агрегата во II и III режимах вентиляции.

Для удаления из убежищ при II режиме теплоизбытков с помощью наружного воздуха в качестве расчетных следует принимать параметры наружного воздуха, соответствующие среднемесячным температуре и влажности самого жаркого месяца года.

Для удаления теплоизбытков с помощью средств охлаждения воздуха (воздухоохладители, кондиционеры и т.п.) в I и II режимах в качестве расчетных должны приниматься параметры А наружного воздуха, если в техническом задании на проектирование убежища не указаны другие расчетные параметры наружного воздуха.

Поглощение тепла ограждающими конструкциями при расчете средств охлаждения воздуха не учитывается.

Количество выделяемых укрываемыми тепла и влаги следует принимать согласно таблице 6.

Таблица 6 Количества выделяемого тепла и влаги в убежищах

Показатель

Количества выделяемого тепла и влаги в убежищах, расположенных

на предприятиях

при_лечебных учреждениях

1. Тепловыделения (полные) на одного укрываемого

100 ккал/ч

100 ккал/ч

2. Влаговыделения на одного укрываемого при температуре помещений. °С:

 

 

28

95г/ч

95г/ч

30

110г/ч

-

3. Тепловыделения (полные) от работающего и обслуживающего персонала:

 

 

хирургу, операционных сестер

-

175 ккал/ч

обслуживающего персонала

-

150 ккал/ч

4. Влаговыделения от персонала:

 

 

работающего в операционной

-

200г/ч

обслуживающего больных

-

170г/ч

В качестве источника холода для устройств охлаждения воздуха должна предусматриваться вода, хранимая в заглубленных резервуарах или получаемая из водозаборных скважин.

Для чистой вентиляции, фильтровентиляции и вентиляции ДЭС воздухозаборы должны быть раздельными.

Воздухозаборы чистой вентиляции убежищ, а также вентиляции помещения ДЭС должны размещаться вне завалов зданий и сооружений. Воздухозаборы фильтровентиляции допускается размещать на территории завалов и в предтамбуре убежища.

Воздухозабор чистой вентиляции целесообразно совмещать с аварийным выходом из убежища. При этом высоту и расположение воздухозабора следует принимать в соответствии с требованиями СНиП по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха.

Воздухозаборы чистой вентиляции и фильтровентиляции внутри убежища должны быть соединены между собой воздуховодом сечением, рассчитанным из условий подачи воздуха по режиму фильтровентиляции, с установкой в нем герметического клапана.

Воздухозаборы чистой вентиляции и фильтровентиляции должны быть расположены на расстоянии не ближе 10 м от выбросов вытяжных систем вентиляции убежища, помещения ДЭС и оголовка газовыхлопа дизеля.

В местах расположения убежищ в городской застройке допускается объединение в общих шахтах с разделительными перегородками, не допускающими перетекания воздуха из канала в канал:

а) воздухозаборов чистой вентиляции, фильтровентиляции, вентиляции ДЭС, при этом устройство соединительного воздуховода между воздухозаборами чистой вентиляции и фильтровентиляции предусматривать не следует;

б) вытяжных каналов из отдельных помещений убежищ и выхлопной трубы от дизеля.

Воздуховоды приточных и вытяжных систем, прокладываемые снаружи, выполняются из строительных конструкций, рассчитанных на воздействие ударной волны, или монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 и должны прокладываться с уклоном i ³ 0,003 в сторону защитного сооружения, при этом перед противовзрывным устройством следует предусматривать отвод конденсата.

Из стальных труб следует изготовлять воздуховоды, прокладываемые внутри помещений до герметических клапанов, соединительные воздуховоды между воздухозаборами чистой вентиляции и фильтровентиляции, а также патрубки для установки герметических клапанов в стенах.

Воздуховоды фильтров-поглотителей и регенеративных установок необходимо изготовлять из листовой стали толщиной 2 мм.

Воздуховоды внутри помещения после герметических клапанов и фильтров следует изготовлять из листовой стали в соответствии с требованиями СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Длина воздуховода от вентилятора до наиболее удаленного вентиляционного отверстия должна быть для систем вентиляции с электроручными вентиляторами не более 30 м, для систем, оборудованных промышленными вентиляторами с электроприводами, - как правило, не более 50 м.

Воздуховоды, по которым транспортируется воздух с высокой температурой, должны быть теплоизолированы.

На воздухозаборах и вытяжных устройствах следует предусматривать установку противовзрывных устройств, имеющих расширительные камеры.

Противовозрывные устройства следует размещать в пределах защитных сооружений с обеспечением доступа к ним для осмотра и ремонта.

В системах вентиляции следует предусматривать герметические клапаны, рассчитанные на давление не менее 1 кгс/см2, с ручным приводом диаметром до 600 мм включительно и с электроприводом при наличии ДЭС и диаметре свыше 600 мм.

На воздуховодах системы вентиляции перед фильтрами и после них следует предусматривать штуцеры с лабораторными кранами для отбора проб воздуха.

Вентиляторы для систем вентиляции убежищ без ДЭС следует предусматривать с электроручным приводом, в убежищах с защищенным источником электроснабжения - с электрическим.

Вентиляторы с электроручным приводом следует применять для вентиляции убежищ вместимостью до 600 чел., расположенных в 1-й и 2-й климатических зонах (по табл. 5), а также убежищ (без воздухоохлаждающих установок) при вместимости до 450 и 300 чел., расположенных соответственно в 3-й и 4-й климатических зонах (по табл. 5).

В режиме чистой вентиляции убежищ следует предусматривать использование электроручных вентиляторов, входящих в систему фильтровентиляции (II режим).

При недостаточной производительности этих вентиляторов для I режиме необходимо предусматривать установку дополнительных электроручных вентиляторов.

На каждом электроручном вентиляторе (в убежище без ДЭС) следует предусматривать установку обратного клапана - указателя расхода воздуха. Это допускается обеспечивать за счет увеличения числа параллельно работающих противовзрывных устройств и противопыльных фильтров.

Резервные вентиляторы предусматривать не следует.

Очистку наружного воздуха от пыли при режиме чистой вентиляции и фильтровентиляции, как правило, следует предусматривать по одноступенчатой схеме - в сдвоенных (располагаемых последовательно) фильтрах ФЯР.

В случае применения предфильтров ПФП-1000 очистку наружного воздуха от пыли следует предусматривать по двухступенчатой схеме. В качестве первой ступени следует использовать фильтры ФЯР и другие фильтры с коэффициентом очистки не менее 0,8. Очистку наружного воздуха от газообразных и аэрозольных средств массового поражения следует производить:

при применении промышленных вентиляторов с электроприводом - в фильтрах-поглотителях ФП-300;

при применении электроручных вентиляторов - в фильтрах-поглотителях ФПУ-200.

Регенерацию внутреннего воздуха убежищ при III режиме следует предусматривать в установках РУ-150/6.

Очистку от окиси углерода наружного воздуха, подаваемого в убежище по режиму регенерации для создания подпора, следует предусматривать в фильтрах ФГ-70.

При применении РУ-150/6 и фильтров ФГ-70 следует предусматривать после них установку воздухоохладителей, а перед фильтрами ФГ-70 - электронагревателей, предназначенных для убежищ, с целью подогрева наружного воздуха до 60 °С.

Регенеративные установки РУ-150/6 и фильтры ФГ-70 следует устанавливать в отдельных помещениях, ограждающие конструкции которых, граничащие с внутренними помещениями убежищ, должны быть теплоизолированы.

При применении гравийного охладителя для обслуживания надгравийного и подгравийного пространства в его ограждении следует предусматривать герметические ставни.

В системе чистой вентиляции допускается предусматривать установку калориферов с запорной арматурой для подогрева наружного воздуха в мирное время.

Приточная система вентиляции убежища должна обеспечивать подачу воздуха в помещение для укрываемых - пропорционально их количеству и во вспомогательные помещения - из расчета ассимиляции тепло- и влагоизбытков и разбавления выделяющихся вредностей.

При фильтровентиляции и регенерации следует предусматривать рециркуляцию воздуха в объеме, обеспечивающем сохранение в системе количества воздуха, подаваемого при чистой вентиляции, - в убежищах с электровентиляторами и сохранение в системе не менее 70% количества воздуха, подаваемого при чистой вентиляции, - в убежищах с электроручными вентиляторами. Подача воздуха в помещения для укрываемых методом перетекания не допускается.

При одном общем помещении для укрываемых воздух для рециркуляции допускается забирать из помещения сосредоточенно. При размещении укрываемых в двух и более помещениях вытяжную вентиляцию и забор воздуха для рециркуляции следует предусматривать из каждого помещения, используя для рециркуляции воздуховоды вытяжной системы.

В помещении для хранения продовольствия и в помещении баллонной следует предусматривать вытяжную вентиляцию из расчета двухкратного воздухообмена в 1 ч.

Удаление воздуха из убежища следует предусматривать через санитарные узлы, дизельную и непосредственно из помещения для укрываемых.

При вентиляции санузлов расход воздуха в I режиме вентиляции следует принимать 50 м3/ч от каждого унитаза и 25 м3/ч от каждого писсуара. Для II режима вентиляции допускается снижать указанную норму расхода воздуха от унитаза до 25 м3/ч.

Вытяжные воздуховоды из отдельных помещений убежища, если это не противоречит требованиям СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, рекомендуется объединять.

Для обеспечения отдельных выходов укрываемых из убежища на поверхность и входа обратно при режиме фильтровентиляции следует предусматривать вентиляцию тамбура одного из входов. При этом количество подаваемого воздуха в этот тамбур в 1 ч должно составлять не менее 25-кратного объема тамбура при продолжительности вентилирования до 6 мин.

Для сохранения величины эксплуатационного подпора на период проветривания тамбура следует при необходимости предусматривать отключение вытяжных систем вентиляции.

В режиме чистой вентиляции общее количество удаляемого воздуха должно составлять 0,9 объема приточного воздуха.

Контроль за подпором воздуха в убежище (в помещениях для укрываемых, ДЭС и станции перекачки) следует осуществлять с помощью тягонапоромера, соединенного с атмосферой водогазопроводной оцинкованной трубой диаметром 15 мм с запорным устройством. Вывод трубы от подпоромера в атмосферу следует производить в зону, в которой отсутствует влияние потоков воздуха при работе систем вентиляции убежища.

Удаление воздуха следует предусматривать за счет подпора воздуха в помещении убежища или с помощью вытяжных вентиляторов, установка которых допускается совместно с приточными вентиляторами.

Аэродинамическое сопротивление вытяжных систем при удалении воздуха за счет подпора не должно превышать 5 кгс/м2, при этом допускается предусматривать увеличение количества противовзрывных устройств, а размещение шахт следует предусматривать на территории вне завалов.

При удалении воздуха электровентиляторами и электроручными вентиляторами аэродинамическое сопротивление вытяжных систем определяется расчетом. Вытяжные шахты этих систем допускается размещать на территории завалов, учитывая сопротивление завала, равное 5 кгс/м2.

Систему отопления помещений, приспосабливаемых под убежище, следует проектировать в виде самостоятельного ответвления от общей отопительной сети здания, отключаемого при заполнении убежища. Запорную арматуру на вводах подающего и обратного трубопроводов следует устанавливать в пределах убежища.

При расчете систем отопления температуру этих помещений в холодное время года следует принимать 10°С, если по условиям эксплуатации их в мирное время не требуется более высокая температура.

Вид теплоносителя и тип нагревательных приборов выбираются из условий эксплуатации помещений в мирное время.

Выводы

 На основании анализа была произведена подробная классификация защитных сооружений. В настоящее время строятся убежища только 4-го класса, но существуют убежища всех четырех классов. Современные убежища характеризуются большой вместимостью (2000-5000 чел.). Это делает их более автономными и надежными, более удобными для эксплуатации в мирное время и более экономичными. Строительство убежищ вместимостью менее 150 чел. допускается только в исключительных случаях. Вместимость ПРУ, как правило, не превышает 1000 чел. Так же проанализированы требования к нормируемым параметрам микроклимата защитных сооружений и системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, позволяющие обеспечить заданный микроклимат.

Библиографический список

  1. Защитные сооружения гражданской обороны (устройство и эксплуатация). Учебно-методическое пособие/Под ред. Г.Н. Кириллова. - М.: Институт риска и безопасности, 2003. - 320 с.
  2. Вишняков, Я.Д. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Я.Д. Вишняков, В.И. Вагин, В.В. Овчинников, А.Н. Стародубец. - 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 304 с.
  3. Защита населения и территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и опасностей военного характера: учебное пособие/ Под ред. А.Г. Старикова. - Воронеж: ВГУ, 2005. - 182 с.
  4. Приказ МЧС России № 583 от 15 декабря 2002 г. "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны".